ژنراتور سنکرون

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    ژنراتور سنکرون

    اگه ی زنراتور سنکرون با افزایش بار افت ولتاژ شدیدی پیدا کنه ایرادش چیه؟

    #2
    پاسخ : ژنراتور سنکرون

    زنراتور زیر اضافه باره
    اگه رله های حفاظتی داشته باشه عمل می کنه
    اگه نداشته باشه افت دور و افت ولتاژ بوجود می اد و از حالت سنکرون خارج میشه
    گاورنر برای همین کاره
    توی ژنراتور سنکرون اگه دور به هر دلیلی افت پیدا کنه گاور نر کار اون رو به عهده می گیره



    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : ژنراتور سنکرون

      دوست عزیز اول شماباید پلاک ژنراتور را بخونی که ببینی به اندازه توان, برق می گیری یا نه.اگه به اندازه بود:
      اگه ژنراتورت امروزی باشه روی سیم پیچ تحریکش که بصورت شنت هستش ,کنترلر AVR نصبه که به صورت اتوماتیک با افزایش بار ,جریان سیم پیچ تحریک رو افزایش می ده که همون رگولا توره ولتاژه.شاید مشکله رگولاتره اگه نبود سیم پیچه تحریک نیم سوز شده.

      اگه ژنراتور برای اهل بوقه دو تا سیم داره یکی شنت و دومی سری( تنظیم کننده ولتاژه),که با پل دیود سربندی می شه که تقریبا مثله موتوره کمپونده اضافی DC هستش.احتمال زیاد پلاریته دیود سیم پیچه سری اشتباه و یا سیم پیچه سری خرابه یا دیودش سوخته.

      دستگاه گاونر دور محرک گردانو زیاد می کنه(دور ژنراتور)که با زیاد شدنش تو جریان AC ولتاژ و هم فرکانسرو زیاد می کنه.تو برق شهری ایران فرکانس 50Hz بیشتر مصرف کنندها آسیب می بینند. پس ژنراتور زیاد نمی تونه با گاورنر بازی کنه.

      موفق باشی