اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

ترکیب دو ولتاژ متناوب

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    ترکیب دو ولتاژ متناوب

    با سلام
    دو ولتاژ ac از دو منبع جداگانه با ولتاژ ثابت و برابر داریم
    چطور میتونیم این دو رو ترکیب کنیم که جریان بیشتری داشته باشیم ؟
    مثلا چطور یه نیروگاه قدرتشو رو شبکه برقی حاصله از چند نیروگاه ارسال میکنه !
    متشکرم

    #2
    پاسخ : ترکیب دو ولتاژ متناوب

    این واسه منم سواله
    حالا جدای از بحث اختلاف فاز اختلاف اندک ولتاژ هم میتونه سبب بشه جریان برگشتی ایجاد بشه تو شبکه ... چجوری از این امر جلوگیری میشه؟

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : ترکیب دو ولتاژ متناوب

      فکر میکنم با استفاده از مدار های بررسی عبور از صفر اختلاف فاز برق نیروگاه و شبکه رو از بین میبرند.خیلی وقت پیش در موردش خوندم.از اونجایی هم که این چیزا سالی یه بار هم به کارم نمیاد یادم نمونده. برای جلوگیری از جریان برگشتی و هم ولتاژ کردن فکر میکنم از یه ترانس های خاص استفاده میکردند.
      دوستان قدرت حالا دقیق تر توضیح میدن........
      [img width=477 height=100]http://www.eca.ir/pic/upload/agazade.png[/img]

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : ترکیب دو ولتاژ متناوب

        خوب باید هم فرکانس باشن و لحضه اتصال به همدیگر هم هم فاز باشن . بهتره دنبال این بگردید : اتصال ژنراتور نیروگاه محلی به شبکه برق سراسری
        این عمل چندین بار در طول هفته انجام میگیرد
        تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
        داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : ترکیب دو ولتاژ متناوب

          سلام
          3 تا شرط هست برای اینکه بتونیم دوتا ژنراتور را با هم سنکرون کنیم
          1-دامنه ولتاژ برابر
          2-هم فاز (فرکانس برابر)
          3-توالی فاز مشابه
          توسط مدار تحریک ژنراتور در زمان سنکرون . شرط اول و دوم رعایت میشه و شرط سوم نیز در زمان راه اندازی از قبل رعایت شده است
          بعد از سنکرون شدن . مدار کنترل تحریک و توربین با فیدبک کرفتن از خروجی شرایط ژنراتور را پایدار نگه می دارن
          اینا بطور خلاصه بود . امیدوارم تونسته باشم جوابتونو داده باشم
          هميشه به ياد خدا باش !

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : ترکیب دو ولتاژ متناوب

            حالا شاید ژنراتور نباشه
            مثلا نیروگاه آفتابی باشه !
            اونموقع تکلیف چیه ؟
            حالا اگه بخوایم به صورت مداری (عملی) انجام بدیم چی !

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : ترکیب دو ولتاژ متناوب

              نیروگاه خورشیدی هم در نهایت برای وصل به شبکه باید بصورت متناوب دربیاد که اینکار با مبدل انجام میشه که اینجا مبدل باید
              شرایط گفته شده را فراهم نماید
              در کل برای اتصال چند دیزل یا هر مولد متناوبی باید شرایط فوق رعایت بشه و مدار مبدل نیاز دارد
              هميشه به ياد خدا باش !

              دیدگاه

              لطفا صبر کنید...
              X