اختلاف فاز 30 درجه ای در اتصال ستاره-مثلث

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    اختلاف فاز 30 درجه ای در اتصال ستاره-مثلث

    سلام دوستان
    خوبین؟
    خیلی ببخشید
    میخواستم بدونم چرا تو اتصال ستاره مثلث سیم پیچ های ترانسفورماتور ولتاژ اولیه نسبت به ثانویه 30 درجه جا به جا میشه؟

    یعنی چرا در اتصال ستاره مثلث سیم پیچ های ترانسفورماتور 30 درجه اختلاف فاز داریم
    :nice:

    #2
    پاسخ : اختلاف فاز 30 درجه ای در اتصال ستاره-مثلث

    از گروه برداری خبر داری ؟


    اگر خیر = دنبال همین مطلب باش تا به جواب برسی



    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : اختلاف فاز 30 درجه ای در اتصال ستاره-مثلث

      نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
      از گروه برداری خبر داری ؟


      اگر خیر = دنبال همین مطلب باش تا به جواب برسی



      با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب قربانی
      همون ساعته منظورتونه؟
      آره
      میدونم اونو اما واسم سوال هست
      وقتی اتصال ستاره رو کشیدیم از o-12 و o-8 و o-4 ، چرا باید اتصال مثلث از ساعت 5 تا 1 کشیده بشه؟
      منظورم اینه که چرا از جای دیگه شروع نشده؟
      و یا اینکه آیا منظور از اینکه اینجا و در این مکان کشیده شده به خاطر اتصال به تر تیب سر کلاف با ته کلاف میباشد؟
      خیلی ممنون

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : اختلاف فاز 30 درجه ای در اتصال ستاره-مثلث

        در واقع سمت اولیه رو به عنوان مبنا قرار می دیم روی ساعت 12
        ثاونویه رو طبق فرمول بدست
        امده روی ساعت مرد نظزر قرار می گیره
        ممکنه روی هر ساعتی باشه و حتما این طور نیست که مثلث روی ساعت 1 قرار بگیره




        اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : اختلاف فاز 30 درجه ای در اتصال ستاره-مثلث

          نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
          در واقع سمت اولیه رو به عنوان مبنا قرار می دیم روی ساعت 12
          ثاونویه رو طبق فرمول بدست
          امده روی ساعت مرد نظزر قرار می گیره
          ممکنه روی هر ساعتی باشه و حتما این طور نیست که مثلث روی ساعت 1 قرار بگیره


          ببخشید
          منظورتون از فرمول چیه؟
          میشه یکم بیشتر توضیح بدین
          خیلی ممنون

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : اختلاف فاز 30 درجه ای در اتصال ستاره-مثلث

            ببخشید من روابط و فرمول ها رو از حفظ نیستم
            برای اطلاعات بیشتر به کتابب مالشین های الکتریکی AC مراجعه کنید
            در بخش ترانسفورماتور ها و قسمت گروه برداری اون کاملا توضیح داده شده





            اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : اختلاف فاز 30 درجه ای در اتصال ستاره-مثلث

              خیلی ببخشید آقای باقرانی
              میشه بفرمائید این گره برداری واسه چیه و اصلا واسه چی انجامش میدن؟
              ممنون

              دیدگاه