ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





کاربران برچسب زده شده

صفحه 1 از 3 123 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 30

موضوع: داغ شدن 7805

  1. #1
    2012/10/27
    280
    8

    داغ شدن 7805

    با سلام
    من یک مدار دارم که حدودا 75 میلی آمپر جریان میکشه
    ورودی مدار 12ولت DC هست که وقتی به رگولاتور 7805 میزنم بعد از چند دقیقه رگولاتور داغ میکنه _ با اینکه برای رگولاتور هیت سینک گذاشتم بازم داغ میشه
    دوستان روشی دارن که باعث بشه رگولاتور داغ نشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    در ضمن من یکبار 12 ولت رو به 7809 دادم و بعدش به 7805 دادم که هم 7809 داغ شد و هم 7805 داغ شد!!!!!!!!!!
    به نظر شما اگر از LM317 استفاده کنم و 12 ولت رو به LM317 بدم و خروجیشو روی 5 ولت تنظیم کنم باعث میشه که LM317 کمتر داغ یشه یا اونم همین مقدار داغ میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    شماتیک مدارم براتون گذاشتم
    مرسی

    ندانستن عیب نیست نپرسیدن عیب است.
  2. #2
    2010/04/17
    225
    11

    پاسخ : داغ شدن 7805

    با سلام
    سري 78xx از سري رگولاتور هاي تلفاتي مي باشند. که بخشي از انرژي را به گرما تبديل مي کنند و به گونه اي اين اتلاف را مدريت مي کنند که در خروجي ولتاژ دلخواه پديدار شود.
    در مواقعي که ولتاژ ورودي بيش از 2.5 ولت ولتاژ خروجي است باعث داغ شدن رگولاتور مي شود. که طبيعي است. بايد از هيتسنگ استفاده کنيد يا در موقعي که اختلاف ولتاز بين ورودي و خروجي زياد است بهتر از منبع تغذيه سويچنگ استفاده کنيد
    موفق باشيد.
  3. #3
    2010/05/29
    279
    6

    پاسخ : داغ شدن 7805

    دوست عزيز 75 ميلي آمپر براي 7805 خيلي کمه و داغ شدن رگولاتور احتمالا از چيز ديگريست مثلا يه جايي اتصالي داره
  4. #4
    2012/12/23
    تهران
    838
    527

    پاسخ : داغ شدن 7805

    -اتصال بین پایه ها رو چک کن
    أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۳۹حج﴾
    به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل شده رخصت [جهاد] داده شده است چرا كه مورد ظلم قرار گرفته ‏اند و البته خدا بر پيروزى آنان سخت تواناست

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت



    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت



    دوستانی که نیاز به قطعات خاص و نایاب دارن، پیام بدن در خدمتیم
  5. #5
    2009/01/30
    168
    9

    پاسخ : داغ شدن 7805

    مدار مصرف کننده جريان چيه؟
  6. #6
    2012/10/27
    280
    8

    پاسخ : داغ شدن 7805

    سلام به همگی
    مرسی از نظرات سازنده ی همتون
    مدار یک RFID و میکرو مگا8 و مخلفاتش هست
    مدارشو تو پارات پلود کردم میتونید نگاهش کنید

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت


    که مداره با ال سی دیش هم هست

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت


    من اون مداره که پشت در خونمون هست 75 میلی آمپر میکشه و اتصال کوتاه هم نیست
    و نمیشه از سوئیچینگ استفاده کنم چون از خوده پاور اف اف پشت در خونمون استفاده میکنم که ترانسیه
    1) حالا به نظره شما با توجه به اینکه هدسینک هم گذاشتم و رگولاتور باز هم داغ میشه طبیعیه؟
    2) تو دراز مدت دچار مشکل نمیشه؟
    3) اگه از lm317 استفاده کنم و رو 5 ولت تنظیمش کنم چی؟به نظرتون بازم داغ میشه؟
    ندانستن عیب نیست نپرسیدن عیب است.
  7. #7
    2011/07/28
    کرمانشاه
    453
    11

    پاسخ : داغ شدن 7805

    دوست عزیز lm317 هم مثل 7805 میشه و از لحاظ داغ شدن فرقی نداره
    اگر مصرف شما را 75 میلی و ورودی ولتاژ را 12 و خروجی را 5 بگیریم میزان تلفات توان در رگولاتور خواهد شد.
    p=75*7=525 mW
    این میزان داغ شدن رگولاتور را نشان میدهد حال برای اینکه یک مقایسه کرده باشید یک مقاومت را در مسیر 12 بگذارید که تلفات توان آن برابر رگولاتور باشد و داغی هردو را مقایسه کنید مقدار مقاومت معادل خواهد شد
    R=12*12/525mw
    R=270 ohm
    مهم نیست چه مدرکى دارید
    مهم این است که چه درکى دارید . . .
  8. #8
    2010/05/29
    279
    6

    پاسخ : داغ شدن 7805

    نقل قول نوشته اصلی توسط hzohani
    نميشه از سوئيچينگ استفاده کنم چون از خوده پاور اف اف پشت در خونمون استفاده ميکنم که ترانسيه
    بعد از ترانس مدار يکسوساز (پل ديودي) و خازن وجود داره؟
  9. #9
    2012/10/27
    280
    8

    پاسخ : داغ شدن 7805

    نقل قول نوشته اصلی توسط ali_mt109
    بعد از ترانس مدار يکسوساز (پل ديودي) و خازن وجود داره؟
    آره دیگه داداشیه گلم
    نداشته باشه که DC نیستش
    ندانستن عیب نیست نپرسیدن عیب است.
  10. #10
    2012/10/27
    280
    8

    پاسخ : داغ شدن 7805

    نقل قول نوشته اصلی توسط میثم عزیزی
    دوست عزیز lm317 هم مثل 7805 میشه و از لحاظ داغ شدن فرقی نداره
    اگر مصرف شما را 75 میلی و ورودی ولتاژ را 12 و خروجی را 5 بگیریم میزان تلفات توان در رگولاتور خواهد شد.
    p=75*7=525 mW
    این میزان داغ شدن رگولاتور را نشان میدهد حال برای اینکه یک مقایسه کرده باشید یک مقاومت را در مسیر 12 بگذارید که تلفات توان آن برابر رگولاتور باشد و داغی هردو را مقایسه کنید مقدار مقاومت معادل خواهد شد
    R=12*12/525mw
    R=270 ohm
    دوست من اولا من که نفهمیدم چطور R=12*12/525mw برابر با 270 اهم شد!!!
    دوما یعنی شما میگید اگه من یک مقاومت 270 اهم به صورت سری سر راه 12 ولت بزارم توان کمتری روی 7805 افت میکنه و 7805 کمتر داغ میشه؟
    ندانستن عیب نیست نپرسیدن عیب است.
صفحه 1 از 3 123 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 30

موضوعات مشابه

  1. 7805
    توسط electroactive در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2014/12/27, 00:36
  2. 7805
    توسط ahmp در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 14
    آخرين نوشته: 2014/02/14, 10:51
  3. گرم شدن آی سی 7805
    توسط baran2010 در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 12
    آخرين نوشته: 2013/08/15, 19:06
  4. ck 7805
    توسط amin-2013 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2013/07/29, 18:36
  5. وصل 12 ولت به 7805
    توسط Nakh0d4 در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 10
    آخرين نوشته: 2013/01/24, 08:04

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •