یه موتور سه فاز 3000 دور 3 کیلو وات را می توان با یه اینورتر 5 کیلو وات راه اندازی کرد بطوریکه موتور هر 7 ثانیه یکبار توسط سیستم کنترل ،استارت و استپ شود و فاصله بین استپ و استارت بعدی هم 7 ثانیه باشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
فوری :راه اندازی موتور با اینورتر
Collapse
X
-
پاسخ : فوری :راه اندازی موتور با اینورتر
نوشته اصلی توسط neistan_2یه موتور سه فاز 3000 دور 3 کیلو وات را می توان با یه اینورتر 5 کیلو وات راه اندازی کرد بطوریکه موتور هر 7 ثانیه یکبار توسط سیستم کنترل ،استارت و استپ شود و فاصله بین استپ و استارت بعدی هم 7 ثانیه باشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رنج اینورتر ها تا حدود 50 درصد پایین اتر از خودش رو ساپورت می کنه
البته مارک های INVT و زیمنس و ... (مطمئن هستم تله مکانیک این طور نیست ) میشه کیلو وات رو هم داخلش تعریف کنی مثلا اینورتر 5.5 کیلو رو به موتور 0.37 کیلو وات وصل کنی
این اینورتر ها دارای پارامتر زمان راه اندازی (زمان رمپ ) هستند که می تونی هر چقدر دوست داری تعریف کنی (از 0.5 ثانیه تا 36000 ثانیه ) در بعضی مدل ها هم این زمان وسیع تره
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
دیدگاه
-
پاسخ : فوری :راه اندازی موتور با اینورتر
بله
رنج اینورتر ها تا حدود 50 درصد پایین اتر از خودش رو ساپورت می کنه
البته مارک های INVT و زیمنس و ... (مطمئن هستم تله مکانیک این طور نیست ) میشه کیلو وات رو هم داخلش تعریف کنی مثلا اینورتر 5.5 کیلو رو به موتور 0.37 کیلو وات وصل کنی
این اینورتر ها دارای پارامتر زمان راه اندازی (زمان رمپ ) هستند که می تونی هر چقدر دوست داری تعریف کنی (از 0.5 ثانیه تا 36000 ثانیه ) در بعضی مدل ها هم این زمان وسیع تره
البته من تجربه ای در این زمینه ندارم فقط شنیدم اینگونه موتورها تا 9 برابر توان نامی در استارت از شبکه دریافت می کنند
و اصولآ یکی از محاسن استفاده اینورتر استارت نرم موتور می باشد.که لازمه این کار طولانی کردن زمان استارت توسط
اینورتره و تازه اینجا مشخصه که موتور زیر بار راه اندازی میشه بطبع اینورتر با توان 5 کیلو وات زمان بیشتری از 0.5 ثانیه
باید طلب کنه.
اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
دیدگاه
-
پاسخ : فوری :راه اندازی موتور با اینورتر
نوشته اصلی توسط Ghasede delسلام
البته من تجربه ای در این زمینه ندارم فقط شنیدم اینگونه موتورها تا 9 برابر توان نامی در استارت از شبکه دریافت می کنند
و اصولآ یکی از محاسن استفاده اینورتر استارت نرم موتور می باشد.که لازمه این کار طولانی کردن زمان استارت توسط
اینورتره و تازه اینجا مشخصه که موتور زیر بار راه اندازی میشه بطبع اینورتر با توان 5 کیلو وات زمان بیشتری از 0.5 ثانیه
باید طلب کنه.
طبق منحنی مشخصه های اینورتر هرچه جریان راه اندازی موتور رو پایین بیاری زمان راه اندازی بالاتر خواهد رفت
راه اندازی در حدود 2 ثانیه جریان راه اندازی رو تا حد قابل قبولی پایین میاره
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
دیدگاه
-
پاسخ : فوری :راه اندازی موتور با اینورتر
نوشته اصلی توسط Ghasede delسلام
الان قیمت اینورتر 5 کیلو واتی با تجه به مارکش چقدره. :question:
تله مکانیک حدود 980 ت
زیمنس 1.450 ت
البته الان تله حدود 90 درصد اضافه شده
زیمنس هم زیر 2م ت گیر نمیاری
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
دیدگاه
-
پاسخ : فوری :راه اندازی موتور با اینورتر
خب توجه داشته باشین که موتور بعد استارت و استپ شدن نیاز به زمان استراحت داره. که حسابش با انرژی حرارتی آزاد شده در موتور هنگام راه اندازی +هنگام کار+ هنگام ترمز باید مساوی بشه با یه زمانی که موتور بار نامی رو روش داره البته یه سری ضرایب داره چون ثابت زمانی خنک کاری و ... هنگام دور گرفتن یا ترمز متفاوت هست! به هر حال با این زمانی که گفتین با در نظر گرفتن ممان اینرسی موتور معمولی که ممان بار هم اضافه میشه بعلاوه اینکه با توجه به بحث بالا که جریان ترمز و راه اندازی و باید پایین بگیرید در حد جریان نامی (چون زمان استراحت ندارین) بعید میدونم مگر اینکه موتورتون special design باشه! از لحاظ درایو مشکلی نیستA good world needs knowledge, kindliness, and courage!
دیدگاه
دیدگاه