    نحوه ارتباط سنسورها به پی ال سی

    با عرض سلام.
    دو تا سوال برام پیش اومده
    یکی اینکه فرق سنسور و ترانسمیتر و ترانسدیوسر چیه؟(چونکه هر سه تاشون مقادیر دما و فشار و جریان را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکنند تا پی ال سی بتونه این مقادیر رو بخونه)
    و دوم اینکه آیا میتوان سنسور ها و یا ترانسمیتر را مستقیم به ورودی انواع پی ال سی مثل لوگو یا s7 ارتباط داد؟ یا اینکه باید سر راه سنسور یک میکروکنترلر قرار داده بشه و میکروکنترل به پی ال سی وصل بشه؟
    ممنون میشم راهنماییم کنید.

    #2
    پاسخ : نحوه ارتباط سنسورها به پی ال سی

    سلام
    یک نگاهی به این لینک بکنید:
    http://lorien.ncl.ac.uk/ming/procmeas/measdev.htm

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : نحوه ارتباط سنسورها به پی ال سی

      نوشته اصلی توسط BlueApple
      سلام
      یک نگاهی به این لینک بکنید:
      http://lorien.ncl.ac.uk/ming/procmeas/measdev.htm
      با تشکر از پاسختون.
      خب این مقاله میگه سنسور فقط حسگر هست و ترانسدیوسر سیگنال های دیگه رو به الکتریکی تبدیل میکنه و ترانسمیتر هم تبدیل میکنه و هم این سیگنال رو تقویت میکنه. درسته؟
      پس در یک پروسه صنعتی یک سنسور به یک ترانسمیتر وصل میشه.
      حالا سوالی که مونده اینه که خروجی ترانسمیتر مستقیم به ورودی پی ال سی لوگو میره یا به میکروکنترلر و از میکروکنترلر به پی ال سی؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : نحوه ارتباط سنسورها به پی ال سی

        سلام
        PLC ها معمولاً ماژولهای ورودی آنالوگ دارن که سیگنالهای استانداردی رو قبول میکنه. مثلا 0 تا 20 میلی آمپر یا 4 تا 20 میلی آمپر یا 0 تا 10 ولت و ... و این یکی از مزایای PLC هاست که اتصال ترنسمیترهای مختلف رو به آنها ساده میکنه.
        بنابراین اول باید ببینید خروجی ترنسمیتر شما چیه؟ بعد ماژول آنالوگ ورودی مناسبشو برای PLC خریداری و نصب کنید و بعد هم ترنسمیتر رو بهش وصل کنید.
        شاید هم PLC شما هم اکنون چنین ماژولی رو رو خودش داشته باشه

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : نحوه ارتباط سنسورها به پی ال سی

          نوشته اصلی توسط BlueApple
          سلام
          PLC ها معمولاً ماژولهای ورودی آنالوگ دارن که سیگنالهای استانداردی رو قبول میکنه. مثلا 0 تا 20 میلی آمپر یا 4 تا 20 میلی آمپر یا 0 تا 10 ولت و ... و این یکی از مزایای PLC هاست که اتصال ترنسمیترهای مختلف رو به آنها ساده میکنه.
          بنابراین اول باید ببینید خروجی ترنسمیتر شما چیه؟ بعد ماژول آنالوگ ورودی مناسبشو برای PLC خریداری و نصب کنید و بعد هم ترنسمیتر رو بهش وصل کنید.
          شاید هم PLC شما هم اکنون چنین ماژولی رو رو خودش داشته باشه
          متوجه شدم. ولی پس کاربرد میکروکنترلر در کنترل و ابزار دقیق چی هست؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : نحوه ارتباط سنسورها به پی ال سی

            خوب برای کنترل یک فرآیند سه راه وجود داره:
            1- از یک PLC و ماژولهای مربوطه استفاده کنید. که خوب ساده است زیرا معمولا نیازی به ساخت برد مدار چاپی نداره. چون خود PLC دارای ماژولهای ورودی و خروجی هست که مستقیما به ترنسمیترها و ترنسدیوسرها وصل میشه و کار عمده شما برنامه نویسی PLC است
            2- از یک سیستم مبتنی بر کامپیتوتر استفاده کنید. مثلا از سیگنال کاندیشنرها(Signal Conditioner) و کارتهای جمع آوری کننده داده(Data acquisition card) استفاده کنید. و برنامه کنترل را در ویندوز و مثلا در محیط Labview و ... بنویسید
            3- خودتون یک سیستم مبتنی بر میکروکنترلر بسازید. که کارهای بالا رو انجام بده. این بند ارزانتر تمام میشه اما به مهارت و زمان بیشتری نیاز داره

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : نحوه ارتباط سنسورها به پی ال سی

              پیرامون گفته های دوستمون
              میخاستم سوال مجدد تکرار کنم یه ترموکوپل (سنسور دما ) رو میشه مستقیم به ورودی انالوگ لوگو متصل کرد؟
              ممنون میشم به زبان ساده بگید مرسی

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : نحوه ارتباط سنسورها به پی ال سی

                با سلام
                ترموکوپل رو نمیشه مستقیم به لوگو وصل کرد چون ترموکوپل ولتاژ تولید میکند و به همین خاطر به یک ترنسدیوسر و بریر و یک محدود کننده جریان نیاز هست برای جلو گیری از ولتاژ و جریان آنی به لوگو
                با تشکر
                احمد صالحی