سلام دوستان-برای راه اندازی رله ازطریق میکرو اگر از بافر استفاده کنم خروجی بافر را به رله مستقیم وصل کنم یا باز از ترانزیستور استفاده کنم برای راه اندازیش؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
آی سی بافر
Collapse
X
-
پاسخ : آی سی بافر
اون موقع مختصر محدودیت واستون پیش میاد.چون فکر نکنم این IC بتونه بیشتر از 10-20 میلی آمپر یا حداکثر50 میلی آمپر رو تامین بکنه.بهتره از ULN2803 استفاده کنین.
چون رله واسه راه اندازی جریانی حدود 70-80 میلی نیاز داره که البته این جریان هم ثابت نیست و تو هر رله ممکنه متفاوت باشه.شما همون uln استفاده کنی بهتره