    عملکرد نابجای رله تریپ

    :question:
    در یک پست فشار قوی با طرح باسبار دوبل، تیم طراحی در بخش حفاظت و کنترل برای رله های تریپ در گیر با سیستم حفاظت باسبار امپدانس زیاد، یک رله الکترومکانیکی با قابلیت اطمینان مناسب ، سرعت عملکرد حدود 4 میلی ثانیه همچنین بار مصرفی حدود 2.5 وات ، منظور می نماید.
    همانطور که می دانید در سیستم حفاظت باسبار امپدانس بالا ، در صورت عملکرد سیستم حفاظت ، تعداد قابل توجهی رله تریپ مربوط به فیدرهای متصل به باس از طریق یک Trip bus wire بطور همزمان تحریک شده و محل خطا را از سیستم جدا می نمایند. در این شرایط گروه طراحی باید مراقب کنتاکتهای خروجی رله های حفاظتی جهت ممانعت از Over load شدن آنها ناشی از بار رله های تریپ باشند.(که ظاهراً بوده اند)
    اما در عمل یک مشکل دیگر ظاهر می شود. در مرحله پیش راه اندازی پست بعضی مواقع رله های تریپ یاد شده دچار عملکرد نابجا می شوند. بررسی های بیشتر نشان می دهد اینگونه عملکردها معمولاً با آلارم سیستم dc پست بخاطر وقوع یک جریان نشدی همراه بوده است.

    آیا توضیحی برای عملکرد نابجای رله های مذکور وجود دارد؟


    -------------------------------------------------------------------------