    سلام دوستان
    بنده ترم 7 برق قدرت هستم ؛ استاد تاسیساتمون یه سوال مطح کرد . از ما خواسته تا چند روز آینده جواب رو براش ببریم ( بی پاداش نیست البته و دانشجو جماعت هم که دنبال همین پاداش هاست ؛ از جمله بنده ! :rolleyes
    ایشان پرسید چرا در توزیع شهری از شبکه های شعاعی استفاده میشه ؟ البته در بحث صنعتی اینطور نیست و برای افزایش Reliability از loop استفاده میشه تا قطعی و تعمیرات منجر به تعطیلی واحد نشه .
    ظاهرا این بحث شعاعی فوایدی داره ( هرچند هرچی فکر کردم مضرات به ذهنم رسید ، از جمله همین بحث عدم قابلیت اطمینان مناسب و ... ) که باعث شده هنوز هم در ایران و کشورهای دیگه از این سیستم بهره ببرن !
    میتونید علت استفاده از این نوع شبکه ها و یا مزایاش رو ذکر کنید ؟
    (راستی مطمئن نیستم استادمون در مورد استفاده از این سیستم در خارج از ایران هم چیزی گفت یا نه ؛ حالا استفاده میکنن بقیه هم ؟ )
    پیشاپیش ممنونم از توجهتون

    #2
    پاسخ : چرا شبکه های شعاعی ؟ اینجا یک دانشجو نیازمند یاری شماست !

    الان اشک تو چشمام جمع شده از این همه عنایت دوستان ؛ انتظارش رو نداشتم واقعا ! :smile:

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : چرا شبکه های شعاعی ؟ اینجا یک دانشجو نیازمند یاری شماست !

      شبکه های شعاعی بیشتر به خاطر هزینه های پایین تر از حلقوی استفاده می شه


      اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : چرا شبکه های شعاعی ؟ اینجا یک دانشجو نیازمند یاری شماست !

        دقیقا از چه نظر مقرون به صرفه تره ؟ چون اگه منظورتون یه تیکه کابله که از انتهای یه کوچه به کوچه ی دیگه وصل میشه ؛ فکر میکنم در مقابل اطمینانی که ایجاد میشه این هزینه صفر محسوب میشه !! مگه اینکه منظورتون یه چیز دیگه باشه !

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : چرا شبکه های شعاعی ؟ اینجا یک دانشجو نیازمند یاری شماست !

          اصلن صحبت اون تکه کابل نیست
          محاسبات شبکه شعاعی و حلقوی و نیز سطح مقاطع کابل و رنج کلید ها و ... با هم فرق داره و در حلقوی بالاتره
          به طور ساده فرض کن یک مکانی رو از 2 جا بخای تغذیه کنی
          در این حالت تمامی محاسباتت 2 برابر میشه
          معمولن هم برای اینکه باری رو روی یخه بار دیگه در نظر بگیرن درصدی از اون بار رو در نظر میگیرن



          اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : چرا شبکه های شعاعی ؟ اینجا یک دانشجو نیازمند یاری شماست !

            با سلام
            1- مهمترین بحث در شبکه های شعاعی سطح شهر بحث ایمنی و پایداری است . زیرا اگه ته خط چند ترانس به همدیگر رینگ بشوند در زمان عیب یابی کاری بسیار سخت خواهد بود و این عیب چندین ترانس و شبکه و در نهایت تعداد زیادی از مشترکین را درگیر خواهد کرد که اصلا توجیه پذیر نمی باشد. در صورتی که هر عیب بر روی ترانس خود سرعیتر قابل رفع می باشد.
            2- همانطور که می دانیم در شهر از جندین خط 20 کیلوولت استفاده می شود و اگر ما شبکه های شعاعی 400 ولت هوایی رو بهم رینگ کنیم عملا ترانسها و در نهایت چندین خط 20 کیلوولت رو داریم بهم اتصال می کنیم که این یعنی خود چندین مشکل بسیار خطرناک در پی خواهد داشت :
            اولا اگر بدون r s t سنج و همنام بودن آن اتصال شده باشد که یک فاجعه و یک اتصالی شدید بوجود خواهد آمد که ممکن است ایستگاه 66 کیوولت رو هم خارج کند.
            دوما بحث خطای احتمالی است که اگر بر روی هر کدام از خط ها اعمال شود تمام خطوط 20 کیلوولت رینگ شده قطع می شوند و عیب یابی آن کار حضرت فیله . ضمنا خاموشی گسترده ای هم خواهیم داشت.

            پس عزیز من به دلایل بالا در شهر از روش شعاعی استفاده می کنند :bye

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : چرا شبکه های شعاعی ؟ اینجا یک دانشجو نیازمند یاری شماست !

              سلام
              شبکه های باز(ردیالی-شعاعی-درختی):در این شبکه ها هر بار (مصرف کننده) تنها از یک طریق تغذیه شده است. از مزایای این شبکه ها می توان به آسانی محاسبات مربوط به افت ولتاژ و انتخاب سطح مقطع کابل ها تعدادکم فیوزها و کلیدهای مورد نیاز و آسانی بهره برداری به جهت سادگی تعیین محل عیب اشاره کرد.یکی از مشکلاتی که در شبکه های شعاعی وجود دارد این است که جریان مصرف کننده های پایین دست از مسیر تغذیه مصرف کننده های بالا دست عبور کرده و این سبب می شود که در صورت بروز نقص در مسیر تغذیه مصرف کننده های ابتدای سیستم توزیع تمام مصرف کننده های بعدی با قطع برق مواجه شوند که این خودموجب کاهش قابلیت اطمینان این شبکه ها می گردد.علاوه بر این عبور تمام جریان مصرف کننده های بعد از هر خط از آن خط باعث ایجاد افت ولتاژ زیاد و کاهش کیفیت برق در این سیستم ها خواهد شد.

              موفق باشید
              علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.