    ما یک پنل قدرت داریم که شامل چند درایور سروو موتور و استپر موتور و ............ است و بدنه پبل به ارت متصل شده است (و به چاه ارت قدرت رفته است)
    الان من سوالم این است که ما باید شیلد کابل های سیگنال الکترونیک و ..... را (مثلا شیلد کابل RS485) به کجا متصل کنیم ؟ (چاه ارت الکترونیک نداریم)
    قبلا در ذهنم بود که به گراند الکترونیک وصل کنیم (همون منفی منبع تغذیه ) ولی در یک طرج دیدم که به یک خازن و مقاومت به زمین متصل کردن (خازن 104 و مقاومت 1meg) - یعنی سر راه شیلد کابل یک خازن و مقاومت موازی گذاشته بودند.
    می خواستم ببینم اصولا شیلد کابل مدارات به کجا متصل می گردد و چه چیزهایی را باید مد نظر قرار بدیم

    یک مورد دیگر که خونده بودم - بعضی جاها گفته میشه شیلد از یک طرف زمین بشه ، بعضی جاها از دو طرف - این ها دقیقا به چه عامل هایی بستگی دارد؟
    { خلاف قوانین - پاک شد }

    #2
    پاسخ : نحوه ی اتصال شیلد کابل ها در مدارات

    نوشته اصلی توسط Mohpooria
    ما یک پنل قدرت داریم که شامل چند درایور سروو موتور و استپر موتور و ............ است و بدنه پبل به ارت متصل شده است (و به چاه ارت قدرت رفته است)
    الان من سوالم این است که ما باید شیلد کابل های سیگنال الکترونیک و ..... را (مثلا شیلد کابل RS485) به کجا متصل کنیم ؟ (چاه ارت الکترونیک نداریم)
    قبلا در ذهنم بود که به گراند الکترونیک وصل کنیم (همون منفی منبع تغذیه ) ولی در یک طرج دیدم که به یک خازن و مقاومت به زمین متصل کردن (خازن 104 و مقاومت 1meg) - یعنی سر راه شیلد کابل یک خازن و مقاومت موازی گذاشته بودند.
    می خواستم ببینم اصولا شیلد کابل مدارات به کجا متصل می گردد و چه چیزهایی را باید مد نظر قرار بدیم

    یک مورد دیگر که خونده بودم - بعضی جاها گفته میشه شیلد از یک طرف زمین بشه ، بعضی جاها از دو طرف - این ها دقیقا به چه عامل هایی بستگی دارد؟
    با سلام
    شیلد کابلهای طولانی حامل سیگنالهای ضعیف( کمیات آنالوگ) یا سیگنالهای دیجیتال( RS485/ STEPPER DRV/SERVO DRV )
    باید فقط از یک سمت(سمت کنترلر) یه گراند مدار کنترلر وصل شوند.
    گراند مدار الکترونیک( گراند کنترلر ) با یک سیم به ارت الکترونیک / یا به شاسی و سازه ساختمان یا لوله کشی آب / یا به ارت قدرت وصل می شود.

    با اتصال به ارت قدرت : با وقوع فالت و عبور جریان زیاد به ارت قدرت( وقوع صاعقه یا اتصال ولتاژ بالا به شبکه 380 ولت یا اتصالی در موتورها) ،
    ولتاژ ارت به بیش از حد تحمل لایه عایقی بعضی از سنسورها و مدارات الکترونیک می رسد و آنها را تخریب می کند.


    ( در سنسورهایی مانند لودسل و ترنسمیتر دما و فشار و .... بخش الکترونیک سنسور با لایه نازک عایق از بدنه فلزی جدا شده که بعضا در کمتر از 100 ولت دچار شکست عایقی می شود.)

    با سپاس
    گشتی در لاله زار
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76138.0

    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76141

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : نحوه ی اتصال شیلد کابل ها در مدارات

      نوشته اصلی توسط Solsal
      با سلام
      شیلد کابلهای طولانی حامل سیگنالهای ضعیف( کمیات آنالوگ) یا سیگنالهای دیجیتال( RS485/ STEPPER DRV/SERVO DRV )
      باید فقط از یک سمت(سمت کنترلر) یه گراند مدار کنترلر وصل شوند.
      گراند مدار الکترونیک( گراند کنترلر ) با یک سیم به ارت الکترونیک / یا به شاسی و سازه ساختمان یا لوله کشی آب / یا به ارت قدرت وصل می شود.

      با اتصال به ارت قدرت : با وقوع فالت و عبور جریان زیاد به ارت قدرت( وقوع صاعقه یا اتصال ولتاژ بالا به شبکه 380 ولت یا اتصالی در موتورها) ،
      ولتاژ ارت به بیش از حد تحمل لایه عایقی بعضی از سنسورها و مدارات الکترونیک می رسد و آنها را تخریب می کند.


      ( در سنسورهایی مانند لودسل و ترنسمیتر دما و فشار و .... بخش الکترونیک سنسور با لایه نازک عایق از بدنه فلزی جدا شده که بعضا در کمتر از 100 ولت دچار شکست عایقی می شود.)

      با سپاس
      گراند کنترل منطورتون همون منفی مداره دیگه؟ (الان من فقط یک چاه ارت برای قدرت دارم که به بدنه دستگاه هم متصله)
      پس با این جساب من گراند کنترل رو به ارت قدرت متصل نمی کنم . فقط به گراند متصل باشه
      قضیه اون خازن و مقاوت چیه ؟ مستقیم شیلد به گراند متصل می شود؟
      { خلاف قوانین - پاک شد }