    معمای مقاومت اهمی سیم پیچی ژنراتور

    اخیراً به اتفاق همکاران در تست ژنراتور واحد اول یکی از نیروگاه های داخل کشور حضور داشتیم . حین آزمایش ، مدار اندازه گیری پیشنهادی شرکت خارجی جهت برآورد میزان مقاومت اهمی سیم پیچی استاتور ، جلب نظر نمود .
    وش آزمایش چنین است که برق سه فاز متعادل به سیم پیچ استاتور وصل شده و مقادیر مختلف جریان و توان مصرفی اندازه گیری می شود . روش اندازه گیری توان واته مصرفی ، روش معروف آروند یا دو واتمتری توسط دو واتمتر مجزا است . پس از اندازه گیری توانهای w1 و w2 و جریان مصرفی I مقاومت سیم پیچی از رابطه زیر قابل استنتاج است :


    W 3ph = w1-w2 = 3R(I)2

    سوال اینجا است که چرا برای محاسبه توان مصرفی از واتمتر سه فاز و یا سه واتمتر تک فاز استفاده نمی نمایند و یا اگر قرار بر استفاده از وات متر مجزا است ، چرا با وجود تقارن مدار برای صرفه جویی از یک عدد وات متر جهت برآورد توان مصرفی یک فاز استفاده نمی شود ؟


    در حالتهای اخیر چه چیزی را در مقایسه با سیستم دو واتمتری از دست می دهیم ؟ چرا روش دو واتمتری بر دیگر روشها ارجحیت دارد ؟


    برای معماهای مشابه به http://electrical-riddles.blogfa.com مراجعه فرمائید.

    #2
    پاسخ : معمای مقاومت اهمی سیم پیچی ژنراتور

    با سلام
    توی این سوالات یه چیزی خیلی جالبه
    من جوابتون رو با این سوال می دم
    ایا مصرف کننده اتون با وجود حساسیت های زیاد در طراحی ساخت ایده ال صددر صده
    شما فرقی برای محاسبات روی کاغذ و عملی قائل نیستی؟؟؟ oo:

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : معمای مقاومت اهمی سیم پیچی ژنراتور

      با سلام

      این روش در هیچ استانداردی توصیه نشده است و تنها روش استاندارد استفاده از منبع ولتاژ جریان مستقیم و در دمای مشخص و پس از اطمینان از تخلیه پسماند مغناطیسی هسته میباشد( بر اساس استاندارد IEEE)

      مهدی رمضانی کارشناس ارشد قدرت
      مدرس اورها و تعمیر و نگهداری موتورها و ژنراتوها و ترانسفورماتورهای قدرت