چند سوال راجع به CT

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    چند سوال راجع به CT

    سلام دوستان
    تو یه نقشه کنار به current transformer یا همون CT چند تا مقدار نوشته. کسی میدونه اینا چیه ؟؟؟؟؟؟
    40KA/1sec ln=2500A
    2500/1A
    5P20
    :question: :question: :question: :question:

    #2
    پاسخ : چند سوال راجع به CT

    اگر در اولیه به مدت یک ثانیه جریان اتصال کوتاه2500امپر بگزره مشکلی برای ctبه وجود نمیاد و2500امپر اولیه را در ثانویه یک امپر نشون می ده و توان عبوری اون 40kvaاست

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : چند سوال راجع به CT

      فکر کنم 5p20 هم میگه که در 5 برابر جریان نامی 20 درصد خطا وجود دارد.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : چند سوال راجع به CT

        نوشته اصلی توسط mohsen_330
        سلام دوستان
        تو یه نقشه کنار به current transformer یا همون CT چند تا مقدار نوشته. کسی میدونه اینا چیه ؟؟؟؟؟؟
        40KA/1sec ln=2500A
        2500/1A
        5P20
        :question: :question: :question: :question:
        باسلام ،،درتکمیل فرمایشات دوستان:
        کارCT اندازه گیری جریان متناوب درشبکه های برق است اندازه گیری جریان های چندصدآمپری یاچندهزارآمپری بطورمستقیم امکان پدیرنیست،باCT هرمقدارجریانی قابل اندازه گیریست،،خروجی CT ها یا یک آمپرویا پنج آمپراست برای مثال CT2500/5 یعنی اینکه اگرجریان شبکه به 2500آمپربرسدجریان خروجی 5 آمپراست وآمپرمتر5A رانشان میدهداماصفجه چنین آمپرمتری بصورتی درجه بندی شده که شماعدد 2500 راببینی برای مثال این آمپرمتراینطوری درجه بندی شده(0,,500,,1000,,1500,,2000,,2500)
        سیستم های حفاظتی هوشمندکه خروجی CT رااندازه گیری میکنند یا یک آمپرهستندیا پنج آمپر،،بطورمعمول درسیستم های هوشمندحفاظتی همه 1 وهم 5 وجود داردوکاربرقادربه انتخاب اس
        موفق باشید- مکوندی