اخیراً به اتفاق همکاران در تست ژنراتور واحد اول یکی از نیروگاه های داخل کشور حضور داشتیم . حین آزمایش ، مدار اندازه گیری پیشنهادی شرکت خارجی جهت برآورد میزان مقاومت اهمی سیم پیچی استاتور ، جلب نظر نمود .
وش آزمایش چنین است که برق سه فاز متعادل به سیم پیچ استاتور وصل شده و مقادیر مختلف جریان و توان مصرفی اندازه گیری می شود . روش اندازه گیری توان واته مصرفی ، روش معروف آروند یا دو واتمتری توسط دو واتمتر مجزا است . پس از اندازه گیری توانهای w1 و w2 و جریان مصرفی I مقاومت سیم پیچی از رابطه زیر قابل استنتاج است :
W 3ph = w1-w2 = 3R(I)2
سوال اینجا است که چرا برای محاسبه توان مصرفی از واتمتر سه فاز و یا سه واتمتر تک فاز استفاده نمی نمایند و یا اگر قرار بر استفاده از وات متر مجزا است ، چرا با وجود تقارن مدار برای صرفه جویی از یک عدد وات متر جهت برآورد توان مصرفی یک فاز استفاده نمی شود ؟
در حالتهای اخیر چه چیزی را در مقایسه با سیستم دو واتمتری از دست می دهیم ؟ چرا روش دو واتمتری بر دیگر روشها ارجحیت دارد ؟
برای معماهای مشابه به http://electrical-riddles.blogfa.com مراجعه فرمائید.
وش آزمایش چنین است که برق سه فاز متعادل به سیم پیچ استاتور وصل شده و مقادیر مختلف جریان و توان مصرفی اندازه گیری می شود . روش اندازه گیری توان واته مصرفی ، روش معروف آروند یا دو واتمتری توسط دو واتمتر مجزا است . پس از اندازه گیری توانهای w1 و w2 و جریان مصرفی I مقاومت سیم پیچی از رابطه زیر قابل استنتاج است :
W 3ph = w1-w2 = 3R(I)2
سوال اینجا است که چرا برای محاسبه توان مصرفی از واتمتر سه فاز و یا سه واتمتر تک فاز استفاده نمی نمایند و یا اگر قرار بر استفاده از وات متر مجزا است ، چرا با وجود تقارن مدار برای صرفه جویی از یک عدد وات متر جهت برآورد توان مصرفی یک فاز استفاده نمی شود ؟
در حالتهای اخیر چه چیزی را در مقایسه با سیستم دو واتمتری از دست می دهیم ؟ چرا روش دو واتمتری بر دیگر روشها ارجحیت دارد ؟
برای معماهای مشابه به http://electrical-riddles.blogfa.com مراجعه فرمائید.
دیدگاه