  1. #1
    2009/01/21
    1,059
    4

    استفاده از رله کنترل بار ؟

    سلام

    یه موتور تک فاز داریم ماله بالابر ساختمانه به صورت کنتاکتوری راه اندازی شده
    حلا میخوام ببینم برای اضافه بار میشه از رله کنترل بار استفاده کنم؟

    اخه تا اونجایی که من میدونم این رله ها 3 فاز هستند ...

    ممنون از تمامی دوستان...
    ذكات علم ياد دادنه ....
  2. #2
    2007/02/18
    مشهد
    2,392
    139

    پاسخ : استفاده از رله کنترل بار ؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط majid.4206
    سلام

    یه موتور تک فاز داریم ماله بالابر ساختمانه به صورت کنتاکتوری راه اندازی شده
    حلا میخوام ببینم برای اضافه بار میشه از رله کنترل بار استفاده کنم؟

    اخه تا اونجایی که من میدونم این رله ها 3 فاز هستند ...

    ممنون از تمامی دوستان...
    بعضي از مارك ها تكفاز هم هستند مثل ميكرو مكس
    در شرايطي مي شه سه فاز رو هم بجاي تكفاز استفاده كني البته بايد سيم ها رو از توي تمامي سوراخ هاي سنس جريان رد كني

    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  3. #3
    2006/12/04
    تهران منطقه 22
    387
    9

    پاسخ : استفاده از رله کنترل بار ؟

    ما هم تا الان از 3 فار استفاده می کردیم تا حالا از تک فاز تو کارمون نیومده
    ولی یه چیز ما تو کارمون وقتی تک فاز هم بوده از اینورتور استفاده می کنیم که تک فاز رو به 3 فار تقسیم می کنه
    و چون اینورتور ها هم خودشون اضافه بار رو تشخیص می دن تا حالا به این فکر نیوفتاده بوئم
    من هفته دیگه میرم بازار ببینم واقعا به صورت تک فازش هم وجود داره بهت خبر می دم
    من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم.
  4. #4
    2009/01/21
    1,059
    4

    پاسخ : استفاده از رله کنترل بار ؟

    ممنون از پاسخ دوستان

    همون مارک میکرو ماکس گرفتم البته 3 فازه ولی من سیم فاز رو از یه خونه هاش رد کردم و قشنگ کار میکنه و جریانو سنس میکنه مشکلیم نداشت

    در ضمن یه سوال دیگه از دوستان دارم موتوری که ازش استفاده میکنم 2.2KW
    تو بی باری چقد جریان باید بکشه؟

    چون من ولوم کنترل جریانو گذاشتم رو 14 امپر
    چون رو 12 یا 13 که میزاشتم تو کشیدن بار رله عمل میکرد و مدارو قطع میکرد...
    ایا خوبه یا ببرمش بالاتر؟
    ذكات علم ياد دادنه ....
  5. #5
    2007/02/18
    مشهد
    2,392
    139

    پاسخ : استفاده از رله کنترل بار ؟

    این موتور ها رو چون میزان ضریب توان دقیق رو نداری نمیشه جریان رو بدرستی حساب کرد و در ضمن نوع راه انداز اون هم در جریان نامی شدیدا تاثیر داره و راه انداز به صئرت دایمی (که در این موتور ها بعید ه ) میزان ضریب توان رو بالا می بره

    بهترین راه اینه که به پلاک موتور رجوع کنی و ستینگ جریان رو بر اساس جریان نامی موتور تنظیم کنی


    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  6. #6
    2009/01/21
    1,059
    4

    پاسخ : استفاده از رله کنترل بار ؟

    این موتور ها رو چون میزان ضریب توان دقیق رو نداری نمیشه جریان رو بدرستی حساب کرد و در ضمن نوع راه انداز اون هم در جریان نامی شدیدا تاثیر داره و راه انداز به صئرت دایمی (که در این موتور ها بعید ه ) میزان ضریب توان رو بالا می بره
    منظورتون از راه انداز همون سیم پیچ کمکی ؟
    چند ثانیه اول هم موقع روشن کردن موتورled falt روشن میشه ولی بعد خاموش میشه یعنی اینکه لحظه روشن شدن جریان زیادی میکشه که من با سعی خطلا تنظیمش کردم

    بهترین راه اینه که به پلاک موتور رجوع کنی و ستینگ جریان رو بر اساس جریان نامی موتور تنظیم کنی
    یعنی هر چقدر جریان نامی بود همون قدر جریان رله رو تنظیم کنم ؟

    ذكات علم ياد دادنه ....
  7. #7
    2007/02/18
    مشهد
    2,392
    139

    پاسخ : استفاده از رله کنترل بار ؟

    "یعنی هر چقدر جریان نامی بود همون قدر جریان رله رو تنظیم کنم ؟"

    بله
    اضافه بار به معنی اینه که از جریان نامی موتور جریان بیشتر عبور کنه
    بنابراین نیاز به سعی و خطا نداری و ممکنه جریان تنظیمی دقیق تنظیم نشده باشه

    شما با توجه به پلاک موتور جریان ر. تنظیم کن و روی ستینگ زمانی جهت راه اندازی تنظیمات انجام بده


    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7

موضوعات مشابه

  1. کنترل ربات با استفاده از دسته کنترل
    توسط Geek+ در انجمن رباتيك و مكاترونيك
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2015/12/12, 12:11
  2. کنترل دور موتور با استفاده از موج pwm
    توسط t_heidari_elc در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2015/01/07, 22:23
  3. پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2014/05/06, 09:11
  4. کنترل 50 عدد LED با استفاده از پورت USB
    توسط behzadsen در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 14
    آخرين نوشته: 2013/05/15, 02:00
  5. کنترل 7segment با استفاده از pc
    توسط yes در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 11
    آخرين نوشته: 2011/04/17, 11:48

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •