    کنترل کنتاکتور

    دوستان من چطور میتونم توسط میکرو چند رله ای که به کنتاکتور وصل هستند رو کنترل کنم؟
    10تا مصرف کننده دارم

    #2
    پاسخ : کنترل کنتاکتور

    باید مدارتو ضد نویز بسازی و زمین آنالوگ و دیجیتال رو جدا کنی
    خان صافی با مقدار بالا حتما لازم داری
    از اپتو کوپلر و تغذیه ی جداگانه برای رله ها استفاده کن و دیود معکوس دو سر رله یادت نره
    اگه رله هات 5 ولتی هستن بعضی از مدل های 78245 میتونه راه اندازیشون کنه و همین رله و دیگر رله ها رو یا از ترانزیستور استفاده کن یا از آی سی های سوئیچ
    دقت کن زمین رله هارو روی pcb یا با سیم ضخیم وصل کنی
    از سلف در منبع تغذیه و خازن بزررررررررررررررگ صافی حتما استفاده کنید(منبع تغذیه کنترلر)

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : کنترل کنتاکتور

      میشه درباره اپتوکوپلر و مدار آنالوگ بیشتر توضیح بدبد؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : کنترل کنتاکتور

        شما باید زمین سیتم قدرتت به طو کامل از زمین مدار کنترلرت جدا بشه که از کوپلاژ نوری استفاده میشه یک قطعه شبیه IC که ورودی و خروجی تودیتاشیت تعریف شده
        در مورد سیتم آنالوگ هم دقیقا چیو توضیح بدم میشه سوالتونو واضحتر بپرسین

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : کنترل کنتاکتور

          نوشته اصلی توسط Raha323
          دوستان من چطور میتونم توسط میکرو چند رله ای که به کنتاکتور وصل هستند رو کنترل کنم؟
          10تا مصرف کننده دارم
          من فکر کنم این کار تازه اول بدبختی اگه تجربه نداری باید کلی آزمون و خطا بکار ببری
          یه تاپیک تو انجمن هست روشهای کاهش نویز کلی مطالب مفید توش هست سرچ کنی خیلی کمکت میکنه
          moc3021 رو هم امتحان کن من تو بردهای صنعتی دیدم
          خازن100nf خیلی مهمه و ....
          مردود شدن بهتر از با تقلب قبول شدن است