    تفاوت بار متعادل با بار متقارن؟

    سلام
    تفاوت بار متعادل با بار متقارن چيه؟
    مطمئن هستم که يه تفاوتي دارند.
  2. #2
    2008/12/08
    214
    0

    پاسخ : تفاوت بار متعادل با بار متقارن؟

    سلام. متقارن صرفا از نظر شکل هندسی هست یعنی هادی هایی که بار رو تغذیه میکنند تو فضا به شکل مثلث متساوی الاضلاع باشند ولی بار متعادل از نظر اختلاف فاز باید جریان هاشون با هم یا ولتاژ هاشون با هم 120 درجه اختلاف داشته باشند البته با دامنه ی یکسان
    HELLO WORLD
  3. #3
    2010/01/28
    کاشان
    107
    9

    پاسخ : تفاوت بار متعادل با بار متقارن؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط elec-boy
    متقارن صرفا از نظر شکل هندسي هست يعني هادي هايي که بار رو تغذيه ميکنند تو فضا به شکل مثلث متساوي الاضلاع باشند
    اما معمولا بار رو متقارن يا متعادل ميگن. اين توضيحي که شما دادي براي خط انتقال بود!
  4. #4
    2009/09/25
    اصفهان
    814
    45

    پاسخ : تفاوت بار متعادل با بار متقارن؟

    بار متعادل ، باري هست که توان مصرفي هر سه فاز باهم برابر باشه مثل يه موتور و ...
    بار نا متعادل ، خلاف گفته بالا ميشه ، مثل يک کارخونه که اگر توزيع بار درست صورت نگرفته باشه هر فاز توان متفاوتي با بقيه داره
    هميشه به ياد خدا باش !
  5. #5
    2008/12/08
    214
    0

    پاسخ : تفاوت بار متعادل با بار متقارن؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط Challenger_69
    اما معمولا بار رو متقارن يا متعادل ميگن. اين توضيحي که شما دادي براي خط انتقال بود!
    بار متقارن پیدا کردی منو هم خبر کن! پیشاپیش ممنون از لطفت...!
    HELLO WORLD
  6. #6
    2010/01/28
    کاشان
    107
    9

    پاسخ : تفاوت بار متعادل با بار متقارن؟

    نقل قول نوشته اصلی توسط elec-boy
    بار متقارن پيدا کردي منو هم خبر کن! پيشاپيش ممنون از لطفت...!
    من نگفتم در عمل بار متقارن وجود داره!
    بار متقارن هم مثل خيلي چيزاي ديگه که خونديم فقط براي تئوري و آموزش هست.
  7. #7
    2012/06/15
    همین آب و خاک
    101
    0

    پاسخ : تفاوت بار متعادل با بار متقارن؟

    تقارن مربوط به فاصله خطوط انتقال ميشه که اگه متقارن نباشه باعث تغيير پارامترهاي خط مثل سلف و خازن خط ميشه و اين موجب عدم تعادل ولتاژ در انتهاي خط ميشه.
    خدایا نمی گویم دستم را بگیر .... عمریست گرفته ای ..... مبادا رها کنی
  8. #8
    2011/01/23
    1
    0

    پاسخ : تفاوت بار متعادل با بار متقارن؟

    Balance and symmetry
    A balanced circuit will normally show a symmetry of its components about a horizontal line mid-way between the two conductors (example in figure 3). This is different from what is normally meant by a symmetrical circuit which is a circuit showing symmetry of its components about a vertical line at its midpoint. An example of a symmetrical circuit is shown in figure 2. Circuits designed for use with balanced lines will often be designed to be both balanced and symmetrical as shown in figure 4. The advantages of symmetry are that the same impedance is presented at both ports and that the circuit has the same effect on signals travelling in both directions on the line.

    Balance and symmetry are usually associated with reflected horizontal and vertical physical symmetry respectively as shown in figures 1 to 4. However, physical symmetry is not a necessary requirement for these conditions. It is only necessary that the electrical impedances are symmetrical. It is possible to design circuits that are not physically symmetrical but which have equivalent impedances which are symmetrical.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_circuit
  9. #9
    2012/07/16
    33
    13

    پاسخ : تفاوت بار متعادل با بار متقارن؟

    با سلام. من میخام در یک سیستم سه فاز میزان عدم تقارن رو اندازه بگیرم. تا جایی که میدونم در مدار زیر اختلاف ولتاژ بین سر وسط سه مقاومت و نول در حالتی که هر سه فاز متقارن باشند نزدیم به صفر است. اما من این مدار رو که می بندم در حالت تقریبا متقارن حدود 5ولت (rms) بین سر وسط و نول ولتاژ وجود داره. در حالیکه چند وقت پیش که اندازه میگرفتم این اختلاف خیلی کمتر بود/کسی میدونه دلیلش رو؟ مشکل از نول میتونه باشه!؟

نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9

موضوعات مشابه

  1. ولتاژ متقارن
    توسط Amir_Esh در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2015/01/02, 10:41
  2. قطب هاي متقارن
    توسط miladis در انجمن سيستم هاي كنترلي
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/04/11, 18:33
  3. 3 فاز نا متعادل
    توسط damoonparnian در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2013/04/10, 14:08
  4. منبع متقارن
    توسط majid_taghizadeh در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2009/08/23, 23:45
  5. سوئينگ متقارن
    توسط امیرعلی بلورچیان در انجمن الكترونيك
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2006/12/02, 10:56

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •