    کانال های analog to digital برای plc دلتا

    سلام دوستان میخواستم بدونم کسی با مبدل های analog to digital دلتا کار کرده من یه مدل sx2 رو دارم باهاش کار میکنم 4 تا کانال انالوگ ورودی و 2 تا کانال دیجیتال خروجی داره . من تو نرم افزار wpl نتونستم راشون بندازم ، ممنون میشم یکم راهنماییم کنید ، مرجعی برای یادگیری پیدا نکردم .
    با تشکر
    موفقيت بدست آوردن چيزيست كه دوست داري و خوشبختي دوست داشتن چيزيست كه بدست آوردهآ‌اي.

    #2
    پاسخ : کانال های analog to digital برای plc دلتا

    از سایت دلتا DVP-PLC Application Manual رو دانلود کنید و در بخش Analog Function اسم رجیستر هاشو نوشته مثلاً D1056 مال کانال صفره.
    موفق باشید

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : کانال های analog to digital برای plc دلتا

      سلام دوست عزیز ، برای خوندن ورودی های انالوگ رجیستر های : D1110 تا D1113 برای کانال 0 تا 3 و رجیستر D1116 , D1117 برای خروجی های انالوگ هستش، بازم اگر سوالی بود تا جایی که بتونم کمکت میکنم و موفق باشید
      M.R.R

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : کانال های analog to digital برای plc دلتا

        آقا ممنون از وقتی که گذاشتید . آره رجیستر هارو تو منوالش خوندم D1115 مال تنظیم مود این کانالاست . اما نیاز به یک توضیح جامع تر دارم مثلا من یک منبع 8 ولتی رو به کانال صفر وصل کردم ، مقدار 8 ولت چه طوری تو D1110 ذخیره میشه من چطور باید با WPL از این کانالا استفاده کنم ؟ مثلا میخوام اگه کانال انالوگ صفرم ولتاژ 5 تا 8 رو خوند خروجی Y0 رو برام 1 کنه یا از این قبیل شرط ها اگه میتونستید با یه مثال بهم بگید مشکلم حل میشد .
        بازم از وقتی که میذارید متشکرم
        موفقيت بدست آوردن چيزيست كه دوست داري و خوشبختي دوست داشتن چيزيست كه بدست آوردهآ‌اي.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : کانال های analog to digital برای plc دلتا

          دوست عزیز اگر منبع ولتاژ استفاده میکنید به ازای ولتاژ ورودی که از 0 تا 10+ - ولت هست عددی بین -2000 تا +2000 به شما در رجیستری مربوطه برمیگردونه یعنی اگر ورودی شما +5 باشه عدد بدست اومده +1000 هستش ، امیدوارم تونسته باشم کمکت کرده باشم . موفق باشید
          M.R.R

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : کانال های analog to digital برای plc دلتا

            بازم از کمکتون ممنون . درسته اینو فهمیدم (البته فکر کنم 0تا10+ بشه عددی بین 0 تا 4000) حالا میدونیم عدد 1000 تو رجیستر مربوطه ذخیره شده . با چه دستوراتی ازش استفاده کنم ؟ چطور براش تعیین کنم که مثلا اگه رجیستر d1110 عددی بین 700 تا 1000 گرفت بیا فلان تایمر رو فعال کن ؟
            اصلا این مثال و میخوام تو wpl انجام بدم . فرض کنیم ورودی کانال صفر انالوگ به یه سنسور وصل که خروجی سنسور ولتاژ . حالا اگر ولتاژ خروجی سنسور بین 3تا 5 ولت بود خروجی y0 و اگر بین 5 تا 8 بود خروجی y1 یک شود .
            اگه لطف کنید اینو مثال و انجام بدیم مشکل حل حل .
            بازم ممنون
            موفقيت بدست آوردن چيزيست كه دوست داري و خوشبختي دوست داشتن چيزيست كه بدست آوردهآ‌اي.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : کانال های analog to digital برای plc دلتا

              میدونید اگه بتونم این مثالو حل کنم ، اصول کار با دیتا رجیستر های plc میاد دستم و این برام خیلی مهمه :nerd:
              موفقيت بدست آوردن چيزيست كه دوست داري و خوشبختي دوست داشتن چيزيست كه بدست آوردهآ‌اي.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : کانال های analog to digital برای plc دلتا

                دوست عزیز شما میتونی از مقایسه گر استفاده کنی مثلا تو پارامترهای مقایسه گر عدد مد نظرت رو که میخوای خروجی y0 رو فعال کنی با رجیستری که سنسور رو به اون متصل کردی مقایسه کن ونتیجه رو به y0 اعمال کن من با plc دلتا زیاد کار نکردم اما تو فتک این مقایسه گر فانکشن شماره 37 یا 17 هستش موفق باشی
                در هنگام مشکلات سکوت کن . شاید خدا هم حرفی برای گفتن داشته باشد . . .

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : کانال های analog to digital برای plc دلتا

                  اینم یه مثال کوچولو :


                  _____ LD> D1056 K1000 ____________ ( Y0 )

                  _____ LD< D1057 K500 _____________ ( Y1 )


                  این مثال میشه اگه ورودی V1 بزرگتر از 5 ولت بود Y0 روشن میشه و اگه کمتر از 2.5 ولت بود Y1 روشن میشه
                  M.R.R

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : کانال های analog to digital برای plc دلتا

                    نوشته اصلی توسط مهدیقاسمی
                    دوست عزیز شما میتونی از مقایسه گر استفاده کنی مثلا تو پارامترهای مقایسه گر عدد مد نظرت رو که میخوای خروجی y0 رو فعال کنی با رجیستری که سنسور رو به اون متصل کردی مقایسه کن ونتیجه رو به y0 اعمال کن من با plc دلتا زیاد کار نکردم اما تو فتک این مقایسه گر فانکشن شماره 37 یا 17 هستش موفق باشی
                    خط بسیار خوبی بهم دادی . متشکرم
                    موفقيت بدست آوردن چيزيست كه دوست داري و خوشبختي دوست داشتن چيزيست كه بدست آوردهآ‌اي.

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : کانال های analog to digital برای plc دلتا

                      نوشته اصلی توسط taninpersian
                      اینم یه مثال کوچولو :


                      _____ LD> D1056 K1000 ____________ ( Y0 )

                      _____ LD< D1057 K500 _____________ ( Y1 )


                      این مثال میشه اگه ورودی V1 بزرگتر از 5 ولت بود Y0 روشن میشه و اگه کمتر از 2.5 ولت بود Y1 روشن میشه
                      من با لدر کار کردم
                      فکر کنم تو لدر راهش فقط همون دستور cmp (مقایسه) باشه درسته
                      موفقيت بدست آوردن چيزيست كه دوست داري و خوشبختي دوست داشتن چيزيست كه بدست آوردهآ‌اي.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : کانال های analog to digital برای plc دلتا

                        راه برای مقایسه زیاد هست دوست عزیز این مثال هم فقط محض اطلاع شما جهت آشنایی با رجیستر های انالوگ بود
                        M.R.R

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : کانال های analog to digital برای plc دلتا

                          نوشته اصلی توسط taninpersian
                          راه برای مقایسه زیاد هست دوست عزیز این مثال هم فقط محض اطلاع شما جهت آشنایی با رجیستر های انالوگ بود
                          مچکرم ولی کاش این مثالو با لدر زده بودی :angry:
                          موفقيت بدست آوردن چيزيست كه دوست داري و خوشبختي دوست داشتن چيزيست كه بدست آوردهآ‌اي.

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : کانال های analog to digital برای plc دلتا



                            اینم یه مثال از ورودی انالوگ کانال صفر که با دستور مقایسه انجام دادم .
                            موفقيت بدست آوردن چيزيست كه دوست داري و خوشبختي دوست داشتن چيزيست كه بدست آوردهآ‌اي.

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : کانال های analog to digital برای plc دلتا


                              توی Application Manual دلتا در مورد رجیستر D1114 نوشته شده:

                              Enable/Disable SX2 AD Channels
                              (Enable 0/Disable 1)
                              bit0~bit3 Sets AD0 ~ AD3

                              موفقيت بدست آوردن چيزيست كه دوست داري و خوشبختي دوست داشتن چيزيست كه بدست آوردهآ‌اي.