اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

نقشه تک خطی

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    نقشه تک خطی

    سلام
    من رشته ام الکترونیکه و از بد روزگار افتادم تو ورطه قدرت...دارم نقشه تک خطی(SINGLE LINE
    )میکشم الان سر انتخاب رنج MCCBها گیر کردم ...الکترو موتورهام توانهای مختلف دارن مثلا 22 کیلو وات 30 کیلو 7.5کیلو 4کیلو و 0.36
    خواهشا کسی بلده به من یادم بده
    ممنون میشم :rolleyes:

    #2
    پاسخ : نقشه تک خطی

    MCCB نوعی کلید اتوماتیک است که برای حفاظت موتورها استفاده میشه. معمولا رنج آن را 1.5 تا 1.5 برابر جریان نامی موتور انتخاب میکنن. این قطعه هم در برابر اضافه بار(همانند بی متال) و هم در برابر اتصال کوتاه عمل میکنه و میتونه فرمان هایی رو هم صادر کنه. mccb مخفف: Molded Case Circuit Breaker
    جریان نامی موتورها هم بر روی پلاک اونها نوشته میشه.
    www.eplan-training.ir
    www.projectmatlab.ir

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : نقشه تک خطی

      رنج کلید های اتومات
      16
      20
      25
      32
      40
      50
      63
      80
      100
      125
      160
      200
      250
      400
      630
      800
      1000
      1250
      1600
      2000
      2500

      رنج مینیاتوری
      2
      4
      6
      10
      16
      20
      25
      32
      40
      50
      63

      رنج کنتاکتور ها بر حسب آمپر
      9
      12
      18
      25
      32
      40
      50
      65
      80
      95
      110
      150
      185
      225
      265


      تقریبا در موتور ها 1 کیلو وات جریانش 2 آمپره




      اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن