    سلام به دوستان
    کسی هست که درمورد انتخاب encoder
    برای اندازه گیری حرکت خطی وفنکشن مورد استفاده در plc fatek با ذکر مثال توضیح بده

    #2
    پاسخ : اندازه گیری حرکت خطی توسط encoder

    سلام
    شما ابتدا باید از قسمت I/O Configuration برنامه Winproladder مشخص کنید که از کدوم HSC می خواهید استفاده کنید. همونجا هم باید مشخص کنید که پالس های Encoder (منظورم همون A و B هست) به کدوم ورودی های PLC وصل شدن. بعد از اینکار شما عددی که high speed counter می شماره رو توی یه register خواهی داشت، شماره رجیستر هم توی manual های FATEK پیدا میشه. برای مثال تا اونجاییکه یادمه برای HSC6 رجیستر مربوطه R4120 هست.