اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

در مورد آی سی IR2130

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    در مورد آی سی IR2130

    با عرض سلام به دوستان عزیز.
    میخواستم از دوستان مطلع سوال کنم که آیا کسی اطلاعاتی در مورد موارد fault دادن این آی سی ( IR2130 ) داره؟؟؟؟؟
    خودم دو مورد رو میدونم:
    1:اضافه جریان
    2:افت ولتاژ
    که البته من قسمتس از برد رو که فیدبک جریان رو به این آی سی میداد قطع کردم و زمین کردم اما بازم مشکل دارم!!!!
    دلیلش افت ولتاژ میتونه باشه؟؟اگر میتونه چطور و چرا؟؟؟
    و اینکه چطور میشه برطرفش کرد؟؟؟؟؟
    ممنون از دوستان خوب :nice: :nice:
    <<The only place that you can find success before work is in the dictionary>>

    #2
    پاسخ : در مورد آی سی IR2130

    دلیل ایجاد شرایط fault همان دو موردی است که نوشته اید. در مورد علت احتمالی افت ولتاژ در تغذیه شما هم بدون توجه به جزئیات مدار نمی توان اظهار نظر کرد. یک مورد دیگر هم که شخصا در مورد برخی IR2130 های خریداری شده از بازار مشاهده کرده ام، ایجاد بی دلیل شرایط fault بود و از هر 4 تا 5 عدد IC خریداری شده، یکی این مشکل را داشت که ناشی از خرابی IC ها بود. در این رابطه به این مسئله توجه کنید که بسیاری از قطعات موجود در بازار علیرغم ظاهر نو و تمیز آن، در واقع از نوع دست دوم و Renew هستند و مشاهده مواردی از این دست چندان بعید نیست.
    اوژن: به معنای افکننده و شکست دهنده است
    دانایی، توانایی است-Knowledge is POWER
    برای حرفه ای شدن در الکترونیک باید با آن زندگی کرد
    وضعمان بهتر می شود، اگر همه نسبت به جامعه و اطراف خود مسوول باشیم و نگوئیم به ما چه
    قوی شدن و خوب ماندن - خوبی کردن به دیگران یک لذت ماندگار است
    اگر قرار باشد نفت و منابع خام را بدهیم و چرخ بگیریم، بهتر است چرخ را از نو اختراع کنیم
    ساعت کار بدن اکثر انسان ها کمتر از 800000 ساعت است و بعد از آن از کار می افتد

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : در مورد آی سی IR2130

      با سلام
      ممنون از پاسخ شما
      بنده برای تست بودن ایراد از قسمت تغذیه Ic یک آزمایش انجام دادم.تغذیه 15 ولت IC رو توسط یک منبع تغذیه خوب و قابل کنترا از بیرون دادم و زمین هارو مشترک کردم فقط.و جریان رو تو منبع تغذیه تا حدود 200 میلی آمپر محدود کردم. اما زمانی که استارت کردم منبع تغذیه جریان کشید و تا اون جریان 200 میلی آمپر بالا رفت و fault هم داد!!!!!
      خودم فکر میکردم که شاید ایرادی تو مدار تغذیه 15 ولت من بوده.اما این ازمایش ثابت کرد که ایراد از تغذیه نیست!!
      الان من به موتور هم مشکوک هستم!!! انگار این موتور داره این اتفاقات رو بوجود میاره.اما متاسفانه موتور 1 اسب دیگری هم ندارم که تست کنم.
      <<The only place that you can find success before work is in the dictionary>>

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : در مورد آی سی IR2130

        جریان منبع ممکن است لازم باشد مقادیری بیش از 200 میلی آمپر را تامین کند. بنابراین با قرار دادن این حد برای جریان، ولتاژ تغذیه کاهش می یابد و شرایط ولتاژ پائین بوجود می آید. برای تست، حداقل جریان 500 میلی آمپر تا 1 آمپر را برای حد جریان تغذیه قرار دهید و در نزدیکی پین تغذیه IR2130 هم از خازن مناسب (100 تا 470 نانو فاراد) استفاده کنید.
        اوژن: به معنای افکننده و شکست دهنده است
        دانایی، توانایی است-Knowledge is POWER
        برای حرفه ای شدن در الکترونیک باید با آن زندگی کرد
        وضعمان بهتر می شود، اگر همه نسبت به جامعه و اطراف خود مسوول باشیم و نگوئیم به ما چه
        قوی شدن و خوب ماندن - خوبی کردن به دیگران یک لذت ماندگار است
        اگر قرار باشد نفت و منابع خام را بدهیم و چرخ بگیریم، بهتر است چرخ را از نو اختراع کنیم
        ساعت کار بدن اکثر انسان ها کمتر از 800000 ساعت است و بعد از آن از کار می افتد

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : در مورد آی سی IR2130

          با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مهندس کی نژاد
          ممنون از راهنمایی های شما
          بنده همون طور که توصیه کردید جریان منبع تغذیه رو هم تا 1.2 آمپر باز کردم و یک خازن 100 نانوفاراد هم نزدیک پایه vcc آی سی زدم.البته یک خازن 100 نانو دیگه هم قبلا داشتم و شد دوتا.اما بازم همون اتفاق داره رخ میده!!!!
          بازم ممنون از کمکهای شما
          <<The only place that you can find success before work is in the dictionary>>

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : در مورد آی سی IR2130

            با توجه به توضیحات شما به نظر می رسد آزمایش را باید با تعویض IR2130 انجام دهید.
            اوژن: به معنای افکننده و شکست دهنده است
            دانایی، توانایی است-Knowledge is POWER
            برای حرفه ای شدن در الکترونیک باید با آن زندگی کرد
            وضعمان بهتر می شود، اگر همه نسبت به جامعه و اطراف خود مسوول باشیم و نگوئیم به ما چه
            قوی شدن و خوب ماندن - خوبی کردن به دیگران یک لذت ماندگار است
            اگر قرار باشد نفت و منابع خام را بدهیم و چرخ بگیریم، بهتر است چرخ را از نو اختراع کنیم
            ساعت کار بدن اکثر انسان ها کمتر از 800000 ساعت است و بعد از آن از کار می افتد

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : در مورد آی سی IR2130

              با عرض سلام.
              متاسفانه با تعویض ir2130 هم تغییری در نتیجه حاصل نشد!
              ممنون از کمکهای شما
              <<The only place that you can find success before work is in the dictionary>>

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : در مورد آی سی IR2130

                مطابق توضیحات قبلی، به چهار دلیل ممکن است شرایط Fault ایجاد شود:

                1- اعمال ولتاژِی بیش از حدود 0.5 ولت به پین Itrip

                2- تغذیه Low side کمتر از حدود 9 ولت

                3- خرابی IC ناشی از شرایط مدار به این معنی که IC از ابتدا سالم است، اما با قرار گرفتن روی مدار به هر دلیلی دچار آسیب می شود.

                4- خرابی IC به دلیل Original نبودن یا اشکال قبلی که در این حالت IC قبل از قرار گرفتن در مدار دارای اشکال است.

                احراز شرایط 1 و 2 و 3 به عهده شماست و از راه دور نمی توان در مورد آن قضاوت کرد. اما در مورد شرایط 4 به این نکته توجه کنید که اگر چنین موردی وجود داشته باشد، تعویض IC دلیلی برای برطرف شدن آن نیست و ای بسا در یک رول IC که از نوع Renew باشد، ممکن است حتی تمام IC ها علیرغم ظاهر نوی آن ها از قبل اشکال دار و خراب باشند.
                اوژن: به معنای افکننده و شکست دهنده است
                دانایی، توانایی است-Knowledge is POWER
                برای حرفه ای شدن در الکترونیک باید با آن زندگی کرد
                وضعمان بهتر می شود، اگر همه نسبت به جامعه و اطراف خود مسوول باشیم و نگوئیم به ما چه
                قوی شدن و خوب ماندن - خوبی کردن به دیگران یک لذت ماندگار است
                اگر قرار باشد نفت و منابع خام را بدهیم و چرخ بگیریم، بهتر است چرخ را از نو اختراع کنیم
                ساعت کار بدن اکثر انسان ها کمتر از 800000 ساعت است و بعد از آن از کار می افتد

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : در مورد آی سی IR2130

                  با تشکر از راهنمایی های شما و زمانی که میگذارید برای پاسخ دادن
                  من تمام این شرایط رو هم چک میکنم و امیدوارم حل بشه موضوع.
                  یه سوال هم داشتم.چطور میشه آی سی های قابل اعتماد رو خریداری کرد که مطمن باشیم؟؟
                  جایی رو شما سراغ دارید؟؟که آی سی renew به ما ندن؟
                  <<The only place that you can find success before work is in the dictionary>>

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : در مورد آی سی IR2130

                    با عرض سلام
                    جناب مهندس من مورد 1 رو کاملا بررسی کردم و اون پایه رو زمین کردم و فیدبک هارو قطع کردم.
                    اما در مورد مورد شماره 3 که فرمودید برد ممکنه ایرادی داشته باشه که باعث خرابی یا آسیب ir2130 بشه.آیا اینکه این آی سی رو بعد از تست و دیدن خطا و مشکل در راه اندازی برای راه اندازی یک موتور کوچکتر بکار میبرم و کار میکنه میتونه دلیل بر سالم بودن آی سی باشه دیگه؟؟
                    به نظرم اگر برد ایرادی داشته باشه که بخواد به آی سی صدمه بزنه بعد از یکبار تست و fault دادن باید آی سی نتونه درست کار کنه دیگه؟؟ اما برد رو من بعد از همه این اتفاقا میتونه موتور .5 اسب رو راه بندازه و آی سی مشکل نداره اما با این موتوره 1 اسب فقط مشکل داره!
                    <<The only place that you can find success before work is in the dictionary>>

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : در مورد آی سی IR2130

                      به غیر از وجود مشکل در IC و یا اشکالات احتمالی در مدار، مورد دیگری که از راه دور و بدون وجود مدار به نظرم می رسد، مشکل اتصالات و pcb است که یکی دیگر از دوستان در انجمن هم قبلا چنین مشکلی را داشتند. در این شرایط، خطوط مدارچاپی به دلیل نازک بودن و طولانی بودن، در جریان بالا به جای آنکه به عنوان اتصال کوتاه عمل کنند، در عمل رفتار یک سلف سری شده با مقاومت را دارند. بنابراین ولتاژ های ناخواسته ای در هنگام جریان کشی زیاد موتور، در دو سر یک مسیر به ظاهر اتصال کوتاه ایجاد می شود.
                      اوژن: به معنای افکننده و شکست دهنده است
                      دانایی، توانایی است-Knowledge is POWER
                      برای حرفه ای شدن در الکترونیک باید با آن زندگی کرد
                      وضعمان بهتر می شود، اگر همه نسبت به جامعه و اطراف خود مسوول باشیم و نگوئیم به ما چه
                      قوی شدن و خوب ماندن - خوبی کردن به دیگران یک لذت ماندگار است
                      اگر قرار باشد نفت و منابع خام را بدهیم و چرخ بگیریم، بهتر است چرخ را از نو اختراع کنیم
                      ساعت کار بدن اکثر انسان ها کمتر از 800000 ساعت است و بعد از آن از کار می افتد

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : در مورد آی سی IR2130

                        با سلام
                        ممنون از پاسخ و راهنمایی شما
                        بله بنده هم به همین مدار چاپی و بردی که زدم بسیار مشکوکم.و فکر میکنم احتمالش زیاده.و این هم بگم که من همه بردهام رو روی مدار پیش سوراخ زدم نه مدار چاپی که فکر میکنم این باعث تشدید ماجرا هم بشه و صد در صد اشکالات بیشتری نسبت به pcb داره!!!
                        <<The only place that you can find success before work is in the dictionary>>

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : در مورد آی سی IR2130

                          سلام دوستان من هم دقیقا همین مشکل رادارم به محض اینکه استارت میکنم منبع 15ولت شروع به جریان کشی زیاد میکند وولتاژ پایین می آید وفالت میدهد ولی وقتی ولتاژ DCBUS را 30 ولت قرار میدهم وبه جای موتور سه عدد لامپ با اتصال ستاره قرار میدهم مدار بدون مشکل شروع به کار میکند دو عدد IC ir2130 و سه عدد ic ir2132 را تست کردم همگی همین مشکل را دارند اگر امکان دارد مرا راهنمایی کنید

                          دیدگاه

                          لطفا صبر کنید...
                          X