  1. #1
    2010/04/18
    107
    0

    تحليل مدار رايزردياگرام برق يک پارتمان (کمک فوري)

    سلام دوستان خواهشن به نقشه زير نگاه کنيد و من رو در سوالات زير کمک کنيد :


    اول اينکه اين مربوط به يک پارتمان 7 واحده است ولي علت اينکه 11 کنتور گذاشته شده چيست ؟ درست است ؟؟
    MDP و LP و CP نوشته شده يعني چه ؟
    اعداد نوشته شده يعني اين اعداد 3*6 و 4*16 يعني چه ؟؟
    و اين در واقع کنتور هاي موجود در تابلو برق اصلي ساختمان است ؟؟

    و در مورد نقشه زير هم يک توضيحي بديد ممنون ميشوم :


    يک توضيح مختصر به همراه LP گذاشته شده در طبقه همکف يعني چه ؟
    و اين LP ها يعني جعبه فيوز هاي موجود در هر واحد است ؟
    و اعداد 4*6 و همچنين عدد 10(3*6) يعني چه ؟
    و FROM CP نوشته يعني چه ؟؟

  2. #2
    2008/02/26
    مراغه- کرمان- اصفهان
    1,960
    63

    پاسخ : تحليل مدار رايزردياگرام برق يک پارتمان (کمک فوري)

    امیدوارم اگه چیزایی که میگم اشتباهه دوستان تصحیح کنند:

    LP جعبه فیوز واحدهاست که داخلش یک فیوز اصلی 25 آمپر و فیوزهای 16 و 10 آمپر هست که داخل واحد رو تغذیه می کنه!
    CP برای مصارفی مثل روشنایی راهرو ها و راه پله ها و در صورت وجود، پریزهای راهرو ها هست و در کل برای مصارفی که قراره در پول شارژ پارتمان از ساکنین گرفته بشه.
    6*4 یعنی کابل 4 رشته نمره 6 . مثلا برای روشنایی یک خونه از سیم تک رشته 1.5 استفاده می کنند و برای پریزها تک رشته 2.5
    It's nice to be important but it's important to be nice!

    از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
  3. #3
    2007/02/18
    مشهد
    2,401
    147

    پاسخ : تحليل مدار رايزردياگرام برق يک پارتمان (کمک فوري)

    به نظر میاد توی تعداد واحد ها یا نقشه اشتباهی رخ داده

    MDP و LP و CP نوشته شده يعني چه ؟
    mdp تابلو برق اصلی mainb discrbiuted panel
    LP تابلو برق واحد ها
    CP تابلو برق مصارف مشترک COMAND PANEL هستش


    اعداد نوشته شده يعني اين اعداد 3*6 و 4*16 يعني چه ؟؟

    سایز کابل رو نشون میده
    4*16 = 4 رشته نمره 16



    و اعداد 4*6 و همچنين عدد 10(3*6) يعني چه ؟

    یعنی 10 عدد کابل نمره 3*6







    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  4. #4
    2006/12/24
    7
    0

    پاسخ : تحليل مدار رايزردياگرام برق يک پارتمان (کمک فوري)

    یک نکته دیگه به موارد اشاره شده دوستان اضافه کنم و این است کابل ارت تابلوی اصلی یعنی MDP توسط سیم مسی لخت با سایز 50 میلیمتر مربع تامین خواهد شد و سیستم نیروی آن نیز TN-C-S است .
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. تقويت کننده هاي RF؛ تعاريف، اصطلاحات، تحليل مدار، طراحي مدار
    توسط SaeedNazary در انجمن مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا
    پاسخ: 35
    آخرين نوشته: 2016/10/02, 15:07
  2. کمک فوري درمورد تحليل مدار اينورتر
    توسط mohammadabed در انجمن الكترونيك صنعتي
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2015/01/04, 23:14
  3. تحليل يک مدار
    توسط darkknightrobo در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 23
    آخرين نوشته: 2014/04/08, 15:16
  4. تحليل يك مدار
    توسط NHKARAMI در انجمن مباحث دیگر علم الکترونیک
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2010/06/29, 17:01
  5. تحليل مدار با Pspice
    توسط 1726 در انجمن Orcad-Pspice