    تست FRA

    سلام بر دوستان
    تست FRA چيست و به چه کار مي آيد؟
  2. #2
    2006/11/14
    6
    0

    پاسخ : تست FRA

    سلام به همه کارشناسان برق قدرت .جاي تاسف داره که يه کارشناس قدرت علاقه اي به اين موضوع خيلي مهم نشون نداده.
    امروزه يکي از بهترين تکنيکها در نگهداري تجهيزات الکتريکي و پي بردن به عيوب احتمالي انها قبل از اينکه خود دچار عيب شوند تکنيک C.M ياCondition Monitoring است.تست FRA يا آناليز پاسخ فرکانسي يکي از پيشرفته ترين تستها در مراقبت وضعيت ترانسفورماتورهاي قدرت ميباشد اين تست جهت تشخيص دفرمه شدن سيم پيچهاي ترانس انجام مي شود ميدانيد که سيم پيچ مدلي از سلف و خازن ميباشد با دفرمه شدن و ضربه ديدن سيم پيچها(ضربات مکانيکي ناشي از اتصال کوتاه داخل ترانس) ظرفيت خازنها به هم ميخورد .
    چگو نگي انجام اين تست اين است که يک منبع ولتاژ ثابت با فرکانس متغير (10کيلو تا10 مگا هرتز) به سيم پيچ اعمال شده و جريان آن خوانده ميشود و با اندازه گيري ادميتانس در حوزه فرکانس Y=I/V شکلي بدست مي ايد . در صورت علاقه نظرات خود را ارسال تا توضيحات مفصل تري ارائه گردد.
  3. #3
    2005/06/10
    بابل
    1,808
    35

    پاسخ : تست FRA

    سلام.
    دوست عزيز مسلما كساني علاقه مند يا محتاج به اين بحث هستند يا خواهند آمد.
    پيشنهاد ميدم روند خوبي كه پيش گرفتيد رو ادامه بديد حتما براي كاربران چه در حال حاضر چه در آينده مفيد خواهد بود .
    موفق باشيد.
    شأن انسان در ايمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ*ي جهاد فيآ*سبيلآ*الله.
    هجرت، هجرت از سنگينيآ*هاست و جاذبهآ*هايي كه تو را به خاك ميآ*چسباند.
    چكمهآ*هايت را بپوش، رهآ*توشهآ*ات را بردار و هجرت كن.
  4. #4
    2007/04/26
    ايران
    794
    7

    پاسخ : تست FRA

    با تشکر از تو ضیحاتتون
    چگو نگي انجام اين تست اين است که يک منبع ولتاژ ثابت با فرکانس متغير (10کيلو تا10 مگا هرتز) به سيم پيچ اعمال شده و جريان آن خوانده ميشود و با اندازه گيري ادميتانس در حوزه فرکانس Y=I/V شکلي بدست مي ايد .
    در مورد این شکل و نتیجه گیری از اون میشه توضیح بدید؟
  5. #5
    2006/11/14
    6
    0

    پاسخ : تست FRA

    در پاسخ به سوال دوستم :
    نمونه ای از یک شکل واقعی که از سمت 400 کیلو ولت یک ترانس گرفته شده خدمتتان ارسال میشه مشخصه که یکی از سه فاز (قرمز)دو تای دیگه رو ترند نمیکنه معلومه که احتمالا عیب داره برای تشخیص دقیق تر باید با یک ترانس رفرنس و سالم مقایسه بشه.
    برای دیدن شکل به ادرس زیر مراجعه کنید.
    http://rapidshare.com/files/76004822/FRA.pdf.html