    سلام
    من میخواستم بدونم که در راه اندازی موتور پله unipolar که می تونه 5 یا 6 سیم داشته سر مشترک آیا به زمین باید وصل بشه یا به تغذیه.
    در اکثر مدارات درایو کانفیگ زیر انجام میشه. ولی به نظر من با نوع عملکرد موتور پله سازگار نیست. چون هنگامی که یکی از سرهای موتور را تحریک می کنیم بایستی جریان از طریق سر مشترک که به زمین وصل شده خارج بشه.
    ممنون میشم اگه نظری دارید به من بگید.
    خدایا! از من در گذر آنچه را از من بدان داناتری و اگر بار دیگر به آن بازگردم، تو نیز به بخشایش باز گرد.
    خدایا! آنچه از اعمال نیکو تصمیم گرفتم و انجام ندادم ببخشای.
    خدایا! ببخشای آنچه را که با زبان به تو نزدیک شدم ولی با قلب آن را ترک کردم.
    خدایا! ببخشای نگاه های اشارت آمیز و سخنان بی فایده و خواسته های بی مورد دل و لغزش های زبان را.

    #2
    پاسخ : سوال در مورد کنترل موتور پله با میکرو

    سلام دوست عزیز
    تصویری که گذاشتید خود گویای همه چیز هست در واقع با صفر و یا یک کردن هر خروجی ، شما انگار که سیم پیچ ها رو فعال و یا قطع می کنید. (درایور شما گیت Not هست)
    با این مدار به نتیجه دلخواه رسیدم ، می تونید در شبیه ساز پروتئوس مشاهده کنید