انتقال اطلاعات دیجیتال بر روی سِم به فواصل حدود 15 متر

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    انتقال اطلاعات دیجیتال بر روی سِم به فواصل حدود 15 متر

    سلام

    من می خوام یک سری اطلاعات سریال دیجیتالی با باود 9600 رو در فواصلی در حدود 15 متر ارسال بکنم. چه پروتکلی بهتره؟ آیا کسی تجربه ای داشته؟

    مثلا FSK بهتره یا RُS485 یا SPI (که فکر نکنم تو این فاصله کار بکنه) یا ...

    این کار مربوط به یک سیستم لابراتوار هست!

    با تشکر
    شهریار
    Circuit Designers Choose Different Horses For Different Courses!

    #2
    انتقال اطلاعات دیجِِیتال بر روی سِم به فواصل حدود 15 متر

    سلام . خوبی شهریار جان ؟
    تا جایی که من اطلاع دارم توی این جور محیط ها از استاندارد صنعتی RS485 استفاده میکنم ( اگه من هم اسمش رو درست نوشته باشم )آ‌ تفاوت خاصی با RS232 نداره فقط ولتاژ به جای 12 و 12- فکر کنم 24 و 24- هست درست خاطرم نیست .
    از طریق جریان هم میتونی کار کنی .
    البته شما خودت استادی امیدوارم کمکی کرده باشم .
    موفق باشید .
    شأن انسان در ايمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ي جهاد فيآ‌سبيلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگينيآ‌هاست و جاذبهآ‌هايي كه تو را به خاك ميآ‌چسباند.
    چكمهآ‌هايت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت كن.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : انتقال اطلاعات دیجِِیتال بر روی سِم به فواصل حدود 15 متر

      با RS485 باید کار کنی
      من یک کتاب در همین رابطه خوندم که ولتاژ رو به جریان تبدیل میکنه
      کتاب سریال به زبان فارسی هستش

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : انتقال اطلاعات دیجِِیتال بر روی سِم به فواصل حدود 15 متر

        سلام
        شهریار جان با این buad که گفتی ( 9600 ) من مطمئنم که پروتکل RS232 جواب میده ، چون توی ماکزیمم فرکانس این پروتکل که 20K هست طول سیم تا 50ft مجاز ه ، چه برسه به حالا که باود 9600 هست . اما اگر میخوای خیالت راهت باشه میتونی از پروتکل RS422 با مشخصه 10Mbaud/40ft استفاده کنی .
        آی سی های گیرنده فرستنده RS422 به ترتیب MC3486 و MC3488 هستند

        پاینده باشید.
        گر جان عاشق دم زند آتش بر این عالم زند
        وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : انتقال اطلاعات دیجِِیتال بر روی سِم به فواصل حدود 15 متر

          نوشته اصلی توسط hojat
          سلام
          شهریار جان با این buad که گفتی ( 9600 ) من مطمئنم که پروتکل RS232 جواب میده ، چون توی ماکزیمم فرکانس این پروتکل که 20K هست طول سیم تا 50ft مجاز ه ، چه برسه به حالا که باود 9600 هست . اما اگر میخوای خیالت راهت باشه میتونی از پروتکل RS422 با مشخصه 10Mbaud/40ft استفاده کنی .
          آی سی های گیرنده فرستنده RS422 به ترتیب MC3486 و MC3488 هستند

          پاینده باشید.
          دوست عزیز دو آی سی که معرفی کردی تو ایران پیدا می شه