    انتخاب سایز کابل

    سلام,یه روش ساده و تقریبی برای انتخاب سایز کابل با توجه به مسافت و توان مصرفی میخوام(تکفاز و سه فاز).مثلا:موتور سه فاز 40KW با فاصله300M
    کابل مسی و المینیومی

    #2
    پاسخ : انتخاب سایز کابل

    با سلام
    از این نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل استفاده کن هم ساده و هم دقیق منبع : وب سایت مهندس باقرانی
    لینک : http://ttsbco.com/files/uploads/PSET.rar
    همه انسان ها هدفند پس هیچ گاه آنها را وسیله رسیدن به اهدافت قرار مده

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : انتخاب سایز کابل

      برا جایی میخوام که کامپیوتر همرام نیست. مثلا اگر توان موتور را در عدد1.5ضرب کنیم آمپر آن تقریبا بدست می اید

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : انتخاب سایز کابل

        دوست عزیز کتاب تاسیسات الکتریکی کلهر مراجعه بفرمایید
        ایبوکش هم توی اینترنت هست
        گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
        همیشه آخر همه چیز خوبه، اگر هم هنوز خوب نشده پس هنوز آخرش نشده(چارلی چاپلین)

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : انتخاب سایز کابل

          با افت ولتاژ 5 درصد

          مس - = 3*50+25
          آلومینیوم = 3*70+35

          با افت ولتاژ 4 درصد

          مس = 3*70+35
          آلومنیوم = 3*95+50


          اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : انتخاب سایز کابل

            نوشته اصلی توسط esafb52
            با سلام
            از این نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل استفاده کن هم ساده و هم دقیق منبع : وب سایت مهندس باقرانی
            لینک : http://ttsbco.com/files/uploads/PSET.rar
            ممنون ولی چرا من نمیتونم ازش جواب بگیرم ؟
            کدوم مولفه ها رو باید بهش بدیم تا کدوم ها رو اون بهمون بده ؟

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : انتخاب سایز کابل

              همونجا یه سری توضیحات با مثال گذاشتم


              اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : انتخاب سایز کابل

                ایا دیالوکس هم قسمتی برای تعیین سطح مقطع کابل داره؟
                گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
                همیشه آخر همه چیز خوبه، اگر هم هنوز خوب نشده پس هنوز آخرش نشده(چارلی چاپلین)

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : انتخاب سایز کابل

                  اون نرم افزار مخصوص محاسبات روشنایی ه


                  اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : انتخاب سایز کابل

                    نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
                    اون نرم افزار مخصوص محاسبات روشنایی ه


                    نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
                    اون نرم افزار مخصوص محاسبات روشنایی ه


                    بله میدونم راستش یه چیزایی هم ازش بلدم اما زیاد نه می خواستم بدونم همچین امکانی داره یا نه
                    گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
                    همیشه آخر همه چیز خوبه، اگر هم هنوز خوب نشده پس هنوز آخرش نشده(چارلی چاپلین)

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : انتخاب سایز کابل

                      جریان مستقیم و متناوب تک فاز با بار اهمی
                      فرمول محاسبه قطر سیم وقتی [glow=red,2,300]جریان[/glow] و [glow=red,2,300]افت ولتاژ به ولت[/glow] رو داریم.




                      برای 3 فاز :



                      V= مقدار افت ولتاژ به ولت
                      X= کاپا (ضریب هدایت سیم) برای مس 56 و برای آلمینیوم 36 است.
                      I= جریان بر حسب آمپر
                      A= سطح مقطع سیم بر حسب میلیمتر مربع
                      L= طول سیم به متر.

                      برای مثال شما داریم:
                      40KW برای ولتاژ 3 فازه میشه طبق قانون اهم داریم 40000/380=105A جریان .
                      فاصله رو هم داریم L=400
                      کسینوس فی رو میگیریم 0.85
                      افت ولتاژ رو میگیریم 2 درصد. که میشه 7.6V

                      صورت کسر:
                      400*105*1.7*0.85=6069
                      مخرج کسر:
                      56*7.6=425.6
                      A=14 میلیمتر مربع

                      که طبق استاندارد.نزدیکترین سیمی که به اندازه شما نزدیکه سیم 3x25+16 هست . این سیم 3 سیم 25 میلیمتری برای فاز و یک سیم 16 میلیمتری برای نول داره. ( مبنای انتخاب فازه نه نول!)

                      دیدگاه