اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

راهنمایی در مورد ماژول Hm-tr

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    راهنمایی در مورد ماژول Hm-tr

    سلام
    در مورد ماژول hm-tr کمی اطلاعات میآ‌خواستم.
    در دیتاشیت اطلاعات زیادی نداره
    در 433Mh در مورد اینترفیس اون به AVR اگه از دوستان منبعی دارند معرفی کنند.
    و یه سوال: میشه با یک فرستنده همین ماژول به چند گیرنده به صورت Broadcast اطلاعات ارسال کرد؟
    ممنون میشم هر اطلاعات دیگه که در این مورد دارید رو در اختیارم بگذارید.



    #2
    پاسخ : راهنمایی در مورد ماژول Hm-tr

    نوشته اصلی توسط alp-jj
    سلام
    در مورد ماژول hm-tr کمی اطلاعات میآ‌خواستم.
    در دیتاشیت اطلاعات زیادی نداره
    در 433Mh در مورد اینترفیس اون به AVR اگه از دوستان منبعی دارند معرفی کنند.
    سلام

    پورت سریال میکروتون رو با تنظیمات زیر راه بندازید :

    Baud rate: 9600 bps
    Ext. oscillator (for % 0.0 error): 7.3728 MHz
    1 start bit + 8 bit data + No parity + 1 stop bit

    بعد متصلش کنید به ماژول . RX ماژول بهTX میکرو و TX ماژول به RX میکرو . پایه Config هم به زمین . بعد هرچی خواستید به صورت سریال بفرستید روش . به همون توابع پورت سریال . دیگه از این ساده تر نمی شد توضیح داد

    نوشته اصلی توسط alp-jj
    و یه سوال: میشه با یک فرستنده همین ماژول به چند گیرنده به صورت Broadcast اطلاعات ارسال کرد؟
    ممنون میشم هر اطلاعات دیگه که در این مورد دارید رو در اختیارم بگذارید.
    بله . برای این کار باید داده ها رو کدبندی کنید . تا هر گیرنده داده خودش رو بکشه بیرون .

    اطلاعات کامل تر هم توی همون دیتاشیت هست .
    تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
    دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
    مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
    حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : راهنمایی در مورد ماژول Hm-tr

      از پاسخگویی شما تشکر میآ‌کنم
      و دوتا سوال دیگه:
      Baud rate نمیتونه مقادیر دیگه داشته باشه؟
      Ext. oscillator هم حتماً لازم هست؟
      باتشکر

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : راهنمایی در مورد ماژول Hm-tr

        نوشته اصلی توسط alp-jj
        از پاسخگویی شما تشکر میآ‌کنم
        و دوتا سوال دیگه:
        Baud rate نمیتونه مقادیر دیگه داشته باشه؟
        Ext. oscillator هم حتماً لازم هست؟
        باتشکر
        خواهش می کنم

        اگه باودریت میکرو رو تغییر بدید باید باودریت ماژول رو هم تغییر بدید . تغییر باودریت ماژول هم توسط نرم افزارش انجام میشه و از طریق اون نحوه ارتباطی ای که برای پروگرم کردن ماژول داخل دیتاشیتش گفته . (ترجیحا تنظیماتش رو دست نزنید بهتره . من خودم چندبار باهاش به مشکل خوردم .)

        اگه بخواین خطای ارسال دیتای سریالتون صفر بشه آره . کریستال خارجی لازمه .
        تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
        دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
        مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
        حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : راهنمایی در مورد ماژول Hm-tr

          می تونی با استفاده از ای سی های pt هم راه اندازیشون کنی توی اکثر که چه عرض کنم توی همه ی ریموتهای فرستنده و گیرنده از آیسی های pt2262,pt2272 استفاده شده من خودم با pt ساختم بردش بالای 350 متر توی محیط بسته هست اصلا باورم نمی شد البته داشتن آنتن هم خیلی تاثیر داره برای آنتن یه سیم مفتولی تلفن حدود 15 سانت رو بپیچ دوره مدادی چیزی که قطرش 5 میلی متر باشه عالی کار میکنه فقط یه نکته ای که باید در مورد کار با این ماژول ها رعایت کنی اینه که نباید بزاری ماژول به حالت اسلیپ بره و باید توی هر 75 میلی ثانیه یه دیتایی براش بفرستی الان قیمتش شده 10 تومن اون موقع که 5 تومن 5 جفتش رو خریدم الان دلم نمی یاد دست بهش بزنم
          قم الکترونیک

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : راهنمایی در مورد ماژول Hm-tr

            در ماژول hm-r چهار تا پین وجود داره:
            Vcc
            DATA
            GND
            ENABLE
            وقتی که ماژول رو به میکرو وصل کردم، میکرو با استفاده از چه سیگنالی تشخیص بده که اطلاعاتی برای دریافت وجود داره؟
            آیا ماژول اطلاعات دریافت شده رو میتونه تا یه محدودهآ‌ای در خودش ذخیره کنه؟
            و یک مساله دیگه Timing diagram ؛ چه زمانی اطلاعات روی پین DATA معتبره؟ مثلاًدر پروتکل I2C گیرنده، یکی از خطها رو High میکنه و از خط Data اطلاعات رو میآ‌خونه)عکس زیر(. در این ماژول Timing diagram به چه شکلی هست؟

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : راهنمایی در مورد ماژول Hm-tr

              نوشته اصلی توسط alp-jj
              در ماژول hm-r چهار تا پین وجود داره:
              Vcc
              DATA
              GND
              ENABLE
              وقتی که ماژول رو به میکرو وصل کردم، میکرو با استفاده از چه سیگنالی تشخیص بده که اطلاعاتی برای دریافت وجود داره؟
              وقفه دریافت پورت سریال .

              نوشته اصلی توسط alp-jj
              آیا ماژول اطلاعات دریافت شده رو میتونه تا یه محدودهآ‌ای در خودش ذخیره کنه؟
              تا جایی که من میدونم نه .

              نوشته اصلی توسط alp-jj
              و یک مساله دیگه Timing diagram ؛ چه زمانی اطلاعات روی پین DATA معتبره؟ مثلاًدر پروتکل I2C گیرنده، یکی از خطها رو High میکنه و از خط Data اطلاعات رو میآ‌خونه)عکس زیر(. در این ماژول Timing diagram به چه شکلی هست؟
              این رو دقیق نمی دونم ولی وقفه دریافت رو فعال کنید وقتی وقفه تحریک شد یعنی برای میکرو داده اومده .
              تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
              دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
              مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
              حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : راهنمایی در مورد ماژول Hm-tr

                سلام
                من یه مشکلی با hmtr دارم
                اطلاعات توسط فرستنده به خوبی ارسال می شه اما گیرنده بازی در میاره
                یعنی وقتی چراغ قرمز فرستنده روشن می شه چراغ سبز گیرنده گاهی روشن می شه گاهی نه
                مثلا هر پنج با که چراغ قرمز فرستنده روشن می شه یک بار چراغ سبز گیرنده روشن می شه
                لطفا پایه های ماژول گیرنده رو هم بنویسید که چطور وصل کنم

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : راهنمایی در مورد ماژول Hm-tr

                  نوشته اصلی توسط mmh1
                  سلام
                  من یه مشکلی با hmtr دارم
                  اطلاعات توسط فرستنده به خوبی ارسال می شه اما گیرنده بازی در میاره
                  یعنی وقتی چراغ قرمز فرستنده روشن می شه چراغ سبز گیرنده گاهی روشن می شه گاهی نه
                  مثلا هر پنج با که چراغ قرمز فرستنده روشن می شه یک بار چراغ سبز گیرنده روشن می شه
                  لطفا پایه های ماژول گیرنده رو هم بنویسید که چطور وصل کنم
                  سلام

                  احتمالا تنظیمات ماژول رو که عوض نکردید ؟ از آنتن همراه ماژول استفاده کردید ؟

                  اینم نقشه اتصال ماژول به میکرو یا PC :

                  تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
                  دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
                  مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
                  حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : راهنمایی در مورد ماژول Hm-tr

                    ممکنه توضیح بدید کی باید اینیبل رو یک و کی صفرکنم؟؟؟؟؟
                    آنتن مخصوص ندارم!!اما آنتن سیم 900 وصل کردم
                    من پایه کانفیگ رو صفر نکرده بودم!!! ممکنه مشکل از اون باشه
                    ضمنا به تنظیمات ماژول هم دست نزدم و وقتی جای ماژول های مدار گیرنده و فرستنده رو عوض می کنم باز ماژول مدار گیرنده هست که اشتباه می کنه

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : راهنمایی در مورد ماژول Hm-tr

                      نوشته اصلی توسط mmh1
                      ممکنه توضیح بدید کی باید اینیبل رو یک و کی صفرکنم؟؟؟؟؟
                      می تونید بذارید دائم 1 باشه یعنی مستقیم وصلش کنید به +5 ولی برای حالت بهینه بهتره وقتی می خواید دیتا بفرستید اون رو یک کنید . در غیر اینصورت اگه صفر باشه میره توی Sleep.

                      نوشته اصلی توسط mmh1
                      آنتن مخصوص ندارم!!اما آنتن سیم 900 وصل کردم
                      اگه آنتنی که گذاشتید در محدوده رنج فرکانسی ماژول باشه فکر نکنم مشکلی پیش بیاد .

                      نوشته اصلی توسط mmh1
                      من پایه کانفیگ رو صفر نکرده بودم!!! ممکنه مشکل از اون باشه
                      بهتره صفرش کنید . چون ممکنه نویز بگیره و بره توی مد کانفیگ .

                      نوشته اصلی توسط mmh1
                      ضمنا به تنظیمات ماژول هم دست نزدم و وقتی جای ماژول های مدار گیرنده و فرستنده رو عوض می کنم باز ماژول مدار گیرنده هست که اشتباه می کنه
                      اول همون پایه کانفیگ رو صفر کنید برای هر دو ماژول احتمالا درست میشه .
                      تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
                      دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
                      مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
                      حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال

                      دیدگاه

                      لطفا صبر کنید...
                      X