موضوع: برق اضطراری

  1. #1
    2013/05/12
    462
    7

    برق اضطراری

    سلام
    چطور میشه برای ساختمان 20 واحده برق اظطراری نصب شه به شرطی که وقتی برق رفت اتومات سیستم برق اظطراری کار کنه؟ایا upsهایی هستن که در این شرایط وارد مدار شن؟
  2. #2
    2008/04/07
    12
    0

    پاسخ : برق اضطراری

    سلام
    شما برای یک ساختمان 20 واحدی اگه برق اضطراری بخواهید باید از ژنراتور استفاده کنید چون توان مصرفی خیلی بالاست
    :nerd: :smile:
  3. #3
    2013/05/12
    462
    7

    پاسخ : برق اضطراری

    اقای سهرابی تشکر از جوابتون
    فقط این ژنراتور رو به چه نحوی در مدار برق ساختمان قرار بدم که وقتی برق رفت اتومات روشنایی ساختمان رو تامین کنه؟از چه ژنراتوری استفاده کنم منظورم مقدار ولتاژ امپر و توان خروجیش؟
    به نظروتون برای 6 واحدی هم ژنراتور لازمه یا ups جواب میده؟
  4. #4
    2008/09/29
    6,000
    413

    پاسخ : برق اضطراری

    تاسیسات گرونی میشه چقدر هزینه میخاین بکنید؟

    معمولا برای سیستمهای حساس مثل کامپیوتر و غیر پریز جدا تعبیه مشه و بع Ups مرکزی وصل میشن و یه ژنراتور میزارن توی موتور خونه که وقتی استارت خورد برق کل ساختمان و همون پریزهای مخصوص هم میفته روش. اینکارو میکنن که باطری کمتر مصرف بشه و برق هم همیشه آنلاین باشه. آخه ژنراتور تاخیر در وصل داره
  5. #5
    2012/07/01
    میانه
    396
    17

    پاسخ : برق اضطراری

    نقل قول نوشته اصلی توسط mdf123
    فقط این ژنراتور رو به چه نحوی در مدار برق ساختمان قرار بدم که وقتی برق رفت اتومات روشنایی ساختمان رو تامین کنه؟از چه ژنراتوری استفاده کنم منظورم مقدار ولتاژ امپر و توان خروجیش؟
    راحت ترین روش نمونه برداری از چند فاز میباشد ( رله : در صورت وجود برق رله ها وصل و در صورت نبود برق رله ها قطع باشند )که در صورت قطع چند فاز ، سیستم راه اندازی شود ! ( با استفاده از میکرو کنترلر و یا سیستم انالوگ )
    خوب بستگی به میزان مصرف ساختمان دارد ؟
    ایا تمامی وسایل راه اندازی شوند ؟ اعم از کولر گازی ابی ، اتو ، ماشین لباسشویی ، ماشین ظرف شویی ، جارو برقی ، یخچال ، اسانسور ، سیستم صوتی و تصویری ، رایانه و سیستم روشنایی
    یا اینکه وسایل ضروری اعم از یخچال ، رایانه و سیستم روشنایی
    با احتساب موارد فوق میزان توان ژنراتور محاسبه میگردد !
    خواستن توانستن است !
  6. #6
    2013/05/12
    462
    7

    پاسخ : برق اضطراری

    با سلام و تشکر

    فقط bstar2 جان امکان داره در باره روش نمونه برداری از چند فاز بیشتر توضیح بدید؟
  7. #7
    2012/07/01
    میانه
    396
    17

    پاسخ : برق اضطراری

    سلام
    به دلیل اینکه قبل از کنتور نمیتوان به سیم کشی دست رسی پیدا کرد این پیشنهاد داده شد !
    منظور از نمونه برداری چند فاز به این دلیل میباشد که اگر برق یکی از واحد ها به هر دلیلی قطع شود سیستم اتوماتیک راه اندازی نشود !
    نمونه برداری مثلا از طریق رله :
    از هر فاز ( هر مشترک ) :سیمی جداشده و به رله ای متصل میگردد که رله را در حالت روشن یا یک قرار میدهد !
    خروجی رله به میکرو کنترلر متصل میشود فرض بر این باشد که اگر برق چهار مشترک قطع گردد وضعیت رله در حالت قطع یا صفر قرار میگیرد
    بنابراین میکرو کنترلر دستور استارت و یا راه اندازی سیستم ژنراتور را میدهد !
    خواستن توانستن است !
  8. #8
    2010/08/25
    طیرون
    667
    8

    پاسخ : برق اضطراری

    نقل قول نوشته اصلی توسط mdf123
    اقای سهرابی تشکر از جوابتون
    فقط این ژنراتور رو به چه نحوی در مدار برق ساختمان قرار بدم که وقتی برق رفت اتومات روشنایی ساختمان رو تامین کنه؟از چه ژنراتوری استفاده کنم منظورم مقدار ولتاژ امپر و توان خروجیش؟
    به نظروتون برای 6 واحدی هم ژنراتور لازمه یا ups جواب میده؟
    جفتشون
    برای اینکه زمان راه اندازی ژنراتور زمان بر هست.این زمان که شامل استارت و به دور رسیدن موتور ژنتراتور به دور نامی هست حدود 15 تا 30 ثانیه طول میکشه.
    پس شما باید به وسیله UPS انلاین این 30 تا 1 دقیقه برق رو ثابت نگه دارید.تا زمانی که ژنراتور راه اندازی بشه.
    دودمانم بر باد رفت
  9. #9
    2013/05/12
    462
    7

    پاسخ : برق اضطراری

    اگه بخوام تو یه ساختمونه در حال ساخت برق اضطراری بزارم نیازه تا هر واحد برای سیم کشیش لوله گذاری کنم یا اینکه از موتور خونه تا محل نصب کنتور اصلی سیم بکشم کافیه؟
  10. #10
    2010/08/25
    طیرون
    667
    8

    پاسخ : برق اضطراری

    بستگی داره
    در بعضی از سیستم ها برق اضطراری فقط شامل روشنایی میشه
    ولی اگه میخوای زمانی که برق میره تمامی سیستم ها عم از روشنایی و پریز ها برق داشته باشن شما باید برق سیستم اضطراری رو ببرید به تابلو اصلی.
    ولی اگه بخشی از خونه میخوای برق اضطراری داشته باشه باز هم باید ببری به تابلو اصلی بعد جداگانه برای هر واحد لوله گذاری های لازم رو انجام بدی.
    دودمانم بر باد رفت
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 16

موضوعات مشابه

  1. UPS ( برق اضطراری)
    توسط mv195218 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 18
    آخرين نوشته: 2018/07/25, 23:28
  2. برق اضطراری 12 ولت
    توسط Azadfalah در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2015/10/30, 10:18
  3. کلید برق اضطراری
    توسط sina1359 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 15
    آخرين نوشته: 2012/04/28, 02:49
  4. لامپ اضطراری
    توسط amin_pwa در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/03/25, 16:44
  5. برق اضطراری
    توسط قاسم رسولی در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2010/07/11, 11:54

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •