    با سلام خدمت همه.من توی زیرزمین خونمون یه فیوز مینیاتوری گذاشتمو فاز رو ازش عبور دادم اما وقتی بین فاز ونول اتصال کوتاه شد برق از پای کنتور قطع میشه و این فیوز گاهی وقتا عمل میکنه.از یه فیوز نو هم استفاده کردم ولی باز همون داستانه.روی فیوز هم اعداد 6000 بر روی200 وon و off نوشته شده فقط همین.یکی بگه مشکل چیه؟

    #2
    پاسخ : عمل نکردن فیوز

    سلام
    منم این مشکلو داشتم .اگه مدار و فیوز سالم باشن ،دلیلش خیلی ساده است. آمپر فیوز کنتور قبل از رسیدن فیوز ثانویه به میزانی که قطع کنه، قطع میکنه.مثلا فیوز اصلی 20 آمپره و داره 10 آمپر ازش میکشیم حالا اگه فیوز فرعی هم مثلا 16 باشه،فیوز اصلی با 10 آمپر دیگه میپره ولی فیوز فرعی 16 آمپر جاداره. به نظرم تنهاراهش انتخاب فیوز کم مثلا 10 برا فرعی و بالا برا اصلی 25 امپر هستش.
    امام حسين(عليه السلام) فرمودند: کسي که از تو انتقاد ميکند تو را دوست دارد و کسي که با تو دشمني دارد، از تو تعريف و تمجيد ميکند.
    از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : عمل نکردن فیوز

      فیوز های مینیاتوری انواع کند و تند دارن
      از فیوز سریع تری استفاده کنید و جریانش رو هم کمتر از جریان فیوز کنتور و با توجه به مصرف کنندتون انتخاب کنید
      با سپاس

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : عمل نکردن فیوز

        حفاظت سلکتیو یا کردینه کردن فیوز ها راه علاج ه
        یعنی شما مجاز نیستید بعد از یک فیوز رنج بالاتر رو انتخاب کنید

        مثلا کنتور 25 آمپره باید فیوز زیرزمین رو 20 یا 16 انتخاب کنید

        مثلا کنتور 25 آمپره با فویز تیپ c باید فیوز زیرزمین رو 25 یا 20 انتخاب کنید از نوع تیپ a یا b