    ترانسهای توزیع و قطعی برق

    یک سوالی در خصوص قطعی برق و ترانسهای توزیع پیش اومده امیدوارم اساتید راهنمایی کنند
    فرض کنید یک ترانس توزیع در یک محله داریم که ورودی ان ولتاژ 20 کیلو و خروجی سه فاز 380 است.
    حال وقتی قطعی برق اتفاق میافتد ایا حالتی ممکن است اتفاق بیفتد که تنها یکی از فازها قطع شود و دو فاز دیگر برقدار باشند
    البته زمانی منظورم است که علت قطعی از سمت 20 کیلو باشد.
    مهم نیست چه مدرکى دارید
    مهم این است که چه درکى دارید . . .
  2. #2
    2012/05/24
    147
    1

    پاسخ : ترانسهاي توزيع و قطعي برق

    نقل قول نوشته اصلی توسط ميثم عزيزي
    يک سوالي در خصوص قطعي برق و ترانسهاي توزيع پيش اومده اميدوارم اساتيد راهنمايي کنند
    فرض کنيد يک ترانس توزيع در يک محله داريم که ورودي ان ولتاژ 20 کيلو و خروجي سه فاز 380 است.
    حال وقتي قطعي برق اتفاق ميافتد ايا حالتي ممکن است اتفاق بيفتد که تنها يکي از فازها قطع شود و دو فاز ديگر برقدار باشند
    البته زماني منظورم است که علت قطعي از سمت 20 کيلو باشد.
    چرا نشه يکي از سيمهاي ورودي در راه دچار قعطي شود
  3. #3
    2011/07/28
    کرمانشاه
    453
    9

    پاسخ : ترانسهای توزیع و قطعی برق

    بله ولی ایا در این موارد سمت پست توزیع که مسلما قطعی رو میفهمه
    هر سه تا فاز رو قطع میکنه یا اینکه فقط فاز قطع شده رو
    و نیز تابلو برق مربوط به ترانس هم ایا بعد از قطعی یکی از فازها کلا فازهای دیگه رو قطع میکنه یا کار خاصی نمیکنه
    مهم نیست چه مدرکى دارید
    مهم این است که چه درکى دارید . . .
  4. #4
    2012/05/24
    147
    1

    پاسخ : ترانسهاي توزيع و قطعي برق

    سلام


    موتور با 2 فاز کار نمي کند در تابلو هاي توزيع بعد از ترانس رله کنترل فاز وجود دارد در صورت قطع يک فاز سيستم را از مدار خارج مي کند در سيستم انتقال نيز رله دسيستانس هست که قطعي را گزارش مي کند به مرکز
  5. #5
    2011/07/28
    کرمانشاه
    453
    9

    پاسخ : ترانسهای توزیع و قطعی برق

    بعد از ارسال اطلاعات رله دیستانس ایا دو فاز سمت 20 کیلو همچنان برقدار میمانند یا سریع قطع میشود.
    مهم نیست چه مدرکى دارید
    مهم این است که چه درکى دارید . . .
  6. #6
    2012/06/15
    همین آب و خاک
    101
    0

    پاسخ : ترانسهاي توزيع و قطعي برق

    رله فرمان ميده وکل 3 فاز با هم قطع ميشه.
    خدایا نمی گویم دستم را بگیر .... عمریست گرفته ای ..... مبادا رها کنی
  7. #7
    2011/05/25
    6
    0

    پاسخ : ترانسهای توزیع و قطعی برق

    در ضمن لزومی نداره که از طرف اولیه قطع بشه .. اگر یکفاز 20 داخل ترانس نیاد . همیشه یکفاز فشار ضعیف برقدار یکفاز 110 ولت یا کمتر و یکفاز هم خاموشه...
  8. #8
    2008/12/08
    214
    0

    پاسخ : ترانسهای توزیع و قطعی برق

    نقل قول نوشته اصلی توسط VARTAN
    در ضمن لزومی نداره که از طرف اولیه قطع بشه .. اگر یکفاز 20 داخل ترانس نیاد . همیشه یکفاز فشار ضعیف برقدار یکفاز 110 ولت یا کمتر و یکفاز هم خاموشه...
    دو تا سوال؟
    منظور از دوفاز شدن همینه؟ یعنی این اصطلاح وقتی به کار میره که یکی از فازهای ورودی به ترانس 20 کیلو به 400 ولت قطع بشه؟
    و سوال دیگه اگر فرض اول درست باشه شما گفتید که یکی از فازها برق کامل رو داره یکی هم کلا قطعه یکی هم بین این دو. یعنی ممکنه پس از وقوع چنین حالتی یک خانه برق داشته باشه خانه دیگه برق نداشته باشه و یه خانه هم لامپاش کمنور شه و بزنه دم دستگاه موتوریش رو بسوزونه؟
    آیا فرض های بالا با فرض عمل نکردن سیستم های حفاظتی خود ترانس صحیح هست؟
    من یه روز یه شهرستان کوچکی بودم جایی که ما بودیم کلا برقش قطع شده بود ساختمان بقل که از فاز دیگه ای تغذیه میشد برق داشت و جاهای دیگه هم برق ضعیف بود یا قطع شده بود. فکر کنم چنین اتفاقی افتاده بود درسته؟
    HELLO WORLD
  9. #9
    2014/05/31
    10
    0

    پاسخ : ترانسهاي توزيع و قطعي برق

    بله اگر يک فاز قطع بشه يک فاز خروجي کاملا بي برق يک فاز با ولتاژ کم معمولا زير 120 ولت و يک فاز به حالت نرمال هست که با توجه به تقسيم فازي حتي ممکنه تو يه پارتمان يک رديف از واحد ها دچار خاموشي بشن يک رديف افت ولتاژ داشته باشن و يک رديف بدون مشکل باشن
    تمام اين احتمالات در صورتي قطعيت پيدا ميکنه که سيستم هاي حفاظت (رله دسيستانس و ...) به درستي يا کاملا عمل نکنن
نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9

موضوعات مشابه

  1. دلیل استفاده ار ترانسهای کاهنده 415 ولت به 220 ولت
    توسط mapmap در انجمن الكترونيك صنعتي
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2016/03/27, 23:49
  2. آیا ترانس هم هسته از ترانسهای معمولی هم توا&#
    توسط nhamed در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2015/05/27, 22:28
  3. درخواست محاسبات ترانسهای حلقوی
    توسط Mostafa65 در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2014/05/08, 11:25
  4. درخواست کمک برای ترانسهای افزاینده
    توسط hojamin2000 در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2014/04/05, 07:56
  5. حداکثر فرکانس کاری ترانسهای معمولی
    توسط ourman در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2009/12/18, 11:24

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •