    رسيدن به توان مطلوب موتور

    با سلام
    يه وسيله بود که با يه موتور 700 واتي کار ميکرد که مستقيم به 3 فاز وصل بود و يه سري تغييرات کمي توش ايجاد کرديم و برا قويتر شدنش يه موتور 2200 واتي استفاده کرديم با يه درايو 3000 واتي
    جريان نامي موتورجديد 8.5 امپره ولي وقتي خروجي اينورتر به 70 ولت ميرسه جريان موتور ميشه8.5 امپر که توان موتور تو اين شرايط به 30 درصد توان نامي موتور هم نميرسه
    فيزيک قضيه رو متوجه نميشم . يعني من توان موتورم رو افزايش دادم اما نميتونم از اين موتور توان 2kw رو خروجي بگيرم. چرا اخه؟؟؟؟؟؟
  2. #2
    2008/10/11
    7
    0

    پاسخ : رسيدن به توان مطلوب موتور

    سلام

    دوست عزيز درايو شما Soft start هست يا Frequency Converter ؟ تنظيمات آن به درستي انجام شده است؟ معمولا جريان خروجي AC Drive ها بستگي به ولتاژ و فركانس خروجي دارد . در فركانس پايين چون XL معادل موتور پايين است بالا بودن جريان طبيعي است. اگر نوع درايو مشخص باشد و امكانات آن را بدانم ميتوانم بيشتر كمك كنم.
    خرم آنكس كه در اين محنت گاه خاطري را سبب تسكين است
  3. #3
    2007/05/02
    38
    0

    پاسخ : رسيدن به توان مطلوب موتور

    نقل قول نوشته اصلی توسط shahin57
    سلام

    دوست عزيز درايو شما Soft start هست يا Frequency Converter ؟ تنظيمات آن به درستي انجام شده است؟ معمولا جريان خروجي AC Drive ها بستگي به ولتاژ و فركانس خروجي دارد . در فركانس پايين چون XL معادل موتور پايين است بالا بودن جريان طبيعي است. اگر نوع درايو مشخص باشد و امكانات آن را بدانم ميتوانم بيشتر كمك كنم.
    سلام و ممنون از توجهتون
    درايو دلتا مدل VFD022B21A هست که اسما ميشه 50 هرتز به موتور داد ولي رو 12 هرتز موتور 8.5 امپر ميکشه که در اين فرکانس ولتاژ خروجي حدود 67 ولت هستش
    تنظيماتش درست انجام شده ولي مشکل هنوز هست
  4. #4
    2008/10/11
    7
    0

    پاسخ : رسيدن به توان مطلوب موتور

    سلام
    من manual اين درايو رو دانلود و كمي مطالعه كردم قابليت تنظيم Over Current هم داره پس رو جريان دلخواهت تنظيمش كن و همچنان كه قبل هم گفتم در فركانس پايين بالا بودن جريان طبيعي است و همچنان كه فركانس را بالا ببريد بايد جريان كاهش يابد . محدوده ولتاژ را چك نكردم ميتوانيد بررسي كنيد و اگر قابليتش هست ولتاژ را كنترل شده تر اعمال كنيد.
    موفق باشيد.
    خرم آنكس كه در اين محنت گاه خاطري را سبب تسكين است
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. محاسبه توان موتور
    توسط itman.jam در انجمن رباتيك و مكاترونيك
    پاسخ: 15
    آخرين نوشته: 2018/07/24, 21:36
  2. ساخت سيگنال سينوسي مطلوب از PWM ميكرو !
    توسط DISASTER در انجمن مباحث دیگر علم الکترونیک
    پاسخ: 10
    آخرين نوشته: 2014/01/10, 20:17
  3. تشخيص رسيدن ولتاژ به حدود 500 ولت
    توسط maktoob در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 9
    آخرين نوشته: 2012/12/25, 21:39
  4. ایجاد PCB یک رو و مطلوب..!!
    توسط mitra_m3 در انجمن نرم افزار Protel
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2011/08/06, 17:47
  5. پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2008/06/29, 17:57

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •