    کابل روشنایی

    برای روشنایی یه خیابون که 50 تا چراغ به فاصله 10 متر داره جه تعداد کابل باید کشیده بشه؟ منظورم اینکه بعد از محاسبه سطح مقطع کابل از تابلو تا محل چراغها اگه فرض بشه که این چراغ تو کانال خاکی دفن بشه آیا نیازه که از تعداد کابل بیشتری استفاده کنیم یا قرار دادن همه ی بار چراغ ها روی یه کابل کافیه؟
    چه عواملی باعث می شه که ما از چندتا کابل استفاده کنیم؟
  2. #2
    2007/02/18
    مشهد
    2,447
    183

    پاسخ : کابل روشنایی

    جناب انتگرال ( خانوم یا آقا ) احتمالن خانوم
    برای اون کار معمولا 3 تا تابلو در نظر می گیرن
    یک وسط و اون دوتای دیگه مابین وسط و انتهای جراغها
    تابلو برق وصط به عنوان اصلی و مابقی ار تابلو اصلی تغذیه می شن
    این جوری عملن فاصل بین تابلو برق تا دورترین چراغ 85 متره
    حالا با اون 85 متر اگه چراغ 400 وات هم روشن کنی باز هم بیشتر از مقطع 4 نیازی نیست


    --1---1---1 --- تابلو فرعی 1 ---1---1---1 ---1---1---1---1 ---.1 تابلو برق اصلی 1---1---1---1---1 ---1---1---1---1 - تابلو فرعی 2 ---1---1---1---1 ---
    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  3. #3
    2009/02/25
    25
    0

    پاسخ : کابل روشنایی

    احتمال زیاد یه تابلو توزیع داشته باشیم که اونم سر خطه! از چراغ LED قراره استفاده بشه که 12 واتند. چراغ هایی که تو مسیراند به ترتیب با فازهای R,S,T تا آخر خط تغإیه می شن. با توجه به اینکه چراغها برق 3فاز نمی گیرن لازمه که از 4 تا کابل که تو هر کدوم از اونها یک هادی هست استفاده کنم یا از یه کابل مجتمع 4 تایی؟
    اگه قرار باشه از کابل مجتمع استفاده بشه برای محاسبه جریانی که این کابل می کشه باید برای هر کدوم از فازها جداگانه جریانو حساب کنم یا راه دیگه ای هست؟
  4. #4
    2007/02/18
    مشهد
    2,447
    183

    پاسخ : کابل روشنایی

    با چراغهای 12 وات تقربن هیچ مشکلی وجود نداره و می تونی از یک کابل 4*1.5 و برای اطمینان بیشتر 4*2.5 استفاده کنی
    البته ارت فراموش نشه و مقطع میشه 5*2.5

    حتی اگه تمام چراغهای یک فاز ( 17 عدد) در آخر خط هم باشه بازم هم مشکلی بوجود نمیاد

    اگه قرار باشه از کابل مجتمع استفاده بشه برای محاسبه جریانی که این کابل می کشه باید برای هر کدوم از فازها جداگانه جریانو حساب کنم یا راه دیگه ای هست؟


    فرقی نداره
    چون مکان چراغهات داره تغییر میکنه بهتره تکفاز و به تعداد 17 عدد و طول 500 متر محاسبه کنی "ماکزیمم کابل ه "
    و برای متوسط کابل به تعداد 9 عدد چراغ + طول 250 متر بصورت تکفاز محاسبه کنید " حداقل کابل "
    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2015/11/29, 10:16
  2. تفاوت کابل مفتولی NYY با کابل افشان
    توسط fayaz در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 10
    آخرين نوشته: 2013/05/16, 12:12
  3. کابل شبکه، کابل سریال یا؟
    توسط marde_paeez در انجمن مدار هاي ديجيتال
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2010/09/14, 00:05
  4. کابل مانیتور و چگونگی ارسال تصویر از طریق این کابل به مانیتور
    توسط mahmood58 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 26
    آخرين نوشته: 2010/01/09, 18:04
  5. آیا کابل های فلت با کابل های عادی در نویز گیری تفاوتی دارند یا نه؟
    توسط dostajn در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 8
    آخرين نوشته: 2009/01/15, 01:41

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •