اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

نکات کلیدی که در طراحی واقعی باید در نظر گرفته شود

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    نکات کلیدی که در طراحی واقعی باید در نظر گرفته شود

    سلام
    دوستان میخام مواردی که در طراحی های واقعی باید در نظر گرفته شود را بگم وانتظار دارم کسانی که اطلاعات دارند کمکم کنند
    1-طراحی سیستم شناسایی خط معیوب یا غیر فعال:
    به این صورت میباشد که وقتی پی ال سی خروجی را فعال کرد باید تشخیص دهد که آیا موتور فعال شده یا نه اگر نه این خط را خاموش وخط بعدی را فعال کند برای این کار لازم است حتما از کنتاکتور فیدبک به پی ال سی بدهیم
    2-طراحی عیب یابی سیستم:
    به این صورت میباشد که پی ال سی باید خط معیوب را تشخیص داده ضمن سوییچ به خط سالم بعدی فالت خط معیوب را به اوپراتور اعلام نماید
    3-طراحی سیستم نوبت زنی:
    برای متعادل نمودن کارکرد تمامی خطوط پی ال سی باید به صورت زمانی یا نوبتی خطوط دیگر را نیز وارد مدار کند
    4-امکان خارج نمودن هر یک از خطوط از مدار بدون اینکه خللی در کنترل پی ال سی بوجود آید
    5-قابلیت راه اندازی خطوط بصورت دستی:
    تا در صورت ایجاد مشکل در پی ال سیستم بهره برداری با مشکل برخورد نکند
    6-طراحی به صورت حلقه بسته
    دوستان در این زمینه ها اگر سوالی دارند مطرح کنند تا از طریق من یا دوستان جواب داده شود

    #2
    پاسخ : نکات کلیدی که در طراحی واقعی باید در نظر گرفته شود

    سلام
    ممنون میشم در مورد حلقه بسته با مثالی از closed loop بپردازین
    کاربراني که از اين پست تشکر کرده اند:

    من،تو،او،ما،شما،ايشان و چند نفر از دوستان و همشهريان محترم،الاالخصوص کسبه محل

    براي اين ارسال, 99999999 کاربر تشکر اهداء کرده است.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : نکات کلیدی که در طراحی واقعی باید در نظر گرفته شود

      نوشته اصلی توسط حامد خان
      سلام
      ممنون میشم در مورد حلقه بسته با مثالی از closed loop بپردازین
      اگر پی ال سی از سیستم باز خورد یا فید بک داشته باشه کنترل به صورت حلقه بسته میشه یه مثال بارز از کنترل حلقه بسته همان pid ;کنترله که در این سیستم پی ال سی دائم از سیستم نمونه میگیره و با ست پوینت مقایسه میکنه وسپس در جهت رساندن مقدار فید بک به مقدار ست پوینت عمل میکنه یه مثال دیگه اینه که اگر ما در یک پروسه یک خروجی را فعال کنیم وان خروجی نیز یک کنتاکتور را فعال کند احتمال اینکه آن کنتاکتور جذب نشود وجود دارد ویا اینکه جذب شود ولی موتور کار نکند که اگر سیستم بصورت حلقه باز طراحی شود پی ال سی با 1 شدن خروجی فرض را به کار کردن موتور میگذارد حتی اگر موتور کار نکند ولی در کنترل حلقه بسته پی ال سی وقتی خروجی را فعال کرد منتظر بازخورد سیستم میشود اگر از سیستم باز خورد لازم را گرفت میفهمد که واقعا موتور فعال شده

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : نکات کلیدی که در طراحی واقعی باید در نظر گرفته شود

        نوشته اصلی توسط mohammady.teh
        اگر پی ال سی از سیستم باز خورد یا فید بک داشته باشه کنترل به صورت حلقه بسته میشه یه مثال بارز از کنترل حلقه بسته همان pid ;کنترله که در این سیستم پی ال سی دائم از سیستم نمونه میگیره و با ست پوینت مقایسه میکنه وسپس در جهت رساندن مقدار فید بک به مقدار ست پوینت عمل میکنه یه مثال دیگه اینه که اگر ما در یک پروسه یک خروجی را فعال کنیم وان خروجی نیز یک کنتاکتور را فعال کند احتمال اینکه آن کنتاکتور جذب نشود وجود دارد ویا اینکه جذب شود ولی موتور کار نکند که اگر سیستم بصورت حلقه باز طراحی شود پی ال سی با 1 شدن خروجی فرض را به کار کردن موتور میگذارد حتی اگر موتور کار نکند ولی در کنترل حلقه بسته پی ال سی وقتی خروجی را فعال کرد منتظر بازخورد سیستم میشود اگر از سیستم باز خورد لازم را گرفت میفهمد که واقعا موتور فعال شده
        ممنون از توضیحی که دادید
        برای مثال در حلقه بسته فیدبک گرفته شده توسط فلو کانتر برای دبی آب در خروجی را با مقدار دور اینورتر مقایسه میکنیم.اصول طراحی در پی ال سی چگونه است ؟ از آخر به اول پروسه رو نگاه کنیم یا از اول به آخر؟
        کاربراني که از اين پست تشکر کرده اند:

        من،تو،او،ما،شما،ايشان و چند نفر از دوستان و همشهريان محترم،الاالخصوص کسبه محل

        براي اين ارسال, 99999999 کاربر تشکر اهداء کرده است.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : نکات کلیدی که در طراحی واقعی باید در نظر گرفته شود

          نوشته اصلی توسط حامد خان
          ممنون از توضیحی که دادید
          برای مثال در حلقه بسته فیدبک گرفته شده توسط فلو کانتر برای دبی آب در خروجی را با مقدار دور اینورتر مقایسه میکنیم.اصول طراحی در پی ال سی چگونه است ؟ از آخر به اول پروسه رو نگاه کنیم یا از اول به آخر؟
          سلام آقا حامد
          متاسفانه منظور شما را متوجه نشدم ولی برنامه نویسی پی ال سی باید به این شکل باشد که مثلا برای راه اندازی یک موتور طراحی به این شکل است که اگر خروجی 1 شد وبعد از 1 شدن خروجی فید بک سیستم نیز 1 شد پی ال سی خروجی را یک نگه میدارد واگر فید بک سیستم 1 نشود یا حتی در حین کار قطع گردد پی ال سی خروجی را قطع می کند

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : نکات کلیدی که در طراحی واقعی باید در نظر گرفته شود

            ورودی ما بر اساس خروجی کار میکنه.اما بر اساس کدوم فیدبک از خروجی شروع به کار کنه؟
            کاربراني که از اين پست تشکر کرده اند:

            من،تو،او،ما،شما،ايشان و چند نفر از دوستان و همشهريان محترم،الاالخصوص کسبه محل

            براي اين ارسال, 99999999 کاربر تشکر اهداء کرده است.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : نکات کلیدی که در طراحی واقعی باید در نظر گرفته شود

              نوشته اصلی توسط حامد خان
              ورودی ما بر اساس خروجی کار میکنه.اما بر اساس کدوم فیدبک از خروجی شروع به کار کنه؟
              ما یک ورودی داریم که با 1 شدن آن پی ال سی خروجی را یک میکند حالا از خود سیستم مثلا تیغه نرمال باز کنتاکتور موتور یک برگشت به یک ورودی دیگر پی ال سی میدهیم حالا اگر خروجی فعال شود در اصل باید ورودی فیدبک نیز یک شود که اگر یک نشود پس معلوم میشود که با اینکه خروجی 1 شده ولی موتور فعال نشده ا.
              (البته نکته دیگری نیز در این نوع برنامه باید رعایت گردد)

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : نکات کلیدی که در طراحی واقعی باید در نظر گرفته شود

                سلام
                خب در عمل پی ال سی از کجا بفهمه موتور کار میکنه یا کنتاکتور جذب کرده که در صورت کار نکردن موتور اضطراری رو وارد مدار کنه؟
                در عمل سیم کشی به چه صورتی میشه؟ منظور شما از فیدبک گرفتن چیه؟

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : نکات کلیدی که در طراحی واقعی باید در نظر گرفته شود

                  وقتی کنتاکت باز کنتاکتور یا سلونوئید موتور رو بعنوان شرط در یک خط برنامه میذاریم یعنی PLC متوجه میشه که موتور یا کنتاکتور در حال کار هستند یا خیر . در واقع همین وضعیت گرفتن از یک خروجی (مثل موتور یا کنتاکتور) یا از طریق Normal open یا از طریق سنسورها بعنوان شرط یک خط دیگر برنامه نوعی فید بک گرفتن هست (یعنی از خروجی به ورودی میدهیم)

                  دیدگاه

                  لطفا صبر کنید...
                  X