اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

دریافت اطلاعات سنسور مقاومت ( خواندن اهم ) از 400 متری

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    دریافت اطلاعات سنسور مقاومت ( خواندن اهم ) از 400 متری

    سلام

    یه سنسور مقاومتی دارم که اهمشو باید در فاصله 400 متری با سیم بخونم
    ولتاژ اعمالی هم 5 ولته

    آیا امکان پذیره ؟

    #2
    پاسخ : دریافت اطلاعات سنسور مقاومت ( خواندن ا

    خب باید جنس سیم و قطرش هم در نظر گرفت
    مثلا شما اگه از سیم های 2 میلیمتری (قطر ) مسی استفاده کنی
    2.140127388535032 اهم مقاومت خواهی داشت
    بنابراین عدد خوانده شده از سنسور رو باید از این عدد کم کنی
    r-214012738.8535032=عدد واقعی سنسور

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : دریافت اطلاعات سنسور مقاومت ( خواندن اهم ) از 400 متری

      این ولتاژ اعمالی بصورت پالس مربعی هست

      فرق نمیکنه؟
      فرکانس یک کیلو

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : دریافت اطلاعات سنسور مقاومت ( خواندن اهم ) از 400 متری

        مگه نگفتی می خوای مقاومت اندازه بگیری
        پس دیگه پالس چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : دریافت اطلاعات سنسور مقاومت ( خواندن اهم ) از 400 متری

          سنسور ورودیش باید پالس باشه


          در خروجی هم پالس میده دیگه

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : دریافت اطلاعات سنسور مقاومت ( خواندن اهم ) از 400 متری

            با سلام

            1- اگر شرایط اجازه می دهد، در محل سنسور ، کار اندازه گیری را انجام دهید و با rs485 و میکرو به مقصد ارسال کنید.

            2- با تبدیل به سیگنال استاندارد 4ma...20ma می توانید مشکل فاصله و طول سیم را حل کنید.

            3- می توانید از تکنیک 4 سیم استفاده کنید:
            برای هر سر مقاومت 2 سیم وصل می شود.
            یکی برای انتقال جریان و ولتاژ تغذیه و دیگری برای برگشت سیگنال ولتاژ به مدار اندازه گیری با امپدانس ورودی بالا.( در مدار اندازه گیری ، با فیلتر RCنویز ها را کاهش می دهیم)
            سر دیگری هم دو رشته است ، یکی برای جریان و ولتاژ تغذیه و دیگری برای برگشت سیگنال.
            (در این روش از سیمهای برگشت سیگنال، جریان ناچیزی به بورودی مدارات اندازه گیری عبور می کند، لذا افت ولتاژ اهمی ناچیز خواهد بود.)
            ولتاژ را با سیمهای برگشت سیگنال می خوانید،
            تغذیه را با منبع جریان ثابت معین انجام می دهید. از تقسیم ولتاژ بر جریان، مقدار مقاومت بدست می آید.

            4- پالس مورد نظر اگر متقارن باشد و با فرکانس مناسب، می تواند اثرات القای برق شهری 50 هرتز را با تکنیک chopper ، حذف کند.

            با سپاس
            گشتی در لاله زار
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76138.0

            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76141

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : دریافت اطلاعات سنسور مقاومت ( خواندن اهم ) از 400 متری

              در مورد چگونگی تبدیل به استاندارد جریانی منبعی میشناسید ؟

              کدوم روش راحتره ؟

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : دریافت اطلاعات سنسور مقاومت ( خواندن اهم ) از 400 متری

                نوشته اصلی توسط درود
                در مورد چگونگی تبدیل به استاندارد جریانی منبعی میشناسید ؟

                کدوم روش راحتره ؟
                با سلام

                http://en.wikipedia.org/wiki/Current_loop

                و توضیحات
                http://www.bapihvac.com/content/uplo...igurations.pdf
                و
                http://www.bapihvac.com/CatalogPDFs/...rent_Loops.pdf
                و
                http://www.pacontrol.com/download/4-...oop-Primer.pdf

                و آی سی ها
                http://www.analog.com/en/digital-to-...s/product.html
                http://search.digikey.com/scripts/Dk...keywords=ad421
                http://parts.digikey.com/1/parts/468...117aidgkt.html
                با سپاس
                گشتی در لاله زار
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76138.0

                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76141

                دیدگاه

                لطفا صبر کنید...
                X