    سلام به دوستان عزیز
    شکل زیر اتصال ترموکوپل به پی ال سی یه!!دوستان در مورد عملکرد شکل توضیح مختصر بدن ممنون مشم

    ممنون

    #2
    پاسخ : راهنمایی در مورد وصل ترمو کوپل به s7-300

    سلام دوست عزیز.سرعت پاسخ دهی ترموکوپل ها نسبتاً خوبه ولی چون برای حفاظت ترموکوپل از ضربه اونو داخل لوله یا روکشی از جنس فولاد قرار می دن سرعت پاسخ دهیش تا حد قابل ملاحظه ای کاهش پیدا می کنه.برای خواندن سیگنال حاصل از ترموکوپل اونا رو بوسیله سیمهایی به ماژول ورودی آنالوگ وصل می کنیم.به دلیل غیر همجنس بودن این رشته سیمها با فلزات داخلی ترموکوپل در نقطه اتصال هر یک از اونا یه ترموکوپل دیگه درست می شه که این باعث ایجاد خطای اندازه گیری می شه.یه راه واسه جلوگیری از ایجاد خطا روش جبرانسازیه.یکی از راهاش اینه که بیایم از کابل همجنس با فلزات ترموکوپل استفاده کنیم که این روش به دلیل گران بودن فلزات داخلی ترموکوپل اصلاً مقرون به صرفه نیست که بهش جبرانسازی داخلی می گن.یه روش دیگه هم هست که بهش جبرانسازی خارجی می گن که تو این روش دما رو در نقطه اتصال کابل به ترموکوپل اندازه می گیرن و از دمایی که به کارت ارسال می شه کسر می کنن.این روش در کارتهای ورودی آنالوگی که ورودی ترموکوپل قبول می کنن قابل پیاده سازیه.و می تونیم این کارتها رو به یه ترمومتر مرجع یا یه جبران کننده خارجی متصل کنیم.امیدوارم توضیحاتم مفید بوده باشه.موفق باشید

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : راهنمایی در مورد وصل ترمو کوپل به s7-300

      نوشته اصلی توسط HO_FA
      سلام دوست عزیز.سرعت پاسخ دهی ترموکوپل ها نسبتاً خوبه ولی چون برای حفاظت ترموکوپل از ضربه اونو داخل لوله یا روکشی از جنس فولاد قرار می دن سرعت پاسخ دهیش تا حد قابل ملاحظه ای کاهش پیدا می کنه.برای خواندن سیگنال حاصل از ترموکوپل اونا رو بوسیله سیمهایی به ماژول ورودی آنالوگ وصل می کنیم.به دلیل غیر همجنس بودن این رشته سیمها با فلزات داخلی ترموکوپل در نقطه اتصال هر یک از اونا یه ترموکوپل دیگه درست می شه که این باعث ایجاد خطای اندازه گیری می شه.یه راه واسه جلوگیری از ایجاد خطا روش جبرانسازیه.یکی از راهاش اینه که بیایم از کابل همجنس با فلزات ترموکوپل استفاده کنیم که این روش به دلیل گران بودن فلزات داخلی ترموکوپل اصلاً مقرون به صرفه نیست که بهش جبرانسازی داخلی می گن.یه روش دیگه هم هست که بهش جبرانسازی خارجی می گن که تو این روش دما رو در نقطه اتصال کابل به ترموکوپل اندازه می گیرن و از دمایی که به کارت ارسال می شه کسر می کنن.این روش در کارتهای ورودی آنالوگی که ورودی ترموکوپل قبول می کنن قابل پیاده سازیه.و می تونیم این کارتها رو به یه ترمومتر مرجع یا یه جبران کننده خارجی متصل کنیم.امیدوارم توضیحاتم مفید بوده باشه.موفق باشید
      تنها هم جنس بودن سیم کافی نیست باید درست هم سایز باشن ...... در ضمن کارتهایی که ورودی ترموکوپل قبول می کنند ممکنه در محل اتصال سنسور دما برای جبران سازی اتصال سرد ایجاد شده رو داشته باشن....... در ضمن اگه سیم های تررموکوپل طویل نباشه و بخوایم سیم همجنس و هم سایز رو بهش وصل کنیم می تونیم از یک ترمینال بین راهی برای هر دو طرف استفاده بکنیم ( مشکلی ایجاد نمیشه)

      در ضمن اگر طول سیم زیاد باشه می تونید به جای این کار از یک Head mounted temperature transmitter استفاده بکنید و به جای سیگنال mv خروجی ترموکوپل از یک سیگنال استاندارد مناسب تری استفاده بکنید.