اگه تو یه شبکه ما از یه خط چندتا انشعاب در نقاط مختلف بگیریم به طوری که این انشعاب ها خودشون دارای طول زیاد باشن محاسبه افت ولتاژ برای خط اصلی چطوری انجام میشه؟ طول انشعاب ها توی افت ولتاژ کابل اصلی تاثیر داره یا فقط بار انشعاب؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
افت ولتاژ مجاز و تعیین سطح مقطع در شبکه توزیع
Collapse
X
-
پاسخ : افت ولتاژ مجاز و تعیین سطح مقطع در شبکه توزیع
نوشته اصلی توسط antegralاگه تو یه شبکه ما از یه خط چندتا انشعاب در نقاط مختلف بگیریم به طوری که این انشعاب ها خودشون دارای طول زیاد باشن محاسبه افت ولتاژ برای خط اصلی چطوری انجام میشه؟ طول انشعاب ها توی افت ولتاژ کابل اصلی تاثیر داره یا فقط بار انشعاب؟
ساده ترین راه اینکه که فرض کنی از هر انشعاب یک کابل به منبع می خای بکشی
اونایی که با هم در یک مسیر هستن رو با هم جمع کنی و تبدیل به یه کابل کنی
در واقع از روش جمع آثار باید استفاده کنی
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
-
پاسخ : افت ولتاژ مجاز و تعیین سطح مقطع در شبک 
نوشته اصلی توسط سعید باقرانیهم بار و هم طول توی انشعابات تاثیر داره
ساده ترین راه اینکه که فرض کنی از هر انشعاب یک کابل به منبع می خای بکشی
اونایی که با هم در یک مسیر هستن رو با هم جمع کنی و تبدیل به یه کابل کنی
در واقع از روش جمع آثار باید استفاده کنی
یه سوال دیگه: دوتا فرمول برای محاسبه افت ولتاژ داریم ! یکی با ضریب هدایت(مثلا مس=56) یکی هم با مقاومت ویژه (مس=2.064*10^-8).نتیجه این 2تا فرمول با هم فرق داره کدوم درسته؟ اولی از مرجع نشریه 110 و دومی از مرجع کتاب تاسیسات دکتر کلهر
دیدگاه
-
پاسخ : افت ولتاژ مجاز و تعیین سطح مقطع در شبکه توزیع
نوشته اصلی توسط سعید باقرانیهیچ فرقی نداره
هردو تا شون یه جواب رو میدن
ولی نشریه بهتره
طول و توان ها رو بزار کمکت می کنم
دارای یک انشعاب 25 متری با بار 75kw
گره دو در طول 110 از تابلو:
انشعابی به طول 30 با بار 100Kw
گره پایانی در طول 240 از تابلو:
بار 20 KW