  1. #11
    2012/06/19
    121
    1

    پاسخ : تغییر حساسیت محافظ جان با وصل کردن ارت به نول

    نقل قول نوشته اصلی توسط رحمت زحمت
    شما میگی در زمان برق گرفتگی باید محافظ جان عمل کنه.من میگم می خام محافظ جان رو ازمایش کنم .حالا فاز رو می زنم به چاچوب فلزی جرقه میزنه جریان میکشه ولی محافظ جان عمل نمیکنه.چرا؟
    ببين مهندس با همچين شرايطي مطمئن باش، فقط اشكال اينجاست كه اختلاف جريان بين فاز و نول به حده كافي زياد نميشه، كه ميتونه بخاطره مقاومت زياد بين چارچوب و زمين باشه(يعني چارجوب خوب زمين نشده) براي فهميدن اين موضوع زحمت بكش با يه ميلي آمپرمتر AC جريان چارجوب رو اندازه بگير
    در ضمن اينو فراموش نكن كه حتي بهترين وسايل حفاظتي فرسوده ميشن و در اثر اين فرسودگي ممكنه دقتشون پايين بياد.
    مثلا خودم سره كار يك محافظ جان ديدم كه كلا اين خطاها رو تشخيص نميداد و فقط مثه يك فيوز عمل ميكرد. پس ميتونه محافظ جان شما بر اثر اين آزمايشهاي غيره استاندارد نابود شده باشه :biggrin:
    حالا توی تابلو نول رو به ارت وصل می کنم.دوباره همین ازمایش (زدن فاز به چارچوب فلزی) رو انجام میدم.حالا محافظ جان عمل می کنه.چرا؟
    فرق این دو حالت چیه؟
    اينجا ذكر نكردي كه "بعد از محافظ جان" نول رو به ارت وصل ميكني يا "قبل از اون" ؟؟؟ اين دو حالت خيلي تفاوت داره با هم! كدومش رو انجام دادي ؟
    منظورت از این زمین ارته دیگه؟ اره ارته ؛ كه به بدنه ي فلزي دستگاه ها وصل شده.
    این قسمت جالب بود.یه سوال برام پیش اومد.اگه فیوز ها عمل نکنن این عمل می کنه؟میتونی در مورد ترتیب عمل کردن فیوز کنتور و فیوز تابلو و محافظ جان توضیح بدی؟اگه خطا پیش بیاد ترتیب عمل کردنشون چطوره؟

    خب در باره ترتيب عملكرده فيوزها ميتونم بگم همه چي به رنج و نوع فيوزها بستگي داره
    اما اگه ارفه بازار رو ميگي معمولا به اين شكل نصب ميكنن كه(براي مصرف خانگي يا مسكوني و تجاري) : فيوز روي كنتور رو از نوع موتوري يا همون G يا c يا همون كندكار انتخاب ميكنن ، كه اين مدل فيوزها ديرتر عمل ميكنن و تا چند ثانيه جريانهاي تا 10..5 برابر جريان ناميشون رو تحمل ميكنن و در حقيقت عملگره داخل فيوز دير به اشباع ميرسه
    بعد از اين ميرسيم به فيوزه اصلي تابلو يا جعبه فيوز كه اين فيوز رو قانونن بايد هم رنج با فيوز كنتور (هم آمپر) انتخاب كنن با اين تفاوت كه اين فيوز بايد تند كار (يا براي بار اهمي) باشه كه بهتره از نوع B باشه
    يعني اين فيوزهاي تند كار با كوچيكترين اضافه بار عمل ميكنند.
    فيوزهاي مجزاي بعدي هم با رنج كم و نوع تندكار.
    ترتيب عملكرد : اول فيوز مجزا براي اون بخش،بعد فيوز اصلي و در آخر فيوز كنتور
    كه اگر برق گرفتگي رخ بده محافظ جان قبل از همه ي اينا عمل ميكنه.
    راستي اينو هم بگم كه فيوز ها فقط دو دسته نيستن ؛ فك ميكنم به 3 دسته تقسيم ميشن كه از تندكار شروع و به كندكار ختم ميشن.
    البته استاندارد زياده بعضب جاها 4 دسته بعضي جاها 3 دسته هستن
  2. #12
    2012/06/15
    همین آب و خاک
    101
    0

    پاسخ : تغییر حساسیت محافظ جان با وصل کردن ارت به نول

    اينجا ذكر نكردي كه "بعد از محافظ جان" نول رو به ارت وصل ميكني يا "قبل از اون" ؟؟؟ اين دو حالت خيلي تفاوت داره با هم! كدومش رو انجام دادي ؟
    حتما باید قبلش باشه.اگه بعدش باشه و عمل کنه که داستان پیچیده تر می شه. oo:
    فقط اشكال اينجاست كه اختلاف جريان بين فاز و نول به حده كافي زياد نميشه، كه ميتونه بخاطره مقاومت زياد بين چارچوب و زمين باشه(يعني چارجوب خوب زمين نشده)
    ببین فرمایشت صحیح.ولی اگه روی چارچوب عمل نکنه حتما رو ی انسان هم عمل نمیکنه.درست میگم.شما میگی چارچوب زمین نشده.بدن انسان هم که روی ارت یا نول نیست.با یه مقاومت مثل چارچوب در زمین شده در حالی که چون چارچوب فلزه جریان بیشتری از خودش عبور میده.پس اگر محافظ جان برای چارچوب عمل نکنه برای انسان هم عمل نخواهد کرد.
    خدایا نمی گویم دستم را بگیر .... عمریست گرفته ای ..... مبادا رها کنی
  3. #13
    2012/06/19
    121
    1

    پاسخ : تغییر حساسیت محافظ جان با وصل کردن ارت به نول

    نقل قول نوشته اصلی توسط رحمت زحمت
    حتما باید قبلش باشه.اگه بعدش باشه و عمل کنه که داستان پیچیده تر می شه. oo: ببین فرمایشت صحیح.ولی اگه روی چارچوب عمل نکنه حتما رو ی انسان هم عمل نمیکنه.درست میگم.شما میگی چارچوب زمین نشده.بدن انسان هم که روی ارت یا نول نیست.با یه مقاومت مثل چارچوب در زمین شده در حالی که چون چارچوب فلزه جریان بیشتری از خودش عبور میده.پس اگر محافظ جان برای چارچوب عمل نکنه برای انسان هم عمل نخواهد کرد.
    احتمالا با وصل كردن نول به ارت مقاومت سيم نول رو مياري پايين براي همين اختلاف بين فاز و نول بيشتر ميشه و سريعتر محافظ جان عمل ميكنه.
    براي مورده بعدي هم بايد بگم اينجوري نميتونم نظري بدم بهترين كار اينه كه شمايه جوري مقاومت چهارچوب تا زمين رو اندازه بگيري كه غيره ممكنه
    پس آخرين راه اينه كه آمپرمتر بياري ببيني وقتي فاز رو به چارچوب ميزني چقدر جريان ميكشه
  4. #14
    2012/06/19
    121
    1

    پاسخ : تغییر حساسیت محافظ جان با وصل کردن ارت به نول

    رفتم دنبال جواب اين مشكل شما گشتم دوست عزيز :read:
    اين كار ( وصل كردن نول به ارت داخل تابلو) اشتباهه !!
    يا نبايد ارت رو به نول وصل كني يا ديگه نبايد از محافظ جان استفاده كني
    چون با وصل كردن نول به ارت جريان خطاي گردشي ايجاد ميشه و محافظ جان بيخودي عمل ميكنه !! و ديگه كاربرده خودشو نداره
  5. #15
    2012/06/15
    همین آب و خاک
    101
    0

    پاسخ : تغییر حساسیت محافظ جان با وصل کردن ارت به نول

    اين كار ( وصل كردن نول به ارت داخل تابلو) اشتباهه !!
    يا نبايد ارت رو به نول وصل كني يا ديگه نبايد از محافظ جان استفاده كني
    چون با وصل كردن نول به ارت جريان خطاي گردشي ايجاد ميشه و محافظ جان بيخودي عمل ميكنه !! و ديگه كاربرده خودشو نداره
    میشه بیشتر توضیح بدی؟
    خدایا نمی گویم دستم را بگیر .... عمریست گرفته ای ..... مبادا رها کنی
  6. #16
    2012/06/19
    121
    1

    پاسخ : تغییر حساسیت محافظ جان با وصل کردن ارت به نول

    راستش آقاي مهندس زياد توضيح ندادن منم روم نشد دوباره سوال كنم
    ولي اينجوري دستگيرم شد كه به خاطره اينكه نول نسبت به زمين صفر داراي ولتاژ هستش وقتي نول رو ارت ميكنيم بين نول و ارت اختلاف ولتاژ وجود داره و يك جريان گردشي پيش مياد كه باعث ايجاد خطا در CT داخل محافظ جان ميشه كه فك ميكنم چون اون با جريان فاز هم جهت هستش محافظ زودتر عمل ميكنه
    انشالله كه حرفام مفيد واقع شده باشه :agree:
صفحه 2 از 2 نخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 16 از 16

موضوعات مشابه

  1. ساخت محافظ شبیه کارکرد محافظ فاراتل
    توسط paradise_6671 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2020/07/25, 12:15
  2. پروژه یک محافظ خانگی به جای تمام محافظ های در منزل
    توسط paradise_6671 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 32
    آخرين نوشته: 2020/07/20, 18:55
  3. پاسخ: 286
    آخرين نوشته: 2019/04/22, 22:39
  4. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2014/06/02, 18:06
  5. راهنمایی در مورد تغییر ولتاژ خروجی محافظ کامپیوتر
    توسط ghiz_ghiz در انجمن تعمیر و نگهداری
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2013/09/15, 01:26

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •