    طراحی مدار فرمان

    سلام چه کسی می تونه مداری طراحی کندکه با یک شستی استارت
    هم استارت شود و هم استپ
    فقط با یک شستی استارت

    #2
    پاسخ : طراحی مدار فرمان

    فقط به جای موتور یه لامپ گذاشتم ...

    http://axgig.com/images/82835220400903803253.bmp
    علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : طراحی مدار فرمان

      راه ساده = استفاده از رله ضربه



      اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : طراحی مدار فرمان

        نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
        راه ساده = استفاده از رله ضربه



        میشه بیشتر در مورد این رله توضیح بدین،ممنون
        علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : طراحی مدار فرمان

          رله های ضربه رو عکش رو توی سایتم گذاشتم

          یه بوبین 220 ولت داره و یک یا 2 کنتاکت خروجی

          هر بار که به بوبین برق بدی (به طور لحظه ای ) کنتاکت در وضعیت برعکی حالت قبلی (باز >>> بسته و بسته >>> باز ) تغییر می کنه و در همون حالت باقی می مونه حتی اگه برق هم قطع بشه در همون حالت باقی می مونه


          اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : طراحی مدار فرمان

            نوشته اصلی توسط rezava
            سلام چه کسی می تونه مداری طراحی کندکه با یک شستی استارت
            هم استارت شود و هم استپ
            فقط با یک شستی استارت
            مداری که شما میخوای جزو ساده ترین مداراته!

            این یه ساده ترانزیستوری...




            اینم با 555...




            دیدگاه


              #7
              طراحی مدار فرمان

              آقای باقرانی لطفا نام سایتتون رو تو یه پیام خصوصی برام ارسال کنید.ممنون
              علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : طراحی مدار فرمان

                نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
                رله های ضربه رو عکش رو توی سایتم گذاشتم

                یه بوبین 220 ولت داره و یک یا 2 کنتاکت خروجی

                هر بار که به بوبین برق بدی (به طور لحظه ای ) کنتاکت در وضعیت برعکی حالت قبلی (باز >>> بسته و بسته >>> باز ) تغییر می کنه و در همون حالت باقی می مونه حتی اگه برق هم قطع بشه در همون حالت باقی می مونه

                آقای باقرانی عزیز مگه این رله ها با هر بار قطع بوبین وضعیتشون عوض نمی شه پس چه جوری با قطع برق وصل شدن برق وضعیتش عوض نمی شه
                هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : طراحی مدار فرمان

                  نوشته اصلی توسط hamid256
                  آقای باقرانی عزیز مگه این رله ها با هر بار قطع بوبین وضعیتشون عوض نمی شه پس چه جوری با قطع برق وصل شدن برق وضعیتش عوض نمی شه
                  بله
                  با هر بار برق دار شدن بوبین وضعیت برعکس می شه
                  این کار بطور مکانیکی ه و با قطع برق در همون وضعیت باقی می میونه
                  فک کنم عکس رله شو در سایتم قرار دادم

                  www.ttsbco.com

                  مناسب ترین قطعه جهت کنترل راه دور (مثلا موتوری رو می خوای خاموش و روشن کنی ) که تنها 2 رشته سیم لازم دداره (حتی اگه تعداد بالاتری لازم داشته باشی برای هر کدوم 1 رشته + 1 نول )

                  این قطعات تا مدار 16 آمپری رو می تونن ساپورت کنن بنابراین لامپها روشنایی براحتی قابل کنترل هستند

                  مثلا 5 تا موتور رو می خوام قطع و وصل کنم
                  در حالت مدار فرمانی با شستی استارت استپ نیاز به 5 * 3 = 15+ 1pe = حدود 16 رشته سیم لازم دارم
                  اما با رله ضربه = 5 * 1 = 5 + 1نول + 1 ارت = 7 رشته == در نتیجه می بینید 7 رشته نیاز است

                  کلا استفاده از این رله ها صرفه جویی شدید در هزینه هاست چون نعداد رشته های سیم رو 1/3 می کنه و به همون نسبت تعداد شستی استارت استپ رو هم کم می کنه



                  اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : طراحی مدار فرمان

                    نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
                    مثلا 5 تا موتور رو می خوام قطع و وصل کنم
                    در حالت مدار فرمانی با شستی استارت استپ نیاز به 5 * 3 = 15+ 1pe = حدود 16 رشته سیم لازم دارم
                    اما با رله ضربه = 5 * 1 = 5 + 1نول + 1 ارت = 7 رشته == در نتیجه می بینید 7 رشته نیاز است

                    کلا استفاده از این رله ها صرفه جویی شدید در هزینه هاست چون نعداد رشته های سیم رو 1/3 می کنه و به همون نسبت تعداد شستی استارت استپ رو هم کم می کنه
                    دوست عزیز منظور از صرفه جویی چیه؟ میشه بیشتر توضیح بدید...
                    هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : طراحی مدار فرمان

                      منظ.رم در مورد تعداد رشته های کابل ها و و در کاهش کلید ها در مدار فرمان ه


                      اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : طراحی مدار فرمان

                        سلام علیکم
                        ببخشید این رله ضربه تو بازار هم به نام رله ضربه معروفه؟
                        از چه توان تا چه توانی وجود داره؟ احتمالا فقط رله کمکی هستش دیگه نه ؟؟
                        در آخر ممنون از آی باقرانی چون این بحث اموزنده بود

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : طراحی مدار فرمان

                          دقیقا با نام رله ضربه در بازار می شناسنش
                          مدل های 1 کنتاکت و 2 کنتاکت دارن
                          در واقع رد مدار فرمان کاربرد دارن ولی کنتاکت اونها 16 آمپره و میشه در مدار قدرت هم استفاده کرد
                          مارک فیندر اوناه حدود 32 تومن ه



                          اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : طراحی مدار فرمان

                            سلام
                            شما با چند تا رله هم میتونید این کارو بکنید من قبلا انجام دادم :nice:

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : طراحی مدار فرمان

                              نوشته اصلی توسط POLIZEI
                              سلام
                              شما با چند تا رله هم میتونید این کارو بکنید من قبلا انجام دادم :nice:
                              اگه اشتباه نکنم تو هنرستان به این مداری که شما گفتی ، میگفتیم مدار حافظه :rolleyes:
                              شایدم یه چیزی مثه این

                              دیدگاه