آیا بجای کابل با سطح مقطع بالا می توان از کابل با سطح مقطع پایینتر با تعداد بیشتر استفاده کرد ؟مثلا بجای کابل 185 می توان از دو کابل 70 استفاده کرد؟محاسبه برای انتخاب کابل با سطح مقطع پایین برای جریانهای بالا البته با تعداد بیشتر چگونه است ؟ مثلا برای جریان 300 امپر می توان از دو کابل 50 استفاده کرد؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
انتخاب کابل کابل کشی
Collapse
X
-
پاسخ : انتخاب کابل کابل کشی
بله پتوی مقاطع بالا این کار رو می کنن
مثلن فرض کن که 1000 میلیمتر سطح مقطع نیاز داری اون رو می شه با مقاطع پایین تر با تعداد رشته های بیشتر کم کرد
نکته :
وقتی از کابل چند رشته ای استفاده می کنی بدلیل خنک کنندگی بهتر و کاهش اثر پوستی مقطع پایین تر میاد
مثلن 2 تا کابل 120 شاید بیشتر از یک کابل 240 بشه ازش جریان کشید
معمولن در کابل های سه و نیم رشته از سایر 3*120+70 رو رشته ای می کنن چون اجرای اون خیلی مشکله
معمولن مقطع کابل های 1 رشته رو از 240 پایین تر نمی گیرن چون کابل خا خیلی نازک میشه و فضای زیادی اشغال می کنه
معمولن کابل های چند رشته شده دارای مقاطع یکسان هستن ( مثلن برای مقطع 185 یکی 70 و یکی 120 نیست هردو 95 هستن ) گه جریان توی هررو یکسان باشه و حتی فاصله کابل هم یک اندازه است
برای 300 آمپر حدود مقطع 185 نیاز داری و میشه 2 تا کابل 95 هم جاش استفاده کرد
کیلو وات و فاصله و مشخصات رو بزار مقطه رو بهت بگم