اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

استفاده از ترایاک به جای کنتاکتور

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    استفاده از ترایاک به جای کنتاکتور

    سلام

    می خواستم بدونم میشه از سه تا ترایاک به جای کنتاکتور استفاده کرد یا نه؟

    اگه میشه چطور؟

    ممنون.

    #2
    پاسخ : استفاده از ترایاک به جای کنتاکتور

    نوشته اصلی توسط hosseinfatehi
    سلام

    می خواستم بدونم میشه از سه تا ترایاک به جای کنتاکتور استفاده کرد یا نه؟

    اگه میشه چطور؟

    ممنون.
    حالا چرا سه تا؟! پس چندتا؟!!! یککی :mrgreen: ...

    مصرف کنندت چیه و چه جریانی میکشه؟ ( چه موقع استارت و چه بعدش)

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : استفاده از ترایاک به جای کنتاکتور


      نوشته اصلی توسط مهدی مشرقی
      حالا چرا سه تا؟! پس چندتا؟!!! یککی :mrgreen: ...
      چرا یککی ؟! پس چندتا؟!!! سه تا

      چرا 3 تا چون کنتاکتور 3تا فاز رو همزمان وصل یا قطع میکنه واسه هر فاز ما باید از یه ترایاک استفاده کنیم.

      کلا" میخوام توی مدار ستاره مثلث ازش استفاده کنم واسه موتور آبکشی حالا نمی دونم میشه یا نه؟

      جریان عبوری بسته به نوع موتور از 10 آمپر تا 200 آمپر



      دیدگاه


        #4
        پاسخ : استفاده از ترایاک به جای کنتاکتور

        نوشته اصلی توسط hosseinfatehi
        چرا یککی ؟! پس چندتا؟!!! سه تا

        چرا 3 تا چون کنتاکتور 3تا فاز رو همزمان وصل یا قطع میکنه واسه هر فاز ما باید از یه ترایاک استفاده کنیم.

        کلا" میخوام توی مدار ستاره مثلث ازش استفاده کنم واسه موتور آبکشی حالا نمی دونم میشه یا نه؟

        جریان عبوری بسته به نوع موتور از 10 آمپر تا 200 آمپر
        از نظر تئوری به نظر امکان پذیره ولی نمیدونم ترایاک 200 آمپر توی بازار چیه؟ شاید در نهایت مدارتون ، گرونتر دربیاد.

        من خودم با برق سه فاز کار نکردم ؛ بهتره که دوستان دیگه شما رو راهنمایی کنن!

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : استفاده از ترایاک به جای کنتاکتور

          معمولا ترایاک تو بار سلفی خوب در نمیاد
          نیاز به اسنابر و ایزولاسیون پیدا می کنین و در برابر بدرفتاری و اتصال کوتاه حساسه و قبل از اینکه فیوز بپره میسوزه

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : استفاده از ترایاک به جای کنتاکتور

            نوشته اصلی توسط mohsen++
            معمولا ترایاک تو بار سلفی خوب در نمیاد
            نیاز به اسنابر و ایزولاسیون پیدا می کنین و در برابر بدرفتاری و اتصال کوتاه حساسه و قبل از اینکه فیوز بپره میسوزه
            در مورد اسنابر و ایزولاسیون اطلاعاتی دارید بهم بدین؟

            ممنون

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : استفاده از ترایاک به جای کنتاکتور

              نوشته اصلی توسط مهدی مشرقی
              از نظر تئوری به نظر امکان پذیره ولی نمیدونم ترایاک 200 آمپر توی بازار چیه؟

              شما واسه ترایاک 16 آمپر که توی بازار زیاده منو راه بنداز باقیش با خودم.

              بازم مرسی

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : استفاده از ترایاک به جای کنتاکتور

                نوشته اصلی توسط hosseinfatehi
                در مورد اسنابر و ایزولاسیون اطلاعاتی دارید بهم بدین؟

                ممنون
                اینم برای شما
                http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MOC3021.pdf
                به شکل شماره 8 نگاه کنین
                البته برای سه فاز باید سه تا از این مدارا بسازین

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : استفاده از ترایاک به جای کنتاکتور

                  به بار سلفی وصلش نکنیدا !!!
                  احتمال سوختن بارتون هم زیاده

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : استفاده از ترایاک به جای کنتاکتور

                    توی تاپیک زیر ، یه بحث های خوبی در رابطه با راه اندازی ترایاک شده ؛ به حرفهای جناب کوهستانی یا "ahmadmn" توجه کنید!


                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=47963.0

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : استفاده از ترایاک به جای کنتاکتور

                      تجربه ی بنده هم ثابت کرده که ترایاک توی بار سلفی خوب جواب نمیده و معمولا اگه مدت زمان عبور جریان طولانی بشه (بیش از 4 ،5 ثانیه) ترایاک قفل میشه و دیگه با قطع سیگنال فرمان جریان عبوری قطع نمیشه و دردسر سازه
                      من اولش فکر می کردم مشکل از مدار فرمانه ولی حتی از اپتوترایاک هم استفاده کردم ولی فایده نداشت
                      ظاهرا ترایاک برای بارهای هم فاز مناسبه و به درد بارهای پیش فاز و پس فاز نمیخوره.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : استفاده از ترایاک به جای کنتاکتور

                        نوشته اصلی توسط akamseda
                        تجربه ی بنده هم ثابت کرده که ترایاک توی بار سلفی خوب جواب نمیده و معمولا اگه مدت زمان عبور جریان طولانی بشه (بیش از 4 ،5 ثانیه) ترایاک قفل میشه و دیگه با قطع سیگنال فرمان جریان عبوری قطع نمیشه و دردسر سازه
                        من اولش فکر می کردم مشکل از مدار فرمانه ولی حتی از اپتوترایاک هم استفاده کردم ولی فایده نداشت
                        ظاهرا ترایاک برای بارهای هم فاز مناسبه و به درد بارهای پیش فاز و پس فاز نمیخوره.
                        ممنون از راهنماییتون.

                        اگه نخوایم از کنتاکتور استفاده کنیم راهی هست؟

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : استفاده از ترایاک به جای کنتاکتور

                          رله چطوره ؟
                          ssr ?

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : استفاده از ترایاک به جای کنتاکتور

                            نوشته اصلی توسط hosseinfatehi


                            اگه نخوایم از کنتاکتور استفاده کنیم راهی هست؟
                            تا جایی که اطلاعات بنده قد میده در بین سوئیچ های الکترونیک-قدرت فقط ترایاک قابلیت عبور جریان از دو طرف یا به عبارتی جریان AC رو داره(التبه دایاک هم هست که در کنار ترایاک استفاده میشه و تنهایی کاربردی نداره) و مابقی سوئیچها یک طرفه هستند اما شاید بشه از ترکیب دو سوئیچ یک طرفه ، یک سوئیچ AC مناسب به دست آورد م
                            مثلا دوتا IGBT موازی که به صورت یکی در جهت عکس دیگری قرار داره و هر دو با یک فرمان کنترل میشن،و در واقع یکی نیم سیکل منفی و یکی نیم سیکل مثبت رو هدایت کنه. اگر چنین کاری شدنی باشه (که از نظر تئوری شدنیه ولی در عمل نمیدونم :-??) استفاده از IGBT میتونه احتمال موفقیت رو بیشتر کنه چون در میان سوئیچ های قدرت ویژگیهای مناسب و ایده آل تری داره.

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : استفاده از ترایاک به جای کنتاکتور

                              با سلام .
                              بهتره برای برق شهر که فرکانس پایینه از تریستور استفاده کنیم . در ضمن قیمتش هم از IGBT کمتره.

                              دیدگاه

                              لطفا صبر کنید...
                              X