اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

چرا خروجی ترنسمیتر 4 تا 20 میلی آمپر است؟

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    چرا خروجی ترنسمیتر 4 تا 20 میلی آمپر است؟

    سلام دوستان
    چرا خروجی ترنسمیتر 4 تا 20 میلی آمپر است؟
    چرا 3 تا 20 میلی آمپر نیست؟

    #2
    پاسخ : چرا خروجی ترنسمیتر 4 تا 20 میلی آمپر است؟

    یک جا خوندم که حداقل 4 میلی آمپر برای بایاس ترانزیستورها هست
    اما برای خودمم جا سوال که چه جوری میشه با جریان کار کرد

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : چرا خروجی ترنسمیتر 4 تا 20 میلی آمپر است؟

      نوشته اصلی توسط alirf
      سلام دوستان
      چرا خروجی ترنسمیتر 4 تا 20 میلی آمپر است؟
      چرا 3 تا 20 میلی آمپر نیست؟
      اینکه چرا 4 حداقله و کمتر یا بیشتر نیست رو نمیدونم
      ولی میدونم دلیل اینکه از جریان استفاده میشه برای طول سیم ترنسمیتره که دیگه اهمیتی پیدا نمیکنه
      والبته چرا 0 نیست هم که مشخصه چون اگر 0 بود ما خرابی ترنسمیتر و یا قطعی سیم رو نمیتونستیم تشخیص بدیم
      پروردگارا: به من زيستني عطا کن که در لحظه مرگ بر بي ثمري لحظه اي که براي زيستن گذشته است حسرت نخورم، و مردني عطا کن که بر بيهودگيش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست ميداري

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : چرا خروجی ترنسمیتر 4 تا 20 میلی آمپر است؟

        سلام

        ببینید در سیستم های ابزار دقیق سیگنالهایی که بین دستگاه کنترلآ‌کننده و دستگاههای نصب شده در فیلد، رد و بدل میشن برای سهولت باید از یک استاندارد پیروی کنن.که با گسترش الکترونیک و با توجه به مشکلات روش قبلی مثل پنوماتیک ،در دهه هفتاد میلادی استفاده از سیگنالهای جریانی 4 تا 20 میلیآ‌آمپر برای کار سیگنالینگ ، معرفی شد.خب بالطبع برای سهولت device های مورد استفاده هم از همین استاندارد پیروی میکنن.
        البته یکی از دلایل انتخاب جریان 4تا 20 میلی امپری در سیگنالینگ مصونیت بالای آن نسبت به نویز بوده.

        البته این نظر منه اینکه چقدر درسته و چقدر به جواب مورد نظر شما نزدیک رو نمیدونم!!

        موفق باشید.
        فقر ، شب را " بي غذا " سر كردن نيست ................ فقر ، روز را " بي انديشه" سر كردن است

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : چرا خروجی ترنسمیتر 4 تا 20 میلی آمپر است؟

          نوشته اصلی توسط (فرشته)
          سلام

          ببینید در سیستم های ابزار دقیق سیگنالهایی که بین دستگاه کنترلآ‌کننده و دستگاههای نصب شده در فیلد، رد و بدل میشن برای سهولت باید از یک استاندارد پیروی کنن.که با گسترش الکترونیک و با توجه به مشکلات روش قبلی مثل پنوماتیک ،در دهه هفتاد میلادی استفاده از سیگنالهای جریانی 4 تا 20 میلیآ‌آمپر برای کار سیگنالینگ ، معرفی شد.خب بالطبع برای سهولت device های مورد استفاده هم از همین استاندارد پیروی میکنن.
          البته یکی از دلایل انتخاب جریان 4تا 20 میلی امپری در سیگنالینگ مصونیت بالای آن نسبت به نویز بوده.

          البته این نظر منه اینکه چقدر درسته و چقدر به جواب مورد نظر شما نزدیک رو نمیدونم!!

          موفق باشید.
          ممنون
          این مصونیت به نویز را بیشتر توضیح می دهید ؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : چرا خروجی ترنسمیتر 4 تا 20 میلی آمپر است؟

            0 نیست هم که مشخصه چون اگر 0 بود ما خرابی ترنسمیتر و یا قطعی سیم رو نمیتونستیم تشخیص بدیم

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : چرا خروجی ترنسمیتر 4 تا 20 میلی آمپر است؟

              سلام.
              به نظر من اینکه 4 میلی آمپره نه 3 اینه که اگه 4 میلی آمپر رو از یه مقاومت 250 اهم (که استاندارد هم هست و راحت گیر میاد) میشه 1 ولت و اگه 20 میلی آمر رو از همون 250 اهم رد کنیم میشه 5 ولت، که همون استاندارد 1 تا 5 ولته.
              به عبارتی وقتی شما 4 تا 20 میلی آمپر داشته باشین، یعنی در عمل 1 تا 5 ولت رو هم دارین و اگه وسیله اندازه گیری تون نتونه جریان رو اندازه گیری کنه، به راحتی با یه مقاومت 250 اهم میشه جریان استاندارد رو به یه ولتاژ استاندارد تغییر داد.

              دلیل اینکه 4 ملی آمپره (و نه 0 میلی آمپر) هم توضیح داده شد.

              اما اینکه میگن 4 تا 20 میلی آمپر حساسیت کمتر به نویز داره اینه که:
              1- اگه طول سیم زیاد بشه، معمولا خروجی های ولتاژی دچار افت میشن و خطا ایجاد میکنن ولی خروجی جریانی این طور نیست.
              2- فکر می کنم نویزهای لحظه ای و گذرا به صورت ولتاژ ظاهر می شوند و می توانند در خروجی های ولتاژی (که امپدانس بالاتری دارند، حداقل در سمت اندازه گییر) خطا ایجاد کنند ولی در خروجی های جریانی (چون امپدانس ها کم است، یعنی هم امپدانس خروجی ترانسمیتر و هم امپدانس ورودی اندازه گیر) نویزهای ولتاژی به جهت امپدانس پایین سریعا میرا می شوند. :nerd:
              خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)

              دیدگاه

              لطفا صبر کنید...
              X