    سلام.
    من میخوام یه مدار UPS بسازم. تقریبا دست به کار شدم اما همین اول کار به مشکل اساسی برخورد کردم.... بیخیال طولانیه خلاصه اش میکنم که سرتون درد نیاد :biggrin:

    استفاده از رله برای تشخیص رفتن برق خیلی ساده است اما خیلی هم کند اینکارو انجام میده مثلا ممکنه یک ثانیه بعد رفتن برق رله با استفاده از ولتاژ خازن ثانویه ترانس وصل بمونه و...
    اما من میخوام بلافاصله بعد از قطع برق بفهمم برق قطع شده. کسی میدونه از چه روشی باید استفاده کنم؟

    #2
    پاسخ : چگونگی تشخیص فوری قطع برق

    از تریستور دردوسر رله وصل باطری استفاده کن وقتی رله وصل شد تریستور از مدار خارج میشود تریستور باید 30 امبر به بالا باشد..
    موفق باشید

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : چگونگی تشخیص فوری قطع برق

      یه مقاومت 33 کیلو از 220 بزن به یه اپتو 0n3181
      دو سر اپتو هم یه خازن 22 میکرو
      تا برق هست اپتو روشنه - در اولین سیکلی که برق رفت اپتو خاموش میشه و اون سرش رو که پول پ کردی میاد بالا
      این کار رو من زیاد انجام دادم و خیلی سریع کار میکنه

      آیا تشکر یک کلید اضافی است؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : چگونگی تشخیص فوری قطع برق

        سلام شازده جان
        عزیز چند بار تایپیک میزنی برای یه موضوع !!!
        توی تایپیک قبلیت که در مورد همین موضوع هم بود که 2صفحه راجبش بحث کردیم :read:
        کم بود؟ oo:

        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=66214.0
        هنگامي که چيزي مينويسي، کاري نکن تنها کسي که از مغزش استفاده کرده باشد ،مدادت باشد .