    تابلو برق خارنی

    با سلام
    کسی تا حالا با تابلو برق خازنی کار کرده ؟؟

    یاد گرفتنش سخته؟
    ازکجا باید شروع به ساختش کرد؟؟
    مرسی
  2. #2
    2007/02/18
    مشهد
    2,400
    147

    پاسخ : تابلو برق خارنی

    اطلاعاتش رو میخای یا اینکه میخای یکی بسازی


    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  3. #3
    2012/10/15
    22
    0

    پاسخ : تابلو برق خارنی

    هرجفتش
  4. #4
    2010/03/21
    تهران
    223
    0

    پاسخ : تابلو برق خارني

    سلام دوست عزيز ، چيز خاصي نداره ، اول بايد مقدار خازن مورد نيازتو به دست بياري . Q=P(TAN@2-TAN@1 . بعد با رنج خازن هاي موجود بازار و دستور العمل رگولاتور خريداري شده ميشه تابلو رو طراحي کرد . البته اين خيلي کلي بود . اگه بازم سوالي بود در خدمتم .
    موفقيت بدست آوردن چيزيست كه دوست داري و خوشبختي دوست داشتن چيزيست كه بدست آوردهآ*اي.
  5. #5
    2012/10/14
    13
    0

    پاسخ : تابلو برق خارني

    سلام .از روش فرمولي(Q=P(TAN@2-TAN@1که بايد cos شبکه را داشته باشي که بايد از قرائت چند ساعته کنتور استفاده کني يا روش هاي ديگه که اين کار پيچيده اي است.يک روش ساده.. شما آمپر وروديتو تقسيم به4 کني خازن مورد نظر بدست مياد.مثلا يک کليد اتوماتيک 630a داريم157=630/4که ما 157kvarخازن لازم داريم که روندش مي کنيم 160kva دوباره تقسيم در رنج خازن ميکنيم(10-12.5-25-50-100)که براي مثال ما6.4=160/25 چون رگلاتور 6يا12 پله است پس 6عدد خازن 25و يک عدد خازن 12.5 بصورت دستي طراحي ميکنيم.
    :read: :read: :read: :read: :read: :read:
  6. #6
    2010/03/21
    تهران
    223
    0

    پاسخ : تابلو برق خارني

    نقل قول نوشته اصلی توسط moooooooo
    سلام .از روش فرمولي(Q=P(TAN@2-TAN@1که بايد cos شبکه را داشته باشي که بايد از قرائت چند ساعته کنتور استفاده کني يا روش هاي ديگه که اين کار پيچيده اي است.يک روش ساده.. شما آمپر وروديتو تقسيم به4 کني خازن مورد نظر بدست مياد.مثلا يک کليد اتوماتيک 630a داريم157=630/4که ما 157kvarخازن لازم داريم که روندش مي کنيم 160kva دوباره تقسيم در رنج خازن ميکنيم(10-12.5-25-50-100)که براي مثال ما6.4=160/25 چون رگلاتور 6يا12 پله است پس 6عدد خازن 25و يک عدد خازن 12.5 بصورت دستي طراحي ميکنيم.
    :read: :read: :read: :read: :read: :read:
    سلام اين راه تجربي که شما گفتيد تا حدودي درسته اما گاهي هزينه ي زيادي رودست ميذاره يا مارو دچار مشکل ميکنه .
    مثلا فرق 200 آمپري که تو مصرف کننده هاش يه موتور 125 اسب هست و بقيه بار همه مقاومتي با 200 آمپري که تو مصرف کننده هاش يه موتور 30 اسب هست و بقيه بار مقاوتيه ( مثل ماشين هايي که المنت هاي خيلي قوي دارن ) چيه روش تجربي که شما گفتيد خيلي کار راه اندازه ولي روش فرمول هم زياد کار پيچيده اي نيست تنها کافيه با دونستن مصرف کننده هات و رجوع به مشخصات فني اونها يه @cos تقريبي تخمين بزني بعد از فرمول بالا استفاده کنيم . اين راه تو خيلي جاها از گذاشتن خازن اضافي يا برعکس جلوگيري ميکنه .
    موفقيت بدست آوردن چيزيست كه دوست داري و خوشبختي دوست داشتن چيزيست كه بدست آوردهآ*اي.
  7. #7
    2012/10/14
    13
    0

    پاسخ : تابلو برق خارني

    نقل قول نوشته اصلی توسط amirtaksavar
    با سلام
    کسي تا حالا با تابلو برق خازني کار کرده ؟؟

    ياد گرفتنش سخته؟
    ازکجا بايد شروع به ساختش کرد؟؟
    مرسي
    سلام حرف شما صحيح منطقي.چونکه سوال پرسيدن ياد گرفتنش سخته از کجا شروع کنم .من اين روش دادم ومن خودم تو بازار کارم همه ديدم ازين روش ميرن ميرن تابلو خازن براي مراکز سلفي زياد طراحي ميشه.جاهاي که بار اهمي زياد وبار سلفي کم باشه از خازن گزاري انفرادي استفاده کرد.
  8. #8
    2013/05/08
    3
    0

    پاسخ : تابلو برق خارنی

    سلام
    یکی از بچه ها یه تابلو خازنی واسه یکی از نهاد های دولتی ساخت .بعد از چند روز کار کردن لامپ های کم مصرف سوخته

    علت چیست به نظرتون ؟
  9. #9
    2007/12/13
    تهران
    732
    15

    پاسخ : تابلو برق خارني

    حالا يه سوال کلي تر . اساسا کاربرد اين تابلو کجاست ؟
    چرا استفاده ميشه ؟
    از جمله ی رفتگان این راه دراز
    باز آمده ای کو که به ما گوید راز
    هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
    چیزی نگذاری که نمی آیی باز
  10. #10
    2011/10/26
    390
    15

    پاسخ : تابلو برق خارنی

    نقل قول نوشته اصلی توسط ehsanamir
    سلام
    یکی از بچه ها یه تابلو خازنی واسه یکی از نهاد های دولتی ساخت .بعد از چند روز کار کردن لامپ های کم مصرف سوخته

    علت چیست به نظرتون ؟
    شاید درمواقعی خازن زیاد وارد مدار شده و کسینوس فی به یک رسیده باشه در این حالت اضافه ولتاژ بوجود میاد
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10

موضوعات مشابه

  1. تجربه 2 هفته ای از ساخت تابلو ثابت و تابلو روان
    توسط mohammad-mim در انجمن تابلو ثابت LED
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2016/01/21, 10:50
  2. پاسخ: 47
    آخرين نوشته: 2015/01/31, 10:49
  3. پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2014/10/19, 22:55
  4. پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2012/02/01, 19:27
  5. تابلو روان يا تابلو تبليغاتي يا تابلو LED
    توسط محمد نحوی در انجمن برنامه نويسي و اينترفيس
    پاسخ: 41
    آخرين نوشته: 2011/10/08, 22:45

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •