    فیوز

    سلام
    دوستان فیوز رو فقط برای اتصال کوتاه استفاده می کنند یعنی اگه فیوز ما 25 آمپر باشه وجریان 30 آمپر از مدار عبور کنه فیوز عمل نمی کنه؟؟
    هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند

    #2
    پاسخ : فیوز

    فیوز برای محافظت از مدار در مقابل عبور جریان بیش از اندازه هستش.
    اگه به طور مثال فیوز شما 10 آمپر باشه با عبور جریان بیشتر از 10 ، فیوز می سوزه تا جریان به بقیه قسمت های نرسه.
    چرا ناراحتی پاتریک!
    + امروز ی بچه دیدم سرچهارراه گل میفروخت
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    + اینکه دیدن اینجور بچه ها انقدر واسم عادی شده که دیگه ناراحتم نمیکنه
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    تاحالا فکر کردی بیسواد کیه؟- بی سواد یعنی کسی که نمیتونه ذهنیاتش رو عملی کنه!
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    محصولات

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : فیوز

      نوشته اصلی توسط hamid256
      سلام
      دوستان فیوز رو فقط برای اتصال کوتاه استفاده می کنند یعنی اگه فیوز ما 25 آمپر باشه وجریان 30 آمپر از مدار عبور کنه فیوز عمل نمی کنه؟؟
      عمل می گنه ولی زمانش طولانی تر می شه

      بیشتر فیوز ها مقدار 2 برابر جریان نامی رو توی 1 ثانیه قطع می کنن
      البته این به تیپ فیوز ها بستگی داره
      مثلا فیوز ها ذوب شونده 15 برابر جریان نامی رو در کوتاه ترین زمان قطع می کنن شرایط دمایی و .... هم بستگی داره


      اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : فیوز

        نمودار دارد که می توانی زمان تاخیر را تنظیم کنی

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : فیوز

          دوستان خب بی متال در این حالت چی کار میکنه چون زمانی که اضاف بار صورت می گیره جریان بیشتر می کشه اما همیشه تو مدارات بیمتال قطع می شه نه فیوز؟
          هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : فیوز

            نوشته اصلی توسط hamid256
            دوستان خب بی متال در این حالت چی کار میکنه چون زمانی که اضاف بار صورت می گیره جریان بیشتر می کشه اما همیشه تو مدارات بیمتال قطع می شه نه فیوز؟
            ببین دوست عزیز بی متال مقدار جریان اضافی رو در مدت زمان طولانی تشخیص میده که این مقدار ممکنه به اندازه ی نباشه که فیوز عمل کنه
            مثلا یه موتوره 10 امپر که ممکنه فیوزه 20 امپری داشته باشه اگه 13 امپر بکشه،فیوز متوجه اضافه بار نمیشه ولی اگه بیمتال رو روی جریان موتور گذاشته باشیم این اضافه بار رو تشخیص میده و قطع میکنه

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : فیوز

              شما بهتره که به کاتالوگ های شرکتهای سازنده و منحنی قطع اونها زجوع کنی
              اگه اون منحنی ها رو (که تقریبا همگی لگاریتمی هستن) روی هم بنددازی می فهمی که کدوم زودتر عمل می کنن

              نکته مهم اینه که وظیف بیمتال تشخیص اضافه جریانه
              وظیف فیوز تشخیص اتصال کوتاه ه اگر چه که تا حدودی اضافه جریان رو هم تشخیص می ده

              مثلا بیمتال 6-10 امپر که روی 7 آمپر تنظیم شده حتی با 3 درصد اضافه بار هم ( 7.21 ) قادر به تشخیصه
              اما در فیوز رنج انتخابی شما می تونه 10 آمپر باشه و موتور 7 آمپری باید 43 درصد اضافه بار داشته باشه که هنوز برسه به جریان نامی فیوز تازه هنوز هم قطع نمیکنه
              بنابراین هر قطعه ای کاربری خاص خودش رو داره اگرچه که ممکنه بعضی از فعالیت های نا خواسته چه مثبت و چه منفی روی اون اثر داشته باشه


              اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : فیوز

                سلام دوست عزیز بهترین پاسخ پاسخ مهندس قربانی است