    در بعضی از تابلوها دیدم برای بوبین کنتاکتور و رله ضربه ای از یک ترانس ایزوله 380/220 1KVA به همراه فیوز مینیاتوری 4 آمپر استفاده شده.آیا این عمل لازمه؟

    #2
    پاسخ : انتخاب فیوز برای بوبین کنتاکتور

    شاید اون تابلو نول نداشته
    برای همون 380 رو به 220 تبدیل کردن


    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : انتخاب فیوز برای بوبین کنتاکتور

      تابلو نول داره توی نقشه هم مشخص شده . اصلا لازمه فیوز گذاشتن برای بوبین؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : انتخاب فیوز برای بوبین کنتاکتور

        با سلام
        عملا که بوبین جریانی مصرف نمیکنه، مورد استفاده فیوز اینجا احتمالا حفاظت از ترانس بوده که احیانا اگر خروجیش اتصال کوتاه شد، به هر علتی (و یااضافه بار که اینجا بی معنیه) به ترانس آسیبی نرسه.