    یک سوالی در خصوص قطعی برق و ترانسهای توزیع پیش اومده امیدوارم اساتید راهنمایی کنند
    فرض کنید یک ترانس توزیع در یک محله داریم که ورودی ان ولتاژ 20 کیلو و خروجی سه فاز 380 است.
    حال وقتی قطعی برق اتفاق میافتد ایا حالتی ممکن است اتفاق بیفتد که تنها یکی از فازها قطع شود و دو فاز دیگر برقدار باشند
    البته زمانی منظورم است که علت قطعی از سمت 20 کیلو باشد.
    مهم نیست چه مدرکى دارید
    مهم این است که چه درکى دارید . . .

    #2
    پاسخ : ترانسهای توزیع و قطعی برق

    نوشته اصلی توسط میثم عزیزی
    یک سوالی در خصوص قطعی برق و ترانسهای توزیع پیش اومده امیدوارم اساتید راهنمایی کنند
    فرض کنید یک ترانس توزیع در یک محله داریم که ورودی ان ولتاژ 20 کیلو و خروجی سه فاز 380 است.
    حال وقتی قطعی برق اتفاق میافتد ایا حالتی ممکن است اتفاق بیفتد که تنها یکی از فازها قطع شود و دو فاز دیگر برقدار باشند
    البته زمانی منظورم است که علت قطعی از سمت 20 کیلو باشد.
    چرا نشه یکی از سیمهای ورودی در راه دچار قعطی شود

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : ترانسهای توزیع و قطعی برق

      بله ولی ایا در این موارد سمت پست توزیع که مسلما قطعی رو میفهمه
      هر سه تا فاز رو قطع میکنه یا اینکه فقط فاز قطع شده رو
      و نیز تابلو برق مربوط به ترانس هم ایا بعد از قطعی یکی از فازها کلا فازهای دیگه رو قطع میکنه یا کار خاصی نمیکنه
      مهم نیست چه مدرکى دارید
      مهم این است که چه درکى دارید . . .

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : ترانسهای توزیع و قطعی برق

        سلام


        موتور با 2 فاز کار نمی کند در تابلو های توزیع بعد از ترانس رله کنترل فاز وجود دارد در صورت قطع یک فاز سیستم را از مدار خارج می کند در سیستم انتقال نیز رله دسیستانس هست که قطعی را گزارش می کند به مرکز

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : ترانسهای توزیع و قطعی برق

          بعد از ارسال اطلاعات رله دیستانس ایا دو فاز سمت 20 کیلو همچنان برقدار میمانند یا سریع قطع میشود.
          مهم نیست چه مدرکى دارید
          مهم این است که چه درکى دارید . . .

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : ترانسهای توزیع و قطعی برق

            رله فرمان میده وکل 3 فاز با هم قطع میشه.
            خدایا نمی گویم دستم را بگیر .... عمریست گرفته ای ..... مبادا رها کنی

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : ترانسهای توزیع و قطعی برق

              در ضمن لزومی نداره که از طرف اولیه قطع بشه .. اگر یکفاز 20 داخل ترانس نیاد . همیشه یکفاز فشار ضعیف برقدار یکفاز 110 ولت یا کمتر و یکفاز هم خاموشه...

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : ترانسهای توزیع و قطعی برق

                نوشته اصلی توسط VARTAN
                در ضمن لزومی نداره که از طرف اولیه قطع بشه .. اگر یکفاز 20 داخل ترانس نیاد . همیشه یکفاز فشار ضعیف برقدار یکفاز 110 ولت یا کمتر و یکفاز هم خاموشه...
                دو تا سوال؟
                منظور از دوفاز شدن همینه؟ یعنی این اصطلاح وقتی به کار میره که یکی از فازهای ورودی به ترانس 20 کیلو به 400 ولت قطع بشه؟
                و سوال دیگه اگر فرض اول درست باشه شما گفتید که یکی از فازها برق کامل رو داره یکی هم کلا قطعه یکی هم بین این دو. یعنی ممکنه پس از وقوع چنین حالتی یک خانه برق داشته باشه خانه دیگه برق نداشته باشه و یه خانه هم لامپاش کمنور شه و بزنه دم دستگاه موتوریش رو بسوزونه؟
                آیا فرض های بالا با فرض عمل نکردن سیستم های حفاظتی خود ترانس صحیح هست؟
                من یه روز یه شهرستان کوچکی بودم جایی که ما بودیم کلا برقش قطع شده بود ساختمان بقل که از فاز دیگه ای تغذیه میشد برق داشت و جاهای دیگه هم برق ضعیف بود یا قطع شده بود. فکر کنم چنین اتفاقی افتاده بود درسته؟
                HELLO WORLD

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : ترانسهای توزیع و قطعی برق

                  بله اگر یک فاز قطع بشه یک فاز خروجی کاملا بی برق یک فاز با ولتاژ کم معمولا زیر 120 ولت و یک فاز به حالت نرمال هست که با توجه به تقسیم فازی حتی ممکنه تو یه پارتمان یک ردیف از واحد ها دچار خاموشی بشن یک ردیف افت ولتاژ داشته باشن و یک ردیف بدون مشکل باشن
                  تمام این احتمالات در صورتی قطعیت پیدا میکنه که سیستم های حفاظت (رله دسیستانس و ...) به درستی یا کاملا عمل نکنن