اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

مشکل با ارسال دیتا

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    مشکل با ارسال دیتا


    با سلام.

    دوستان واقعا به کمکتون احتیاج دارم لطف کنید راهنمایی کنید:

    در یک پروژه عددی از labview با پورت سریال به میکرو فرستاده میشه که با سیم (بدون استفاده از ماژول hmtr) کاملا درست کار میکنه و با نرم افزار terminal emulator بسکام هم کاملا درست کار میکنه بدون هیچ خطایی. اما با استفاده از ماژول های hmtr بعضی از اعداد اشتباه میشه!
    میکرو دارای کریستال خارجی 7.3728 mhz است و بادریت labview و hmtr و میکرو همگی 9600 است.
    جالب اینجاست که مدار با hmtr و terminal emulator بسکام درست کارمیکنه چون هردیتایی که میفرستم دوباره از میکرو میخونم که کاملا با هم مطابقت دارن ولی با labview اصلاعات بهم میریزه!
    در کل بگم که hmtr با labview تو تبادل اطلاعات مشکل دارند ولی بدون hmtr با labview هیچ مشکلی وجود نداره.
    منتظر کمک شما دوستان عزیز.

    با تشکر.

    #2
    پاسخ : مشکل با ارسال دیتا

    سلام حتما سعی کن دیتایی که میفرستی رو به استرینگ تبدیل کنی و اگر هم تونستی کریستال
    میکروت 11.0592 بزاری امیدوارم مشکلت حل بشه

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل با ارسال دیتا

      سلام
      به پایه های EN ماژول HMTR دقت کنید

      دیدگاه

      لطفا صبر کنید...
      X