اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

بهترین کتاب WinCC flexible & Step7 شامل مثالهای عملی وصنعتی

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    بهترین کتاب WinCC flexible & Step7 شامل مثالهای عملی وصنعتی

    دوستان با این کتاب می تونید یک PLC کار حرفه ای بشید تمام مطالب گفته شده تو کتاب با مثال های مرجع آورده شده :job:

    فهرست مطالب ارائه شده در این کتاب را می توانید از طریق آدرس زیر دانلود نمایید :


    برای دانلود نمونه ای از مثال های آورده شده در این کتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید.(2.59MB)



    برای دانلود کتاب نرم افزاری WinCC flexible & Step7 بر روی لینک زیر کلیک کنید . (47MB)



    #2
    پاسخ : بهترین کتاب WinCC flexible & Step7 شامل مثالهای عملی وصنعتی

    یک نمونه مثال از این کتاب

    اجرای فایل صوتی توسط Script در WinCC flexible PC Runtime :

    برای اجرای یک فایل صوتی به یک برنامه خارجی که در WinCC flexible اجرا شود نیاز است . برای اینکار دو روش وجود دارد :

    1) استفاده از کنترل مدیا پلیر :

    در پنجره Tools زیر مجموع My Controls را انتخاب کنید . سپس در یک قسمت خال کلیک راست و Controls را انتخاب کنید . یک پنجره که شامل تمام کنترل های ویندوز است نمایان می شود ، کنترل Windows Media Player را پیدا کنیذ و گزینه آن را تیک بزنید .



    بر روی OK کلیک کنید کنترلی مانند مدیا پلیر در صفحه نمایش داده می شود که می توانید آن را برای کار مورد نظر تنظیم کنید .



    2) استفاده از اسکریپت نویسی :

    یک Tag برای تریگر کردن Sound به نام Triger_Sound از نوع int تعریف کنید .

    یک اسکریپت به نام Play_Sound ایجاد کنید و کد زیر را در آن بنویسید :

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Dim Sound

    Select Case SmartTags("Triger_Sound&quot

    Case 1

    Sound = "D:\Project\Sound1.wav"

    Case 2

    Sound = "D:\Project\Sound2.wav"

    Case 3

    Sound = "D:\Project\Sound3.wav"

    Case Else

    Sound = "D:\Project\Sound4.wav"

    End Select

    StartProgram "C:\windows\system32\mplay32.exe", "/play /close " & Sound, hmiShowMinimized, hmiNo

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    نکته : برنامه mplay32.exe را می توانید در شاخه windows\system32 پیدا کنید. این برنامه در ویندوز XP وجود دارد در ویندوز 7 باید آدرس آن درایوی که وبندوز XP در آن نصب است را تعیین کنید.

    سپس پیغامهایی را در Discrete Alarms ایجاد کنید وتریگر آن را با متغییر Triger_Sound تعیین کنید .



    سپس در صفحه Screen چهار دستگیره برای فراخوانی آلارم های Message و یک IO field وروردی وخروجی برای پروسس متغییر Triger_Sound ایجاد کنید .




    حال اگر برنامه WinCC flexible را به حالت Runtime ببرید مشاهده می نمایید که با ورود به اسکرین مورد نظر فایل صوتی اجرا می شود .
    همچنین با کلیک بر روی هر کدام از دستگیره ها فایل های صوتی مربوط به آن اجرا می شود.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : بهترین کتاب WinCC flexible & Step7 شامل مثالهای عملی وصنعتی

      سلام
      یه مثال دیگه . این مثال از وسط های فصل Configuring and programming communication کتاب تهیه شده. :job:

      اتصال HMI Station با S7-300/400 توسط Station Configuration Editor :

      در این بخش به چگونگی اتصال S7-300/400 با (WinCC flexible PC RT(HMI Station که برقراری ارتباط آنها از طریق برنامه Station Configuration Editor صورت می گیرد می پردازیم .

      یک پروژه Step7 که دارای شبکه Profibus است را فراخوانی کنید یا یک پروژه جدید ایجاد کنید .

      از مسیر "Insert > Station > SIMATIC HMI Station" یک ایستگاه Simatic HMI از نوع PC RT به پروژه اضافه کنید سپس پنجره Configuration آنرا فراخوانی کنید و بر روی بالای رک دوبار کلیک کرده تا پنجره مشخصه آن نمایان شود در قسمت Configuration گزینه S7RTM is installed (for example with SIMATIC NET CD ... را فعال کنید.

      مدول WinCC flexible RT را از مسیر "SIMATIC PC Station > HMI > WinCC flexible RT" برداشته و درون یک اسلات خالی (دراینجا 3) قرار دهید .

      مدول CP5512 را ازمسیر "SIMATIC HMI Station > CP PROFIBUS > CP5512" برداشته ودرون اسلات (دراینجا 4) قرار داده و آنرا به شبکه Profibus موجود پیوند دهید . پیکربندی را ذخیره و کامپایل کرده و آن را ببندید.

      برنامه Station Configuration Editor که بصورت آیکن در نواروظیفه قرار دارد را اجرا کنید .


      دو انتخاب برای قرار دادن مولفه ها در برنامه فوق وجوددارد :

      1) قراردادن مولفه ها بصورت جداگانه توسط گزینه Add

      2) قراردادن مولفه ها توسط گزینه Import Station


      حالت 1 : قراردادن مولفه ها بصورت جداگانه :

      نکته ای که در اینجا باید مدنظر قرار گیرد این است که اسلات هایی که برای مدولهای WinCC flexible RT و CP5512 در پیکریندی Simatic Manager در نظر گرفتید باید با محل قرار گیری مدولها در اسلات برنامه Station Configuration Editor یکسان باشد .

      درنتیجه بر روی اسلات 3 کلیک کنید تا علامتدار شود سپس بر روی Add کلیک کنید و مدول WinCC flexible را انتخاب کنید . به همین طریق مدول CP5512 را در اسلات 4 قرار دهید .

      حالت 2 : قراردادن مولفه ها توسط گزینه Import Station :

      در پیکربندی HMI Station یک فایل XDB در هنگام ذخیره وکامپایل برنامه ایجاد می شود. شما می توانید مسیر ذخیره این فایل را تعیین کنید برای این کار برروی بالای رک دوبار کلیک کنید تا پنجره مشخصه Simatic HMI Station نمایان شود در قسمت Configuration>Browser می توانید مسیر ذخیره آن را تعیین کنید .


      برنامه Station Configuration Editor را اجرا کرده و بر روی Import Station کلیک کنید در کادر محاوره باز شده گزینه Yes را انتخاب کنید و فایل XDB را از مسیری که ذخیره شده است فراخوانی و بر روی OK کلیک کنید .

      تنظیمات PG/PC Interface :

      برنامه Set PG/PC Interfce را از کنترل پنل ویندوز فراخوانی کرده و رابط (PC internal(Local را برای ارتباط با PLC انتخاب کنید .


      حال از طریق برنامه Simatic Manager برنامه Wincc flexible را اجرا کنید و در قسمت Connections ارتباطی را که بصورت اتوماتیک ایجاد شده است را فعال کنید .



      حال پیکربندی آماده بهره برداری است.

      دیدگاه

      لطفا صبر کنید...