اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

چطوری از سالم بودن arm مطلع بشیم؟

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    چطوری از سالم بودن arm مطلع بشیم؟

    با سلام :bye

    برای یک LPC1788 بردی طراحی کرده ام و اسمبلش هم کرده ام. اما هنوز موفق به پروگرم کردنش نشدم.

    همه چیز رو هم چک کردم اما دلیلی پیدا نکردم. از پروگرمر Mini USB استفاده کردم. نرم افزار Flash Magic سیگنال صادر میکنه اما هیچ پاسخی رو دریافت نمی کنه.

    با اسیلسکوپ هم پایه ی TX0 میکرو رو نگاه کردم هیچی نمی فرسته! :angry:

    چطوری بفهمم میکرو سالمه یا نه؟ :read:

    این هم شماتیک برد :

    http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://mahdiafp.persiangig.com/document/ARM/SCH.pdf

    پروگرمر mini USB یک مبدل USB به Serial ساده هست :

    http://www.kavirelectronic.ir/eshop/product.php?id_product=1200102

    http://www.iranmicro.ir/forum/showthread.php?p=43847#post43847

    #2
    پاسخ : چطوری از سالم بودن arm مطلع بشیم؟

    اول تمام پایه های تغذیه چه + چه - رو چک کن که درسته. دوم اینکه از مبدل max3232 استفاده کردی یا نه؟ اگه آره خازنات چ مقدار؟ میتونی یه شماتیک از بردی که زدیرو بزاری بهتر میشه کمکت کرد.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : چطوری از سالم بودن arm مطلع بشیم؟

      سلام دوست عزیز

      بله همه ی ولتاژ ها درسته، کل برد 25 میلی آمپر جریان می کشه. البته فقط LPC رو سوار کرده ام. باقی قطعات جانبی مثل RAM و LCD اسمبل نشده اند.

      پروگرمر من از MAX 3232 استفاده نکرده. اگر شما شماتیک مطمئنی ازش دارید لطفا به من هم بدهید.

      نکته ی قابل تامل اینکه، هیچ نوسانی روی پایه های کریستال قابل مشاهده نیست.(با پروب 10x نگاه کردم)

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : چطوری از سالم بودن arm مطلع بشیم؟

        من خودم یک برد زدم برای lpc2368 که با مابل rs232 و فلش مجیک براحتی پروگرم میشه. اگه دوست داری برای شماتیکشو بزارم؟ راستی وقتی با فلش مجیک کار میکنی error نمیده؟ چی هست؟

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : چطوری از سالم بودن arm مطلع بشیم؟

          سلام

          ممنون از پیگیری شما،

          Flash Magic خطای Failed AutoBaud میده!

          اگه شماتیکتون رو بدید که عالیه

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : چطوری از سالم بودن arm مطلع بشیم؟

            وای وایییییییییییییییییییییییییییی. دقیقا من یک ماه سر همین مبدل مشکل داشتم همین ارورو میداد ولی بعضی وقتا با نرخ ارسال خیلی کم جواب میداد. ایرانی لامسب کار نمی کنه در ضمن برای شما مثل اینکه تمام 9 پایه استاندارد rs232(سریال) رو نداره!!!!!! من خودم رفتم جمهوری یدونه خارجیشو خریدم چینی نامبر 1 تا الان راضیم با بالاترین نرخ ارسال فلش مجیکم کار میکنه و خیلی شکیلتر از ایرانیهاست بسته بندی مشتی.18 تومن خریدم الان نمیدونم چنده؟

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : چطوری از سالم بودن arm مطلع بشیم؟

              سلام.
              شما 1788 رو میخای با سریال پروگرم کنی :biggrin:
              512 کیلو بایت فلش 3 روز طول میکشه که :biggrin:
              تنها نکته ای که من به نظرم میرسه:
              جامپر زمین مبدل رو که زیر برد هست وصل کردید؟
              پایه بوت آی سی رو مطمئنید که درست انتخاب کردید؟
              تولید کننده انواع تابلو فرمان آسانسور با تکنولوژی روز دنیا

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : چطوری از سالم بودن arm مطلع بشیم؟

                سلام :bye

                بله پایه ی GND زیر برد را وصل کرده ام :agree:

                منظورتون از پایه ی بوت پایه ی ISP هست؟ پایه ی PORT2.10 هست دیگه؟! :nerd:

                :cry2:

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : چطوری از سالم بودن arm مطلع بشیم؟

                  سلام

                  مدار پروگرمر wigler، رو بستم. CPU رو شناخت. اما هنوز نتونستم پروگرمش کنم

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : چطوری از سالم بودن arm مطلع بشیم؟

                    سعی کن با نرخ ارسالهای متفاوت تست کنی. :eek:

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : چطوری از سالم بودن arm مطلع بشیم؟

                      نشد ک نشد ک نشد :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:

                      Flash ID رو 0x000FFFFF دریافت می کنم! بطور دستی نرم افزار رو دور زدم اما موقع پروگرم کردن نیم ساعت کامپیوتر و میکرو با هم ارتباط برقرار می کنن، دیتا رد و بدل میکنن. اما هیچی به هیچی

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : چطوری از سالم بودن arm مطلع بشیم؟

                        سلام
                        دوستان، میکرو نیم سوز شده بود!
                        یه میکروی ارجینال جدید جایگزینش کردم، درست شد.

                        دیدگاه

                        لطفا صبر کنید...
                        X