    ولتاژ متغییر 50 - 310 ولت

    سلام به دوستان عزیز
    این مدار رو طراحی کردم تو سیموله درست کار می کنه اما وقتی مدار رو می بندم و بار می دم ماسفت می سوزونه فقط بگم برق شهر رو دی سی می کنم

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت


  2. #2
    2011/04/21
    284
    7

    پاسخ : ولتاژ متغییر 50 - 310 ولت

    شما ولتاژ دی سی به گیت دادید؟
    اگر این کارو کردید که اصلا جای تعجب نیست که جواب نده ،دوست عزیز اگه به این سادگی ها می شد که دیگه مدارات سویچینگ و ای سی هاش باید برن غاز بچرنون(مزاح بود)
    شما باید از مدارات pwmبرای تغییر ولتاژگیت استفاده کنید ،از tl494می تونید استفاده کنید در ضمن باید مقدار توان و نوع توپولوژی رو هم تعیین کنید.
    پیامبری که از بلندی بترسد ،هرگز به معراج نمی رسد....
  3. #3
    2009/04/17
    83
    1

    پاسخ : ولتاژ متغییر 50 - 310 ولت

    نظر تون در مورد این چی هستش

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت



    اضافه شده در تاریخ :
    یک چیز دیگه هم پیدا کردم

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت



    :applause: :applause: :applause: :applause:
  4. #4
    2009/04/17
    83
    1

    پاسخ : ولتاژ متغییر 50 - 310 ولت

    من این رو رو مدار پیاده کردم اما نمی دونم چرا

    وقتی سیموله می کنم ولتاژی که رو گیت می یاد 200 ولته یعنی این باعث سوختنش می شه؟ :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
  5. #5
    2007/10/19
    106
    6

    پاسخ : ولتاژ متغییر 50 - 310 ولت

    فقط آخرین مداری که گذاشته شده میشه گفت درسته. ولتاژی که روی گیت هست رو نسبت به سورس اندازه بگیر نه نسبت به زمین. وجود اون زنر دوازده ولتی باعث میشه که ولتاژ گیت نسبت به سورس از دوازده ولت بیشتر نشه بنابراین از این نظر مشکلی برای ماسفت بوجود نمیاد . اگه خواستی این مدار رو در عمل ببندی اون مقاومت سنس خروجی رو بیشتر کن تا جریان خروجی کم و توان تلفاتی روی ماسفت خیلی زیاد نشه . مقداری که الان گذاشته شده به نسبت توان ماسفت کمه
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

موضوعات مشابه

  1. یکسوساز تمام موج سه فاز با قابلیت ولتاژ متغییر
    توسط nex2004 در انجمن الكترونيك صنعتي
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2017/02/03, 18:01
  2. تبدیل جریان 4-20ma به ولتاژ متغییر
    توسط Madadi.m61 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2015/05/11, 12:27
  3. ولتاژ DC متغییر 0 تا 311 ولت
    توسط mjs1990s در انجمن الكترونيك صنعتي
    پاسخ: 18
    آخرين نوشته: 2014/04/07, 10:41
  4. مدار تثبیت ولتاژ 1.5 ولت در خروجی از ولتاژهای متغییر
    توسط sina1359 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2014/01/05, 17:48
  5. تغییرات پالس ورودی، ولتاژ متغییر خروجی
    توسط m1_hero98 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/08/13, 13:13

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •