اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

کمک در روشن کردن پمپ آب

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    کمک در روشن کردن پمپ آب

    سلام دوستان عزیز.

    یه پمپ آب دارم که یه جای ثابت کار گذاشته شده... تغذیه اون برق AC تک فاز 220 ولت شهر هست. دو سیم داره. یکیش به نول متصله اما عملا از دسترس من خارج هست ( تو دیواره ). یه سیم فاز داره که باید با اون و یک ترایاک BT139 روشن کنمش. چطوری این کارو انجام بدم ؟

    ( تو همه مداراتی که تو نت پیدا میشه سر نول سیستم به ترایاک وصل میشه. حالا که من نول ندارم چیکار کنم ؟ )
    ...............................................

    آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
    Ctrl+C , Ctrl+V
    .................................................. ....

    #2
    پاسخ : کمک در روشن کردن پمپ آب

    تو همه مداراتی که تو نت پیدا میشه سر نول سیستم به ترایاک وصل میشه. حالا که من نول ندارم چیکار کنم ؟
    این چی حرفیه؟
    توی مدار AC چه فرقی میکنه که کلید رو توی مسیر کدوم سیم بذاری!
    تازه قطع و وصل کردن فاز ، به لحاظ ایمنی ، بهتر هم هست.
    پس ترایاک رو در مسیر فاز هم میتونی ، قرار بدی.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : کمک در روشن کردن پمپ آب

      آخه با این حساب باید زمین مدار رو به فاز متصل کنم. اما من می خوام مدارم از فاز ایزوله باشه. کسی راهی به ذهنش نمیرسه ؟
      ...............................................

      آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
      Ctrl+C , Ctrl+V
      .................................................. ....

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : کمک در روشن کردن پمپ آب

        برای ایزوله کردن هم ، میتونی از اپتوکوپلر استفاده بکنی.

        دیدگاه

        لطفا صبر کنید...
        X