    کمک برای فعال سازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود،توسط avr

    با سلام خدمت تمامی دوستان پروژه ای دارم که در آن می خواهم توسط میکرو کنترلر avr با دریافت فرمان از سنسور شیر برقی را فعال کند.این شیر برقی توسط برق 24 ولت فعال می شود و سنسور نیز توسط برق 24 ولت کار می کند.مشکل من در ورودی و خروجی میکرو یعنی در تبدیل برق 24 به 5 و 5 به 24 است.لطفا مرا راهنمایی کنید.
    در این پروژه از چند سنسور opto switch یا همون کانتر استفاده شده است که باید این سنسور ها به دو صورت طراحی شوند. دسته اول زمانیکه فعال می شوند تعدادی از شیر برقی ها را فعال می کنند و دسته دیگر زمانیکه غیر فعال می شوند تعدادی از شیر برقی ها را فعال می کنند(عکس حالت اول ) .این شیر برقی ها از یک سر به زمین مدار وصل شده اند و فقط با برق 24 ولت فعال می شوند.من یک حالت را طراحی کرده ام لطفا نظر دهید و طرح پیشنهادی خود را بگوئید.برق ورودی مدار 24 ولت است و خروجی(شیر برقی ها) نیز با 24 ولت فعال می شوند. لطفا مداری برای تبدیل 24 به 5 و 5 به 24 ارائه دهید . با تشکر

    #2
    پاسخ : کمک برای فعال سازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود،توسط avr

    سلام بدون میکرو هم میشه. کلکتور ترانزیستور راه انداز (micro input) رو به یک سر بوبین رله 24 ولتی وصل کنید. سر دیگر رو به +24. حالا با توجه به اینکه میخواهید شیر باز باشد یا بسته، از کنتاکت های باز یا بسته رله استفاده کنید. اگه میخواهید از میکرو استفاده کنید بگید تا شماتیک رو بزارم.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : کمک برای فعال سازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود،توسط avr

      نوشته اصلی توسط aed
      سلام بدون میکرو هم میشه. کلکتور ترانزیستور راه انداز (micro input) رو به یک سر بوبین رله 24 ولتی وصل کنید. سر دیگر رو به +24. حالا با توجه به اینکه میخواهید شیر باز باشد یا بسته، از کنتاکت های باز یا بسته رله استفاده کنید. اگه میخواهید از میکرو استفاده کنید بگید تا شماتیک رو بزارم.
      سلام مدار به این صورت باید کار کنه که مثلا هر زمان 2 تا از سنسور ها فعال باشه 4 تا از شیر برقی ها رو فعال کنه و...

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : کمک برای فعال سازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود،توسط avr

        من درست متوجه منظور شما نشدم. شما می تونید 4 تا شیر برقی رو با هم موازی کنید و کنتاکتهای باز دو رله مربوط به دو سنسور رو با هم سری کنید و سپس به شیر برقی وصل کنید تا در صورت فعال شدن هر دو سنسور، 4 شیر برقی با هم روشن شوند.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : کمک برای فعال سازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود،توسط avr

          نوشته اصلی توسط aed
          من درست متوجه منظور شما نشدم. شما می تونید 4 تا شیر برقی رو با هم موازی کنید و کنتاکتهای باز دو رله مربوط به دو سنسور رو با هم سری کنید و سپس به شیر برقی وصل کنید تا در صورت فعال شدن هر دو سنسور، 4 شیر برقی با هم روشن شوند.
          من قبلا این مدارو با چند تا رله به صورت ترکیبی طراحی کردم ولی از نظر حفاظت خیلی ضعیفه یعنی بعد از مدتی کار،رله یا ترانزیستور می سوزه یا سنسور ها خراب می شه به خاطر همین می خوام مداری رو طراحی کنم که از نظر حفاظت کاملا قوی باشه.مدار دارای چندین حالته مثلا یکی از حالتاش اینه که زمانیکه یکی از ورودی های مدار برق 24 بود اونوقت در خروجی 2 تا از شیر برقی ها رو غیر فعال کنه...واسه همینه که می گم بهتره با میکرو کار کنم ولی با میکرو مشکل تبدیل 24 به 5 و 5 به 24 دارم :sad: اصلا نمی دونم واسه حفاظت بیشتر مدارم چه راحی بهتره؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : کمک برای فعال سازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود،توسط avr

            بنام خدا
            با سلام
            نوشته اصلی توسط siimaa
            با سلام خدمت تمامی دوستان پروژه ای دارم که در آن می خواهم توسط میکرو کنترلر avr با دریافت فرمان از سنسور شیر برقی را فعال کند.این شیر برقی توسط برق 24 ولت فعال می شود و سنسور نیز توسط برق 24 ولت کار می کند.مشکل من در ورودی و خروجی میکرو یعنی در تبدیل برق 24 به 5 و 5 به 24 است.لطفا مرا راهنمایی کنید.
            در این پروژه از چند سنسور opto switch یا همون کانتر استفاده شده است که باید این سنسور ها به دو صورت طراحی شوند. دسته اول زمانیکه فعال می شوند تعدادی از شیر برقی ها را فعال می کنند و دسته دیگر زمانیکه غیر فعال می شوند تعدادی از شیر برقی ها را فعال می کنند(عکس حالت اول ) .این شیر برقی ها از یک سر به زمین مدار وصل شده اند و فقط با برق 24 ولت فعال می شوند.من یک حالت را طراحی کرده ام لطفا نظر دهید و طرح پیشنهادی خود را بگوئید.برق ورودی مدار 24 ولت است و خروجی(شیر برقی ها) نیز با 24 ولت فعال می شوند. لطفا مداری برای تبدیل 24 به 5 و 5 به 24 ارائه دهید . با تشکر
            دوست گرامی "siimaa"

            میتونید برای قسمت سنسور ، از مدار شماره 1 و برای قسمت راه اندازی شیر بزقی ، از مدار شماره 2 استفاده نمایید .



            با احترام
            91/3/8

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : کمک برای فعال سازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود،توسط avr

              با سلام و تشکر
              اگر نخواهم در خروجی از رله استفاده کنم آیا راه دیگری وجود دارد که از خروجی میکرو برای راه اندازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود، استفاده کرد؟
              برای تغذیه میکرو چه پیشنهادی دارید (ورودی 24 ولت است)؟

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : کمک برای فعال سازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود،توسط avr

                بنام خدا
                با سلام
                نوشته اصلی توسط siimaa
                با سلام و تشکر
                اگر نخواهم در خروجی از رله استفاده کنم آیا راه دیگری وجود دارد که از خروجی میکرو برای راه اندازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود، استفاده کرد؟
                برای تغذیه میکرو چه پیشنهادی دارید (ورودی 24 ولت است)؟
                دوست گرامی "siimaa"

                عرض کنم ، خروجی ترانزیستور ( کلکتور ) ، مستقیم به شیر برقی وصل میشود ، ( شیر برقی هم یک سیم پیچ شبیه رله دارد ) .

                برای منبع تغذیه میکرو کنترولر ، با ورودی 24 ولت ، میتونید از آی سی رگولاتور LM2575 استفاده نمایید .





                http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/203238/NSC/LM2575T-5.0.html

                با احترام
                91/3/9

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : کمک برای فعال سازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود،توسط avr

                  نوشته اصلی توسط امیر معیری
                  بنام خدا
                  با سلام
                  دوست گرامی "siimaa"

                  عرض کنم ، خروجی ترانزیستور ( کلکتور ) ، مستقیم به شیر برقی وصل میشود ، ( شیر برقی هم یک سیم پیچ شبیه رله دارد ) .

                  برای منبع تغذیه میکرو کنترولر ، با ورودی 24 ولت ، میتونید از آی سی رگولاتور LM2575 استفاده نمایید .



                  http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/203238/NSC/LM2575T-5.0.html

                  با احترام
                  91/3/9
                  با سلام خدمت شما
                  طراحی مدار به گونه ایست که باید شیر برقی ها همه از یک سر به زمین مدار متصل شوند و فقط باید توسط برق 24 ولت قطع و وصل شوند در صورتیکه در مدار شماره 2 ،سیم پیچ شیر برقی از سر ثابت به برق 24 وصل است و توسط کلکتور که زمین سیم پیچ را وصل می کند قطع و وصل می شوند .یعنی در مدار شماره 2 شما،برق سیم پیچ ثابت و زمین قطع و وصل می شود در صورتیکه در مدار من باید عکس این حالت باشد.
                  حال اگر بخواهم بوسیله برق سیم پیچ شیر برقی را فعال کنم(یعنی آن سر دیگر سیم پیچ، ثابت به زمین وصل باشد)، یا باید کلکتور ترانزیستور را به بوبین رله وصل کرده و آن سر دیگر بوبین را به 24 ولت وصل کنم و از کنتاکت رله برق را به شیر برقی برسانم یا اینکه باید از یک روش دیگری استفاده کنم که بتوان خروجی میکرو را به برق 24 تبدیل کرد؟ من ترجیحا نمی خواهم از رله استفاده کنم ،اگر شما روش دیگری را مد نظر دارید لطفا راهنماییم کنید. با سپاس فراوان.

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : کمک برای فعال سازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود،توسط avr

                    بنام خدا
                    با سلام
                    نوشته اصلی توسط siimaa
                    با سلام خدمت شما
                    طراحی مدار به گونه ایست که باید شیر برقی ها همه از یک سر به زمین مدار متصل شوند و فقط باید توسط برق 24 ولت قطع و وصل شوند در صورتیکه در مدار شماره 2 ،سیم پیچ شیر برقی از سر ثابت به برق 24 وصل است و توسط کلکتور که زمین سیم پیچ را وصل می کند قطع و وصل می شوند .یعنی در مدار شماره 2 شما،برق سیم پیچ ثابت و زمین قطع و وصل می شود در صورتیکه در مدار من باید عکس این حالت باشد.
                    حال اگر بخواهم بوسیله برق سیم پیچ شیر برقی را فعال کنم(یعنی آن سر دیگر سیم پیچ، ثابت به زمین وصل باشد)، یا باید کلکتور ترانزیستور را به بوبین رله وصل کرده و آن سر دیگر بوبین را به 24 ولت وصل کنم و از کنتاکت رله برق را به شیر برقی برسانم یا اینکه باید از یک روش دیگری استفاده کنم که بتوان خروجی میکرو را به برق 24 تبدیل کرد؟ من ترجیحا نمی خواهم از رله استفاده کنم ،اگر شما روش دیگری را مد نظر دارید لطفا راهنماییم کنید. با سپاس فراوان.
                    دوست گرامی "simaa"

                    اگر با صفر ، فرمان روشن شدن شیر برقی صادر میشود .

                    اگر با یک ، فرمان روشن شدن شیر برقی صادر میشود .

                    و بهترین پیشنهاد.
                    اگر با صفر ، فرمان روشن شدن شیر برقی صادر میشود .

                    با احترام
                    91/3/9

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : کمک برای فعال سازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود،توسط avr

                      با عرض سلام و تشکر فراوان از دوست گرامی جناب آقای امیر معیری
                      ولتاژ مدار به گونه ایست که تا 27 ولت و یا ممکن است به 22 ولت برسد(یعنی همیشه مقداری افزایش یا کاهش ولتاژداریم در حد 2-3 ولت) آیا این موضوع در ورودی سنسور ها مشکل ایجاد نمی کند؟ چون شما در مدار شماره 1 که ارسال کردید برای ورودی سنسور (فعال کردن led ) از برق 24 استفاده کردید.اگر مشکل ایجاد می کند آیا می شود به جای 24 از 5 ولت استفاده کرد و مقدار مقاومت را تغییر داد؟
                      یک سوال دیگه هم دارم؟ :redface: :cry:، یکی از ورودی های این مدار مسقیما برق ورودی یعنی 24 است،که باید به میکرو وصل شود،برای این کار باید سر راه این ورودی به میکرو یک تبدیل ولتاژ 24 به 5 صورت بگیرد. با توجه به اینکه این ورودی ممکن است 2-3 ولت تغییر ولتاژ داشته باشد!تقسیم مقاومتی خوبه؟ یا رگولاتور ؟یا به نظر شما چه مداری برای این تبدیل مناسب است؟
                      من صمیمانه از راهنمایی های شما دوست عزیز سپاسگزارم.با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : کمک برای فعال سازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود،توسط avr

                        بنام خدا
                        با سلام
                        نوشته اصلی توسط siimaa
                        با عرض سلام و .......................
                        * ولتاژ مدار به گونه ایست که تا 27 ولت و یا ممکن است به 22 ولت برسد(یعنی همیشه مقداری افزایش یا کاهش ولتاژداریم در حد 2-3 ولت) آیا این موضوع در ورودی سنسور ها مشکل ایجاد نمی کند؟
                        ** چون شما در مدار شماره 1 که ارسال کردید برای ورودی سنسور (فعال کردن led ) از برق 24 استفاده کردید.اگر مشکل ایجاد می کند آیا می شود به جای 24 از 5 ولت استفاده کرد و مقدار مقاومت را تغییر داد؟
                        یک سوال دیگه هم دارم؟
                        *** یکی از ورودی های این مدار مسقیما برق ورودی یعنی 24 است،که باید به میکرو وصل شود،
                        برای این کار باید سر راه این ورودی به میکرو یک تبدیل ولتاژ 24 به 5 صورت بگیرد. با توجه به اینکه این ورودی ممکن است 2-3 ولت تغییر ولتاژ داشته باشد!تقسیم مقاومتی خوبه؟ یا رگولاتور ؟یا به نظر شما چه مداری برای این تبدیل مناسب است؟
                        .................
                        دوست گرامی "simaa"

                        در باره فرمایشات شما :

                        * اگر ورودی مدارتان ، همان اپتو کانتر باشد ، خیر ، منتها مقدار مقاومت سری شده با ال ای دی اپتو کانتر ، باید دقیق و بر اساس دیتاشیت قطعه اپتو کانتر ، (با ولتاژ 24 ولت) تعیین شود .

                        ** بستگی به نوع طراحی شما دارد ، درصورت استفاده از اپتوکانتر های موجود در فروشگاه های قطعات الکترونیکی ، میتوانید تغذیه تمامی مدارتان ( سنسور ها - میکرو - .... ) را 5 ولت قرار دهید .... ( اپتوکانتر های صنعتی ، معمولا برای ولتاژ های صنعتی ( نظیر 24 ولت ) طراحی و در این محدوده ولتاژی کار میکنند !! )

                        *** قراره که این ورودی ( 24 ولتی ) از نظر مقدار ولتاژ ، توسط میکرو مورد سنجش قرار بگیره ؟ لطفا بیشتر توضیح بفرمایید .

                        با احترام
                        91/3/10

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : کمک برای فعال سازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود،توسط avr

                          نوشته اصلی توسط امیر معیری
                          بنام خدا
                          با سلام
                          دوست گرامی "simaa"

                          در باره فرمایشات شما :

                          * اگر ورودی مدارتان ، همان اپتو کانتر باشد ، خیر ، منتها مقدار مقاومت سری شده با ال ای دی اپتو کانتر ، باید دقیق و بر اساس دیتاشیت قطعه اپتو کانتر ، (با ولتاژ 24 ولت) تعیین شود .

                          ** بستگی به نوع طراحی شما دارد ، درصورت استفاده از اپتوکانتر های موجود در فروشگاه های قطعات الکترونیکی ، میتوانید تغذیه تمامی مدارتان ( سنسور ها - میکرو - .... ) را 5 ولت قرار دهید .... ( اپتوکانتر های صنعتی ، معمولا برای ولتاژ های صنعتی ( نظیر 24 ولت ) طراحی و در این محدوده ولتاژی کار میکنند !! )

                          *** قراره که این ورودی ( 24 ولتی ) از نظر مقدار ولتاژ ، توسط میکرو مورد سنجش قرار بگیره ؟ لطفا بیشتر توضیح بفرمایید .

                          با احترام
                          91/3/10
                          درود
                          این ورودی(24 ولت) که به میکرو متصل می شود قراره با ورود برق به میکرو مثلا چند تا از شیر برقی ها را غیر فعال کند.فقط همین.
                          پس به نظرتون الان عیبی نداره که ورودی سنسورو مطابق با مدار شماره 1 ببندم؟یا به 5 ولت وص کنم؟
                          من دیتا شیت این اوپتو کانتری که خریدم و پیدا نمی کنم ، فقط روش نوشته s525 .

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : کمک برای فعال سازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود،توسط avr

                            بنام خدا
                            با سلام
                            نوشته اصلی توسط siimaa
                            درود
                            این ورودی(24 ولت) که به میکرو متصل می شود قراره با ورود برق به میکرو مثلا چند تا از شیر برقی ها را غیر فعال کند.فقط همین.
                            پس به نظرتون الان عیبی نداره که ورودی سنسورو مطابق با مدار شماره 1 ببندم؟یا به 5 ولت وصل کنم؟
                            من دیتا شیت این اوپتو کانتری که خریدم و پیدا نمی کنم ، فقط روش نوشته s525 .
                            دوست گرامی "simaa"

                            با توجه به فرمایشات شما ، این شماتیک رو پیشنهاد میکنم .


                            با احترام
                            91/3/10

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : کمک برای فعال سازی شیر برقی که با 24 ولت فعال می شود،توسط avr

                              با سپاس فراوان
                              به نظر شما چون ولتاژ ورودی دارای تغییرات 2- 3 ولتی است آیا اتصال مستقیم آن به ورودی اوپتوکوپلر مشکلی برای دیود آن ایجاد نمی کند؟
                              برای ورودی سنسور چه طور؟

                              دیدگاه

                              لطفا صبر کنید...