موضوع: ارت

  1. #1
    2010/07/14
    15
    4

    ارت

    با سلام
    دوستان گرامی اگه سیم ارت به ستونهای فلزی سوله وصل شده باشه ایرادی داره ؟اگرنه پس میشه از هر چیز فلزی که به ستون وصل باشه بعنوان ارت استفاده کرد؟
  2. #2
    2009/08/01
    528
    14

    پاسخ : ارت

    در مبحث ارت مقدار جریان عبوری و مقدار کوپلاژ خط ارت با زمین مهمه اگر یک مصرف کننده عادی مثل لباسشویی یا یخچال قراره ارت بشه بله امکان اینکار هست ولی برای موارد صنعتی باید حتما چاله ارت حفر بشه و از سینی مسی ارت و خاک مخلوط ذغال و رس در انتهای چاله استفاده بشه ضمنا در موارد حرفه ای یک دستگاه برای تعیین مقدار تماس سینی ارت با زمین هست بنام EARTH RESISTIVITY METER که مقاومت بین سینی ارت و زمین رو میسنجه.
  3. #3
    2012/08/29
    224
    1

    پاسخ : ارت

    خطرناکه
    اگه زمین ساختمان خشک و دارای مقاومت بالایی باشه ممکن ستون ها خوب ارت نشن و در صورتی که وسایل برقی شما به هر دلیلی به بدنشون برق دادن این برق روی اسکلت ساختمان می افته و در نتیجه در و پنجره و... هم ممکنه برقدار بشن.
  4. #4
    2010/07/14
    15
    4

    پاسخ : ارت

    نقل قول نوشته اصلی توسط behrouz_t
    در مبحث ارت مقدار جریان عبوری و مقدار کوپلاژ خط ارت با زمین مهمه اگر یک مصرف کننده عادی مثل لباسشویی یا یخچال قراره ارت بشه بله امکان اینکار هست ولی برای موارد صنعتی باید حتما چاله ارت حفر بشه و از سینی مسی ارت و خاک مخلوط ذغال و رس در انتهای چاله استفاده بشه ضمنا در موارد حرفه ای یک دستگاه برای تعیین مقدار تماس سینی ارت با زمین هست بنام EARTH RESISTIVITY METER که مقاومت بین سینی ارت و زمین رو میسنجه.
    فکرمیکنم سوالم رو بد مطرح کردم چاه ارت داریم فقط نمیخوام زیادسیم مصرف کنم میخوام از ستونها برای دستگاهها ارت بکشم
  5. #5
    2009/08/01
    528
    14

    پاسخ : ارت

    معمولا در کارگاه یا ساختمانی که به چاه ارت مجهزه از انشعاب سیم ارت در همه پریزها استفاده میشه و وسیله اگر دارای دوشاخه ارت دار باشه اتوماتیک به ارت وصله ولی در کل استفاده از سیم بیشتر به قیمت افزایش ایمنی ارزش داره.ضمنا اگر ساختمون بیمه باشه خدایی نکرده درصورت ایجاد حادثه اینکارتون باعث لغو تعهد بیمه میشه.
  6. #6
    2013/01/14
    421
    37

    پاسخ : ارت

    خيلي هم خوب ميشه.تو ساختمون هم اين کار رو انجام ميديم.تمام اسکلت و ريل اسانسور و......همش رو وصل مي کنيم به چاه ارت. :applause: :applause: :applause: :applause:
  7. #7
    2010/07/14
    15
    4

    پاسخ : ارت

    نقل قول نوشته اصلی توسط محمد حبيب زاده
    خيلي هم خوب ميشه.تو ساختمون هم اين کار رو انجام ميديم.تمام اسکلت و ريل اسانسور و......همش رو وصل مي کنيم به چاه ارت. :applause: :applause: :applause: :applause:
    من میخوام به جایی از ستون کارگاه ارت وصل کنم واز جای دیگر ستون سیم بکشم برای دستگاه که به این ترتیب مصرف سیم ارتم پایین بیاد بنظر شما هیچ افتی نمیکنه ؟ یعنی همون کار سیم مستقیم از چاه رو انجام میده؟؟؟
  8. #8
    2007/02/18
    مشهد
    2,392
    139

    پاسخ : ارت

    طبق مبحث 13 مقررات ملی ساختمان
    استفاده از بدنه فلزی ساختمان ها و لوله آب و لوله گاز و .... رو تنها به عنوان هادی کمکی می تونید استفاده کنید نه خود ارت اگرچه که مقدار مقاومت اون طوری باشه که جواب گوی کار شما هم باشه
    باید از هر دستگاه یک سیم ارت مجزا به ارت اصلی وصل کنید و از اون روشی که گفتید نباید استفاده بشه


    هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید البرت انیشتن

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن
  9. #9
    2013/01/14
    421
    37

    پاسخ : ارت

    استفاده از اسکلت ساختمون رو به صورتي که شما ميگين صلاح نميدونم.همون طور که مهندس باقراني گفتند عمل کنيد
  10. #10
    2013/02/20
    3
    0

    پاسخ : پاسخ : ارت

    نقل قول نوشته اصلی توسط saltiti
    فکرميکنم سوالم رو بد مطرح کردم چاه ارت داريم فقط نميخوام زيادسيم مصرف کنم ميخوام از ستونها براي دستگاهها ارت بکشم
    اگر شما بخواهي اين کار را بکني در زماني که اتصالي پيش مياد تمامي قسمت هاي متصل به ارت داراي ولتاژ ميشه و اين باعث ميشه اگه کسي ديگه هم احيانا به هر دليلي با اون قسمت ها تماس داشته باشه دچار برق گرفتگي بشه
    علت ديگه اينه که شما با زياد کردن اتصالات مقاومت سيستم ارت را زياد ميکني (تازه به فرض اينکه اتصالاتت خوب باشه و مثلا اگه با کابل شو هست مدام تميز بشه و الا خيلي بيشتر هم ميشه) و اين امر اولا باعث ميشه که تو برق گرفتگي ولتاژ زيادي روي شخص بيفته و ثانيا در نشتي هاي کم امکان داره جريان اتصالي به مقدار مورد نظر نرسه و حفاظت ها عمل نکنه(مخصوصا اگه اتصالاتتون کثيف باشه) و وقتي بدن انسان به قسمت برقدار در اثر نشتي وصل بشه بتونه جريان برق گرفتگي را در اون شخص ايجاد کنه
    خلاصه اينکه اين صرفه جويي به دردسرش نمي ارزه